三门峡海关物流中心大厦地暖工程

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
三门峡海关物流中心大厦地暖工程1、工程概况 三门峡海关物流中心,建设单位为三门峡市城市建设投资开发有限公司。地上十三层,地下一层,建筑面积约14280平方米,13层框架结构。一至六层为办公,七、八、九层为员工宿舍,十、十一层为招待所、十二层为健身房,十三层为会议室。2、设计依据2.1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019―2003)2.2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242―82)2.3.《地面辅射供暖技术规程》(JGJ142―2004)2.4.《河南省地板辐射采暖技术规程》 2.5.《城镇燃气设计规范》(GB50028―93)2.6.《居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2006)2.7.低温热水地板辐射供暖系统施工安装标准图03K4042.8.中华人民共和国建筑行业标准地面辐射供暖技术规程3、设计方案:应建设单位的要求,本工程采用低温地板辐射采暖系统。热源采用市政热源,在地下室设换热站。为保证楼层及房间的热荷需求,分别进行管距设计。4、设计参数:4.1 冬季室外计算-5℃,平均温度1.2℃,相对湿度57℃,采暖期97天.4.2冬季采暖室内温度:办公室、宿舍、会议室18℃;门厅、走道和辅助性用房12~16℃。4.3本工程设计热负荷为1121KW.单位面积耗热量为38.0W/M2。户内采用地面辐射供暖系统。4.4本工程室内采用地面辐射供暖系统,采暖热媒采用50/40℃的低温热水。4.5地下换热站内设有采暖系统的定压装置,高区系统阻力为38Kpa,低区系统阻力36KPa.5、采暖系统构成5.1本工程室内采用低温地板辐射采暖系统,各室分别设有分水器和温控装置。】5.2本工程采暖水系统共分上下两个分区,一至七层为低区,八至十三层不高区 。5.3每个分区主主管采用异程系统,各层干管采用同程系统,便于水力平衡,5.4每层采用干管敷设在下层走廊吊顶中,支管穿楼板接入上层室内分水器。6、采暖施工说明:7、户内采暖系统采用低温热水地 ...

阅读:3823 | 评论:6网友评论:

  • 新宇阳电地暖 发表于 2012-12-6 14:11:12
    虽然图片少,但一看都是非常规范的施工。{:soso_e179:}
  • 杨荔 发表于 2012-12-5 12:46:08
    向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬! 作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用! 敢于分享是一种美德!!引领行业发展与提高!!出来分享的企业多在设计,施工,服务做的很优秀,还抽出休息的宝贵时间,认真编辑上传大赛作品,付出很多精力的! 很多公司做不到~~
  • 暖立方李萌娜 发表于 2012-12-4 15:49:42
    施工很规范,还统一着装的,{:soso__16984349925490629196_1:}
  • helloc 发表于 2012-12-4 13:46:02
    忙说明生意好呀 配图带上文字说明就更好了

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
外景图片 设计图