3.jpg[/postbg]西安龙湖MOCO国际项目施工案例(陕西德瑞地暖) 一、项目概况: 工程名称:西安龙湖·大兴MOCO项目 工程地点:西安市大兴东路大兴MOCO项目内 工程规模:(规划建筑总用地面积:13848平方米,总建筑面积:20.6万平方米;其中:地面上建筑面积为:15.92万方米,地下建筑面积为:3.07万平米。) 标段划分:本工程分为一个标段,为2#楼5~31层(不含样板间) 二、工作范围:地板辐射采暖工程施工,范围自管道井采暖支管阀门后至各户户内集分水器、集分水器安装及敷设末端盘管(含集分水器供货);不包含地暖管道的混凝土填充。三、工作内容:地面交接复核、清扫、绝热层、防潮层敷设、盘管敷设、铁丝网铺设、集分水器安装、地面凿槽(或打穿墙孔)、管道井(阀门后)至户内连接管安装、户内阀门安装、打压试验、现场成品保护(含现浇地暖管道混凝土填充层时的成品保护)、配置业主及总承包商竣工验收及交房。四、地暖材料配置:1、PERT地暖专用管:伟星牌φ20*2.32、PERT地暖专用管:伟星牌φ25*2.83、聚苯板δ=20mm:裕兴牌20kg/m34、反射膜:临枸牌5、钢丝网:秦升牌150*1506、集分水器:金帆牌7、过滤球阀:杰克龙代号07261DN258、黄铜球阀:杰克龙代号08266DN25五、主要施工工法和施工工艺:(一)施工准备1、地板辐射采暖分包方的施工准备工作:(1)组织设计与施工的图纸会审工作,以熟悉图纸、了解设计意图、明确施工工艺。 (2)配合土建总包单位进行技术交底工作,以便于双方协作施工。(3)编制施工组织设计。(4)根据已通过甲方封样验收的材料品种及施工进度计划进行备料。(5)协助监理、土建总包单位对地板辐射采暖施工前所应具备的施工现场条件进行验收。(6)组织人员、材料按工程计划分批到位,并对有关人员进行 ...

阅读:10120 | 评论:11网友评论:

  • 德瑞地暖 发表于 2013-11-7 09:23:42
    {:soso_e121:}谢谢支持!
  • 德瑞地暖 发表于 2013-11-7 09:21:58
    {:soso_e100:}您好!您这边有针对这个问题好的解决方案麽?
  • 德瑞地暖 发表于 2013-11-7 09:14:05
    {:soso_e100:}{:soso_e181:}您好!谢谢你提出宝贵意见!
  • D。。 发表于 2013-11-7 09:05:25
    {:soso_e142:}{:soso_e142:}
  • 家能地暖 发表于 2013-11-6 23:23:23
    地暖盘管在安装工艺有待提高。安装时的问题一般都出在加热管转弯部位的处理上。顺管子的自然弯度安装就出现上图中弧度过大的这种现象。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
④按图纸要求铺设导热地盘管,高区地盘管为φ20*2.8、低区地盘管为φ20*2.3。直管段部分安装时固定间距≦0.6m,弯曲管段部分的固定点间距宜为≦0.3m。 PE-RT导热地盘管的弯曲半径不应小于8倍管径,在铺设中直段管段不大于700 mm内设固定管卡,弯曲管段沿走向距离不大于350 mm设固定管卡,固定管卡以钢卡固定于细石混凝土层;在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。 ... ⑤导热地盘管与分(集)水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分(集)水器接口为卡箍式自锁紧连接件,将管头插入后拧紧锁母。⑥导热地盘管过门口处、引出地面处加装保护波纹套管。⑦本工程自施工到完工进行二次打压,全部安装完毕后,进行一次压力实验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水清洗、排气至出口处无可见颗粒物和气泡,即视为冲洗合格。然后注水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到实验压力0.8 Mpa,停止加压,稳压 ... ③验收项目隐蔽工程验收的项目包括绝热层的施工质量、加热管的辐射和固定质量,以及加热管进行水压试验。验收的具体项目和要求详见《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》 ②合格判定1)具有产品质量合格证明文件及进场试(检)验报告。2)分集水器、管材、绝热层材料性能抽样检查结果全部合格。3)外观质量抽样检查合格判定数符合产品标准抽样检查方案的。 (3)与前一项同时进行的是铺设聚苯乙烯保温板,其要求如下:①将厚度×高度﹦20mm×50mm的聚苯乙烯板条用胶以沿室内墙体周边安装;室内有防水要求的房间(例如卫生间、厨房)及室内不做导热地盘管部分不做沿墙板条。②铺设聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数不应大于0.041W/M.K,要求做到平整;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 ... 二、工作范围:地板辐射采暖工程施工,范围自管道井采暖支管阀门后至各户户内集分水器、集分水器安装及敷设末端盘管(含集分水器供货);不包含地暖管道的混凝土填充。三、工作内容:地面交接复核、清扫、绝热层、防潮层敷设、盘管敷设、铁丝网铺设、集分水器安装、地面凿槽(或打穿墙孔)、管道井(阀门后)至户内连接管安装、户内阀门安装、打压试验、现场成品保护(含现浇地暖管道混凝土填充层时的成品保护)、配置业主及总承包商竣工验收及交房。四、地暖材料配置:1、PERT地暖专用管:伟星牌φ20*2.32、PERT地暖专用管:伟星牌φ25*2. ... (2)配合土建总包单位进行技术交底工作,以便于双方协作施工。(3)编制施工组织设计。(4)根据已通过甲方封样验收的材料品种及施工进度计划进行备料。(5)协助监理、土建总包单位对地板辐射采暖施工前所应具备的施工现场条件进行验收。(6)组织人员、材料按工程计划分批到位,并对有关人员进行技术、质量、安全的全面交底。(7)为确保工程质量,要做好技术资料存档及报验的准备工作。(二)施工方法1、施工工艺流程图: ... 一、项目概况: 工程名称:西安龙湖·大兴MOCO项目 工程地点:西安市大兴东路大兴MOCO项目内 工程规模:(规划建筑总用地面积:13848平方米,总建筑面积:20.6万平方米;其中:地面上建筑面积为:15.92万方米,地下建筑面积为:3.07万平米。) 标段划分:本工程分为一个标段,为2#楼5~31层(不含样板间) ③按施工图铺设150*150钢丝网,管道距墙尺寸不应小于100 mm,即将沿墙管道定位于距墙≥100 mm,放线时在满足房间盘管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。 2、安装施工方法:(1)施工前要配合监理、土建总包单位进行室内找平层检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符和要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板辐射采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板辐射采暖施工。 (2)施工时先组装分(集)水器(集分水器设计为铜质分水器)并连接其控制装置及配件,将分(集)水器固定于墙面指定位置,如有尺寸偏差分(集)水器中轴线以室内50线为基准线。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。