山西日泰建筑安装有限公司施工日记

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
山西日泰建筑安装有限公司施工日记项目名称:山西太原复地·东山国际A区项目采暖方式:低温热水地板辐射采暖采暖面积:8万平方米施工材料:日泰牌PE-RT 日泰牌分集水器 日泰牌弯管器 日泰牌卡钉 日泰牌PPR支管第一章 工程概况一、工程概况山西太原复地·东山国际A区项目采暖系统应用低温热水地板辐射采暖技术,总采暖面积约8万平方米。地板辐射采暖分包内容:安装支管;安装分(集)水器;铺设保温层、铝箔、布设导热地盘管并对工程质量与进度负责。二、工程特点1、设计、施工、售后服务一条龙。2、地板辐射采暖工程不宜与其他施工作业同时交叉进行,对于有可能发生交叉作业的情况要求双方密切配合、紧密合作。3、地板辐射采暖工程要求同土建总包单位紧密配合、加强合作以确保达到整体工程的质量与进度要求。 第二章 编制依据与说明 一、编制依据1、山西太原复地·东山国际A区项目低温热水地板辐射采暖工程施工图。2、山西省工程建设标准DBJ/T221-2001《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》。3、国家标准JGJ142-2004 J 365-2004《地板辐射供暖技术规程》。4、国家标准GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》。5、根据甲方、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况编制。6、根据我公司的施工经验进行编制。二、编制说明1、在全面施工前的准备阶段,我方经现场实地考察后,需要与甲方、监理、土建总包单位签署与本工程相关的工程洽商文件,我方以此作为编制施工组织设计的依据。2、我公司根据在确保施工进度的前提下,在经监理验收合格、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况基础上编制本施工组织设计。 第三章 施工准备与组织机构一、施工准备工作 施工准备工作的完善与否是工程能 ...

阅读:3707 | 评论:3网友评论:

  • 杨荔 发表于 2013-11-15 14:22:08
    感谢对暖立方活动的大力支持与参与! 参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您! 预祝取得好成绩~

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
二、编制说明1、在全面施工前的准备阶段,我方经现场实地考察后,需要与甲方、监理、土建总包单位签署与 ... 第三章 施工准备与组织机构一、施工准备工作 施工准备工作的完善与否是工程能否顺利实施的基础。1、土建总包单位的施工准备工作:1.1、采暖工程施工图组织有关工种进行会审、技术交底,以便双方协作施工。1.2、提供地暖施工用电、用水、材料库房及场地。1.3、提供地暖施工所要求的作业面,其内容如下:(1)、清理地面落地灰,要求室内地板采暖以下基层的平整度确保高低差在10mm以内。(2)、予留室内各部位50线以利于标高控制。(3)、为满足面层的标高,要求室内地板采暖以下基层上表面标高应达到:室内地板采暖以下地面标高+设计要 ...