一、工程概况别墅名称:豪绅别墅 建筑面积:460平方米 采暖面积:371平方米,空调面积:370平方米 主材品牌:世进水控PERT地暖管、布德鲁斯落地炉、西门子自控系统、曼瑞德组合式分水器、约克风机、约克新风、怡口水处理、 该建筑物采用布德鲁斯落地锅炉作为热源,冬季采用地暖制热,夏季采用约克风制冷,全部采用约克风机作为换气新风系统,利用布德鲁斯落地锅炉提供24小时生活热水,采用中央水处理系统对全屋水系统进行软化。 二、设计内容 室内低温热水地板辐射采暖系统室内中央空调新风系统生活中央热水系统 三、设计依据地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2006)采暖通风与空气调节设计规范(GB50091—2005)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002)《建筑给水排水设计规范》GBJ15低温热水地板辐射供暖系统施工安装(03(05)K404)建筑设备施工安装通用图集(91SB1—1暖气工程)四、冷热负荷的确定1、建筑物冷、热负荷:建筑物的冷热负荷采用面积负荷指标估算的方法计算。1热负荷:Qr=F·q1/1000,式中: F—供暖面积(㎡)q1—热负荷指标(W/㎡)2冷负荷:Qc=n· F·q2/1000式中: F—制冷面积(㎡)q2—冷负荷指标(W/m2)N—冷负荷同时使用系数冷、热负荷的计算。2、生活热水平均热负荷 Q=5.12·m·v·C·(tr-t1)/86400 式中:Q -采暖期间生活热水平均热负荷,W; m -用热水单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等), ...

阅读:13666 | 评论:24网友评论:

  • 大牛地暖 发表于 2013-9-6 12:07:26
    六公分的发泡水泥 ,保温还是可以的。
  • gmzs 发表于 2013-8-6 11:51:34
    还是发泡水泥保温呢,不容易见到家装用
  • 大牛地暖 发表于 2013-7-25 10:38:01
    布德鲁斯落地锅炉已调试完毕,生活水很稳定,找个空补图片。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
施工图纸:施工图纸:施工图纸:施工图纸:施工图纸:施工图纸:施工图纸: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 空调新风: 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 主管和地暖施工 锅炉房施工 锅炉房施工锅炉房施工 调试地暖和中央空调: 调试地暖和中央空调: 调试地暖和中央空调: 调试地暖和中央空调:太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 太阳能发点系统调试和安装过程: 供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试:供暖系统调试: