卫生间安装地暖经常会遇到热负荷不足的情况,是因为这个特殊环境里有许多洁具占用了安装面积,我们都知道卫生间采暖的设计温度一般为30度左右,地暖的设计功率一般不会低于160w/平米(采暖面积),如果铺设地暖的面积过小,就很难把合适的地暖安装上,面对这样的问题我们选择了墙面补充加热方案...... 采暖面积7平米,地面可以安装地暖的区域面积仅有3.8平米,因有浴缸、马桶、地漏等。 地暖设计700w。7平米的卫生间设计采暖温度不低于30度,安装1200w的地暖是比较合适的,按照这样计算至少再补充500w以上的热负荷才行,我们选择在墙面做补充加热,功率为1000w。墙面加热设计效果图 下面是安装实拍图片: 已经做好防水的卫生间地面 做好防水的卫生间墙面 找好水平线,使用的焊接铁丝网线径2mm 在墙上打好孔固定膨胀钉,并留有5mm的空间用来固定铁丝 将铁丝剪断围绕膨胀钉缠绕 再次拧紧膨胀钉 固定完成 安装效果 将破坏墙面的地方重新做一下防水 墙面加热的耐克森1000w发热电缆 开始安装发热电缆 安装完成 安装效果 安装效果 地暖安装 地暖安装效果 地暖与墙暖 地暖与墙暖 本案已经投入使用,效果得到客户和众邻居的好评,墙面可以轻松加热到35度以上,地面可以升温到40度,室温30度以上。 ...

阅读:18577 | 评论:41网友评论:

  • 暖魔方薄型地 发表于 2013-2-18 14:30:53
    由于我家用工业电所以对电地暖一直不感冒,不过你的案例以后的确可以借鉴了
  • 幻像 发表于 2013-1-20 08:51:28
    谢谢您的回复
  • cheegood 发表于 2013-1-19 16:44:13
    谢谢!{:soso_e181:}
  • cheegood 发表于 2013-1-19 16:43:38
    您好,感谢关注! 本卫生间地暖仍然使用的水泥回填(即发热电缆安装好用20mm的水泥覆盖保护地暖),待水泥保护层凝固后再用厚度25mm左右的水泥贴瓷砖。在发热电缆上用瓷砖粘合剂直接贴砖也可以,铺贴瓷砖的师傅要有很强的地暖保护才行,要注意施工时不会伤到发热电缆或改变发热电缆的间距;再是卫生间不平整需要的瓷砖粘贴层过厚,瓷砖粘结剂使用厚度超过15mm对施工者水平要求较高。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
采暖面积7平米,地面可以安装地暖的区域面积仅有3.8平米,因有浴缸、马桶、地漏等。 地暖设计700w。7平米的卫生间设计采暖温度不低于30度,安装1200w的地暖是比较合适的,按照这样计算至少再补充500w以上的热负荷才行,我们选择在墙面做补充加热,功率为1000w。墙面加热设计效果图 下面是安装实拍图片: 已经做好防水的卫生间地面 做好防水的卫生间墙面 找好水平线,使用的焊接铁丝网线径2mm 在墙上打好孔固定膨胀钉,并留有5mm的空间用来固定铁丝 将铁丝剪断围绕膨胀钉缠绕 再次拧紧膨胀钉 固定完成 将破坏墙面的地方重新做一下防水 安装效果 墙面加热的耐克森1000w发热电缆 开始安装发热电缆 安装完成 安装效果 安装效果 地暖安装 地暖安装效果 地暖与墙暖 地暖与墙暖 卫生间安装地暖经常会遇到热负荷不足的情况,是因为这个特殊环境里有许多洁具占用了安装面积,我们都知道卫生间采暖的设计温度一般为30度左右,地暖的设计功率一般不会低于160w/平米(采暖面积),如果铺设地暖的面积过小,就很难把合适的地暖安装上,面对这样的问题我们选择了墙面补充加热方案...... 采暖面积7平米,地面可以安装地暖的区域面积仅有3.8平米,因有浴缸、马桶、地漏等。 地暖设计700w。7平米的卫生间设计采暖温度不低于30度,安装1200w的地暖是比较合适的,按照这样计算至少再补充500w以上的热负荷才行,我们选 ... 本案已经投入使用,效果得到客户和众邻居的好评,墙面可以轻松加热到35度以上,地面可以升温到40度,室温30度以上。