地板采暖设计说明一、工程概况
本工程为领秀新硅谷复式住宅,施工面积约257㎡。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。
该采暖热源为八喜24KW两台合并燃气壁挂炉供暖,供回水温度为60℃/55℃,户内埋地加热管采用意大利嘉克米尼阻氧PERT管;使用条件级别为S4,S5系列,承压0.80MPa,管材外径为20mm,壁厚2.0mm。
二、设计中应用的相关规范
1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
2)《住宅设计规范》(GB50096-1999(2003年版));
3)《住宅建筑规范》(GB50368-2005);
4)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95);
5)《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004);
6)《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98);
7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2006年修订版)。
三、设计参数
1)室外设计参数:采暖室外计算干球温度:-8℃,冬季室外最多风向的平均风速:2.3m/s。
2)房间室内设计温度:卧室:22℃;其余房间:20℃。
3)供水温度≤60℃,供回水温差 10℃ 左右为宜;
4)供暖系统工作压力≤0.4Mpa;
5)绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20mm-30mm,容重≥40Kg/cm3; 6)地面供暖结构层厚度:公建≥90mm,住宅≥70mm(不含地面层及找平层厚度)
7)地面供暖结构层承受荷载<2000kg/cm2,若≥2000kg /cm2应采取相应措施; 8)在供水干管上应设过滤器,以防异物进入供暖系统内; 9)地面供暖散热量与加热管材质、地面材料、供回水温度、管间距和室内设计温度等因素有关。常规做法,管间距100mm~200mm,保温材料容重≥40kg/cm3复合聚苯板,平均水温35℃~55℃,室内温度16℃~24℃。四、系统组成1. 地板采暖盘管系统:(含加热盘管、绝热保温层、热量辐射层)2. 热源及主管道系统:(锅炉与主控连接的管材/管件、保温管)3. 水路控制系统:(分集水器、 ...