公司简介 :
德阳佳馨暖通设备有限责任公司是一家集科设计、安装、销售及售后服务为一体的高新技术企业。凭借在暖通行业的专业水平和成熟的技术,迅速崛起。依靠科技求发展,不断为用户提供满意的暖通产品,是佳馨暖通始终不变的追求,以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。
佳馨暖通专注于采暖,主要从事地面采暖、二代地暖、暖气片、电地暖以及电暖气片的设计、安装及售后服务。
工程名称:德阳金湖名城(家装)地暖施工
工程位置:德阳市东桥市场
工程概况:金湖名城位于四川德阳市
家装部分要求:三个卧室、客餐厅及卫生间独立分时分室分控;厨房部做采暖需求;采暖面积96平米
户型图如下:
设计依据:
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004) 2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。独立供
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.3MPa;水温度宜采用 45-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层 ...
阅读:3761 | 评论:6网友评论:
-
开心是福 发表于 2013-11-4 08:31:27
顶起 也算支持
-
A卓 发表于 2013-10-21 09:49:10
没想到王耀童鞋做的还可以
-
德阳佳馨暖通 发表于 2013-10-18 15:41:21
现在还没完工,完工了就加上去
设计依据:
[/backcolor]
保温板采用的是30mm厚的固的保温板,保温效果绝佳!
反射膜是一层薄膜粘合一层薄铝铂,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。主要是把温度向上辐射。
采暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(采暖管间距150mm,如在铺设区域内有留柜部分不铺的,可相对缩小管间距)。每个回路采暖管铺好后,用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定间距为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距为0.2-0.3m,这样才能保证采暖效果均匀。
开始铺设采暖管路:
...
采暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(采暖管间距150mm,卫生间采暖管间距100mm,如在铺设区域内有留柜部分不铺的,可相对缩小管间距)。
每个回路采暖管铺好后,用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定间距为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距为0.2-0.3m,这样才能保证采暖效果均匀。
过道的管路,也是横平竖直整齐美观。
下面介绍一下我们安装过程需要注意的内容。
1、沿贴脚线布置一圈保温板,防止不必要的热量散失。
2、分水器连接地暖回路,进回水管用不同颜色来进行区分,在管路下墙处都套上保温,以防止热量不必要的损失。
3、当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用扎带固定在第一层钢丝网上作为伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。图上粉红色的就是伸缩缝。
采暖管路铺设完成之后,我们 ...
找平
通过隐蔽工程验收的条件下进入填充层的施工,填充层用豆石混凝土找平。混凝土填充层的养护周期应不少于21天,养护期满后,对地面妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
在一个工地开始之前,首先是由业主、设计师、施工主管及装潢公司负责人交底,确定锅炉、分水器的安装位置及管路的走向。根据图纸及现场情况,确定管路走向根据管路所走管子,确定开槽宽度。同一槽内最多走1个回路的管,槽与槽之间至少留有10mm以上的间距。
一个家装系统中,分水器8路通常用25主管、16支管;
铺设采暖管路之前,先将地面找平至整齐平整;
铺设保温板:[/backcolor] ...