Chee-安泽电地暖实木地板采暖应用

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
本帖介绍的内容是发热电缆实木地板采暖的应用,发热电缆安装于实木龙骨的中间,这个案例是我在4年前完成的,是我刚开始操作地暖业务时的作品,对于这个案例是有存在不足的地方,发热电缆的固定不应该使用塑料扎带,因为塑料产品会在高温时快速老化失去功能,安装完成后我才明白过来应该使用金属的,比较欣慰的是采暖的效果非常的棒,地板也没有出现异常,由于是老建筑再过几年就要拆迁了,希望我当年的失误不要影响到他们的使用。 首先固定好龙骨,最好刷两遍防火涂料 房子是老建筑,承建于上世纪30年代 将阻燃的XPS保温板安装于龙骨中间 保温板铺装完成 铺反射层 发热电缆安装完成,电缆下面是线径2mm的焊接铁丝网,彻底隔绝了电缆接触保温层,固定用的塑料扎带(注:这是个失误,以后大家最好使用线径0.5平方带有PVC护套的铜线,或者直接把焊接铁丝网剪断向上弯扣住电缆)。 穿过龙骨的地方有厚度0.5mm的铝片,主要是利于散热,龙骨开口宽度有50mm。 地暖安装完成,安泽发热电缆17W/M 安装第二个房间,已经有经验了 明显安装的比第一个好一些 保温板铺装效果 这个地暖就比较特别了,是安泽的阻燃耐高温地暖,每米的输出功率10w,完成符合相关规范。 安装效果 地暖安装完成,下面开始安装木地板 实木地板是旧的,已经使用近10年了,不过质量还是不错的。 地板安装完成 ...

阅读:7010 | 评论:16网友评论:

  • cheegood 发表于 2012-11-5 15:35:43
    感谢张总的建议!
  • 张竣业 发表于 2012-11-5 15:15:41
    2001年,当时安泽还没有开发安泽怡暖干式模块,我房子装修时,就是按这种方法来铺装。到目前还有使用,但我觉得这不是理想的方式,在2007年时,开发出安泽怡暖干式模块,传热效果好,对电缆的使用寿命有非常大的帮助。 建议以后此类项目,使用带0.6MM(弯头部位1.0MM)厚的铝板安泽怡暖干式模块。
  • cheegood 发表于 2012-11-1 06:37:58
    感谢关注!{:soso_e181:}
  • 王博士 发表于 2012-10-31 09:35:23
    我是指用龙骨架空的施工工艺。 在日本,最找的工艺就是这么做,后来全部改了。 仅供借鉴!如果你认为很好当然可以继续这么做,但是如果有条件还是要检查一下使用几年后的地面结构情况,会不会有保温板被烫化了的情况出现,等等? 请相信,我没有任何不良企图。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
首先固定好龙骨,最好刷两遍防火涂料 房子是老建筑,承建于上世纪30年代 保温板铺装完成 将阻燃的XPS保温板安装于龙骨中间 铺反射层 发热电缆安装完成,电缆下面是线径2mm的焊接铁丝网,彻底隔绝了电缆接触保温层,固定用的塑料扎带(注:这是个失误,以后大家最好使用线径0.5平方带有PVC护套的铜线,或者直接把焊接铁丝网剪断向上弯扣住电缆)。 地板安装完成 谢谢王博士,您说的很有道理。 发热电缆距离保温板太近,如果用户不注意把保温类的材料置于有地暖的地板上,的确会引起局部过热,当温度升至100度左右XPS保温板会融化,我曾经做过小实验,将地暖室温和限温调至50度,把厚度20mm的保温板+叠起来厚度100mm的棉被放在没有传感器的位置,待地暖的限温满足设定值后,高温运行了1天,由于是50度的高温,地暖的加热工作比例大约为90%,有棉被覆盖的地方温度有85度,温度相差35度。曾有一个项目,温控器安装后被施工人员私自打开取暖忘记了关闭,由于他们不懂知识把温控器的温度调到50 ...