工程名称:
壁挂炉带天脉干式地暖
施工单位:连云港暖家供暖公司
工程地址:连云港中茵名都17栋
采暖面积大概为100平方,有外墙保温,门窗为双层玻璃。客厅,餐厅,卧室,书房采用南京天脉远红外环保型干式地暖模块。卫生间采用湿铺地暖。
一、设计依据及标准:
本家装为低温热水地面辐射
采暖项目
《地板辐射
供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采
暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
采暖方式及热媒:
1:本工程采用意大利贝雷塔金诺曼24KW
壁挂炉采暖,地暖铺设面积在100平方左右。
按照国家规定地板采暖水温温度45—60度。房间平均温度18度以上。
二、施工要求:
1、设有分.集水器,分水器设有截止阀(万扬模块式分集水器),并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
2、室内采暖管道每路管长不大于90米,
3、管距按天脉地暖模块管槽间距150mm
4、采暖管,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
5、管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,施工时用吸尘器清理模块表面与管槽。
6、所有阀门.管件的位 ...