本帖介绍的内容是发热电缆实木地板采暖的应用,发热电缆安装于实木龙骨的中间,这个案例是我在4年前完成的,是我刚开始操作地暖业务时的作品,对于这个案例是有存在不足的地方,发热电缆的固定不应该使用塑料扎带,因为塑料产品会在高温时快速老化失去功能,安装完成后我才明白过来应该使用金属的,比较欣慰的是采暖的效果非常的棒,地板也没有出现异常,由于是老建筑再过几年就要拆迁了,希望我当年的失误不要影响到他们的使用。
首先固定好龙骨,最好刷两遍防火涂料
房子是老建筑,承建于上世纪30年代
将阻燃的XPS保温板安装于龙骨中间
保温板铺装完成
铺反射层
发热电缆安装完成,电缆下面是线径2mm的焊接铁丝网,彻底隔绝了电缆接触保温层,固定用的塑料扎带(注:这是个失误,以后大家最好使用线径0.5平方带有PVC护套的铜线,或者直接把焊接铁丝网剪断向上弯扣住电缆)。
穿过龙骨的地方有厚度0.5mm的铝片,主要是利于散热,龙骨开口宽度有50mm。
地暖安装完成,安泽发热电缆17W/M
安装第二个房间,已经有经验了 明显安装的比第一个好一些
保温板铺装效果
这个地暖就比较特别了,是安泽的阻燃耐高温地暖,每米的输出功率10w,完成符合相关规范。
安装效果
地暖安装完成,下面开始安装木地板
实木地板是旧的,已经使用近10年了,不过质量还是不错的。
地板安装完成
...
阅读:7010 | 评论:16网友评论:
-
感谢张总的建议!
-
感谢关注!{:soso_e181:}
谢谢王博士,您说的很有道理。
发热电缆距离保温板太近,如果用户不注意把保温类的材料置于有地暖的地板上,的确会引起局部过热,当温度升至100度左右XPS保温板会融化,我曾经做过小实验,将地暖室温和限温调至50度,把厚度20mm的保温板+叠起来厚度100mm的棉被放在没有传感器的位置,待地暖的限温满足设定值后,高温运行了1天,由于是50度的高温,地暖的加热工作比例大约为90%,有棉被覆盖的地方温度有85度,温度相差35度。曾有一个项目,温控器安装后被施工人员私自打开取暖忘记了关闭,由于他们不懂知识把温控器的温度调到50 ...