施工单位:天津舒室家科技发展有限公司 工程名称:集中供热带地施工 工程地址:天津钻石山集中供热采暖系统 一、设计依据及标准: 本家装为低温热水地面辐射采暖项目 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 采暖房间的设计参数: 室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。 地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。二、材料 管 材:上海瑞好PERT管材 卡 钉:金明卡钉 弯 管 器 : 金明弯管器 主 管 道 :浙江右逸 分 水 器:曼瑞德混水温控中心:曼瑞德 三、施工工序说明: 1、地板辐射管敷设 2、保温层采用地热挤塑板,厚度为2CM,保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),≤0.041,2、密度、38kg/m3。 (3)强度、kpa7D/cm ≥100。 4、卡丁:将加热管用金明卡丁固定于钢网上. 5、分集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。 6、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。 7、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使 ...

阅读:18954 | 评论:26网友评论:

  • 天津舒室家科技 发表于 2013-12-4 11:31:14
    嗯, 谢谢, 上海瑞好地采暖,质量信赖的品牌。
  • 宝贝芯雨 发表于 2013-12-2 13:11:52
    值得学习 恩 不错(上海瑞好地暖管吧)
  • 水晶葡萄 发表于 2013-12-2 13:08:52
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
施工前地暖盘管图, 施工单位:天津舒室家科技发展有限公司 工程名称:集中供热带地施工 工程地址:天津钻石山集中供热采暖系统 一、设计依据及标准: 本家装为低温热水地面辐射采暖项目 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) ... 曼瑞德B6分水器、混水温控中心安装, 施工单位:天津舒室家科技发展有限公司 工程名称:集中供热带地施工 工程地址:天津钻石山集中供热采暖系统 一、设计依据及标准: 本家装为低温热水地面辐射采暖项目 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑节能设计标准》(JGJ26-95) ... 挤塑板摆放整齐, 混凝土灰填。