【贵州恒沃节能】——贵阳市SPA会所空气能地暖工程

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
工程名称: 贵阳SPA会所空气能地暖工程 工程位置: 贵阳市乌当区 工程概况: 本项目位于贵州省贵阳市乌当区,采暖面积约550㎡,建筑墙面采用外墙保温,墙面热阻1.101㎡.k/w,屋面结构总热阻R 1.71㎡.k/w,屋面传热系数K为0.54w/㎡.k,地面结构总热阻:1.67㎡.k/w.。(该数据为我公司根据贵州目前保温情况收集到的数据) 采暖按甲方的要求,室内采用低温热水干式模块辐射采暖进行设计,共计19间,3个室内阳台,加上通道等公共区域,采暖面积约550平米。考虑到甲方经营特殊性需要,室内温度要求比较高,总采暖负荷约为78.93KW,地面保温层选用30mm挤塑板干式模块、伟星16*2.0 PE-RT地暖专用管,采暖干管及机组连接管采用伟星管,根据具体情况计算负荷并进行机组选型、控制系统及管路系统设计。设计原理: 通过空气能热泵主机加热热水,供地暖系统运行。采用干式模块,加热速度提升较快,比较符合南方采暖及本项目的实际情况。主机设备: PHNIX芬尼克兹超低温热泵地 暖 管: 伟星管其 他: 干式模块 钢丝网 曼瑞德分集水器、温控器 地暖专用反射膜 芬尼克兹专用水箱 水泵施工特点: 本方案地暖施工有干式部分和湿式地暖部分,而且工期紧,必须与装修交叉作业,还要做好现场保护。主机连接与地暖连接方式及控制方式,与传统的燃气地暖方式不同。地暖运行情况:地暖开启后,地板温度半个小时就可以达到24-26度。在房间门没有安装好的情况下,通过加热室内温度可以达到20多度,系统运行稳定。以下是我们的图纸及现场安装照片:1、采暖系统图 2、地暖设计图 3、干式地暖设计图 4、地暖现场安装照片 湿式铺设 ...

阅读:18821 | 评论:20网友评论:

  • 皇家8899 发表于 2013-6-2 16:44:42
    同意楼上前辈,总体不错,加油
  • 水榭 发表于 2012-12-10 16:03:10
    好帖,很漂亮的项目,期待后期运行效果
  • 芬尼克兹 发表于 2012-12-10 14:21:20
    做的很好,王总加油(EM:135:)
  • 瑞斯电子 发表于 2012-12-10 07:43:53
    细致全面,行业参考模版。非常感谢

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
2、地暖设计图 3、干式地暖设计图 4、地暖现场安装照片 湿式铺设 干式铺设1 干式铺设2 干式铺设3需要注意的是:干式铺设,管路不能过长,避免进回水温差过大。如果干式模块的导热较好,会节约很多能源,因为热量会很快辐射到室内。这样的方式,适合南方间歇性采暖或即开即热,不用即关的采暖习惯,也很适合生活节奏快的人群。尤其是一些营业性场合,采用这样的方式,可以有效节约采暖费用。 5、主机现场安装照片: ... 安装好的主机系统(2个区域,2套系统) 系统运行压力检测 系统运行温度检测6、控制系统 正在做保温的管道