批注:此为笔者自家装的低温差辐射
供暖供冷系统,欢迎大家参与讨论
一、 回归自然-洞人设计
我们的祖先居住在山洞里,因为她是自然的冬暖夏凉;农耕时代人们筑窑洞居住,因为她是自然的冬暖夏凉;现代人居住在空调环境中,由于它是强制式的冬暖夏凉。
人类渴望回归到自然的冬暖夏凉居住环境中,一种自然舒适、节能微排、人·建筑物·自然 之间和谐合一的现代洞人居住。
二、工程简介
工程名称:天目地源#1工程
工程位于冬冷夏热、相对湿度较高的常州地区。
建筑面积260m², 3层,5m挑高。120m²草坪。
三、热损失
天目地源#1工程,安装了外墙内保温和断桥铝窗,大大降低了外围护的热损失。
设计峰值负荷:
制热:13.8 kW;制冷:6.5 kW
四、设计原理图
五、水力设计
受冷凝的限制,辐射制冷温度工作区间很窄。天目地源#1工程进、出水温差设计为2~3℃;进水温度设计为>20℃。如何将弱小的制冷量充分使用、要求水力配送系统必须达到:
1)相同的进水温度;
2)满足制冷负荷所需的流量;
3)区与区之间水力分离。
根据负荷设计流量、管径。流量设计应达到:
1)地暖管、地源管流量>紊流流量;
2)最大流速<4ft/sec
六、工况
制冷工况:地源→水力分离器→区分水器 →水力分离器→地源
制热工况:锅炉→水力分离器→区分水器→水力分离器→锅炉
七、换热器—管网
地源管网:水平埋管
De32×3.0mm 5×120m
环路长度误差<3%
地暖管网:铺管面积207㎡
4个区,普通型分水器
19个环路,De16×2,管间距:15cm
每个环路当量管长60~70m
设计同一分水器环路长度误差<5%
八、能耗估算
九、生命周期成本
低温差地板辐射供冷、供热系统与常 ...