Chee-卫生间增加地板采暖解决方案

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
本案介绍的是一种超薄的地暖施工方法,完成的地暖系统厚度45mm(保温层+地暖+填充层+瓷砖),在层高受限的情况下可以控制在30mm以内。此解决方案适用于已装修的房屋再增加地暖和层高不够的建筑。 卫生间选择什么采暖产品比较好?许多客户都问过这样的问题。 因为许多家庭的卫生间面积都在5-8平米,想要体验地板采暖的舒适温度热负荷必须满足才行。 根据经验我们推荐卫生间地板电采暖。 地板电采暖合适吗? 1、地板电采暖是一套完整的加热系统,无需在房间里增加补充热源。 地板电采暖系统安装方便,特别适合适用于当进行房屋整修和扩建时, 与其它需要更多干预空间的加热系统相比,它具有简单、快速、廉价、 绝缘安装的特点。与其它采暖系统相比,例如水性地板采暖,其安装高 度更低。当房屋进行装修时更加有利。 2、灵活性 如果你需要一个灵活的供热系统,地板电采暖是一个完美的选择。 其它加热系统通常在暖季会关闭,这意味着,在浴室和其它房间的 瓷砖地板将在春秋几个月内保持冰冷的状态。采用地板电采暖 您可以选择某个房间在全年保持温暖和干燥。 3、速热性 超薄的地板电采暖安装在表面,这意味着是一个快速高效的供热系统。 在房间里的空气会被迅速加热,凭借着快速加热和良好的智能控制, 一个快速系统也具备了节能的优点。 下面是施工介绍: 拆掉马桶后的卫生间 搅拌施工用的砂浆 将砂浆拉条后铺设保温层 保温板与瓷砖成为了一体,为超薄地暖的基础坚固提供了保障。 考虑效果,我还是增加了一层金属纯铝箔。 目的:吸热、传热、散热,温度均匀、舒适节能。 地暖安装完成 注:保温板与瓷砖粘成了一体,但是保温板和铝箔,铝箔又和粘结剂不也是分离的吗?还是给稳定性制造了麻烦。 于是我选择了增加塑料卡钉的数量,瓷砖粘结剂可以轻松的粘住卡钉,卡钉又将发热电缆和金属箔与保 ...

阅读:8992 | 评论:9网友评论:

  • 訾新立 发表于 2014-2-24 21:34:20
    感谢您的细致回答,嘿嘿。。。很专业
  • cheegood 发表于 2014-2-21 10:09:04
    感谢关注! 系统从开启达到温度需求需要多久?这个问题问的我还不好回答,我们知道 在室外环境温度零上10度时启动和零下10度时启动,所需要的时间差别是非常大的,在室外环境零上10度时,室内的温度约在15度左右,如果升温至20度(温差只有5度)一个小时左右就可以完成;室外环境温度零下10度时,房子没有保温层室内温度在3度左右,如果升温至20度,温差是17度,那么升温时间就是一个倍数了(墙体在高温时储存热能量,低温时储存冷能量)。我只能跟你说 本卫生间地暖的升温速度非常快,这是因为它的设计功率在空间每平米200w(20w每米的输出功率,安装间距在60mm左右),以及超薄的覆盖层,这个卫生间采用特殊的安装及非常棒地暖和辅材,造价不低。
  • 訾新立 发表于 2014-2-20 12:51:06
    从系统开启到达到温度要求需要多久啊?有实际测量过么?还有造价高不?谢谢
  • cheegood 发表于 2014-2-14 16:48:10
    感谢您的支持与认可!
  • cheegood 发表于 2014-2-14 16:46:34
    感谢关注! 我们采用圣戈班韦伯的高性能砂浆,圣戈班已有350年历史,韦伯也有110年砂浆生产历史,是预拌砂浆行业的世界领导者,施工专业 再薄下去一点也不会开裂。 在瑞典,意贝科地暖的施工砂浆厚度仅有5-10mm,有机会和大家分享更薄的施工工艺。 本卫生间的地暖设计功率很高,使用效果不错,客户很满意。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
拆掉马桶后的卫生间 搅拌施工用的砂浆 将砂浆拉条后铺设保温层 保温板与瓷砖成为了一体,为超薄地暖的基础坚固提供了保障。 考虑效果,我还是增加了一层金属纯铝箔。 目的:吸热、传热、散热,温度均匀、舒适节能。 地暖安装完成 注:保温板与瓷砖粘成了一体,但是保温板和铝箔,铝箔又和粘结剂不也是分离的吗?还是给稳定性制造了麻烦。 于是我选择了增加塑料卡钉的数量,瓷砖粘结剂可以轻松的粘住卡钉,卡钉又将发热电缆和金属箔与保温板固定。 地暖安装效果 安装传感器 填充层只有12mm左右,PVC保温管是16mm的,我们将保温板开槽来容纳PVC波纹管。 将铝箔破坏的部分使用铝箔胶带修补 将PVC波纹管放入并固定 填充层施工 使用圣戈班韦伯瓷砖粘结剂 填充层施工,厚度有8mm左右 填充层施工完成 铺贴瓷砖,粘结剂厚度在5-8mm