一、工程概况:
本工程为莱州黄金海岸B区1#楼加热电缆地面辐射供暖。该“黄金海岸”项目为山东黄金集团在莱州投资的高档住宅社区,地点位于莱州市三山岛工业园区。“黄金海岸”项目总建筑面积为35万平方米,有多层、小高层和高层住宅组成,黄金海岸B区主要由多个小高层、高层组成。
二、设计依据:
《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012(J1445-2012)
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;
《实用供热空调设计手册》2008年版;
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;
甲方提供的本工程初步设计要求及任务书,总图和建筑专业提供的设计资料。
三、设计参数:
1.室外冬季气象参数:
冬季大气压(hPa) 1022.30
冬季采暖计算温度(℃) -8
冬季空气相对湿度(%) 69.00
冬季室外平均风速(m/s) 4.70
2.室内计算参数:
设计地面温度(辐射供暖表面平均温度):25~27℃。
四、采暖系统设计:
1.根据甲方要求及提供的相关资料,结合该地区气象资料,本工程采用加热电缆混凝土或水泥砂浆填充式地面辐射供暖。
2.采暖热负荷采用面积热指标进行估算;平均热指标:105w/m²,采暖总面积(套内面积):2267.38m²,采暖总热负荷:239.00kw。
五、材料选型:
1.加热电缆:伊思特单导单芯加热电缆。
1)类型:EAST-S/1R;型号:详见附件统计表。
2)线性功率:18w/m。
3)结构:铜镍合金实心电阻丝,绝缘层(两层绝缘),镀锡铜芯接地导线,铝金属屏蔽层,PVC外套。加热电缆外径不宜小于6mm,且必须有接地屏蔽层。
2.温控器:
1)型号:双温型液晶温控器。
2)安装说明参见温控装置及相关管线布置图。
3.绝热层:
材料:挤塑板或发泡水泥。
要求:南面、西面4 ...
阅读:4961 | 评论:4网友评论:
-
峥嵘地暖 发表于 2013-11-15 19:10:21
{:soso_e179:}
八、使用说明:
加热电缆辐射供暖系统初始通电加热时,应控制室温平缓上升,直至达到设要求
说明:1.当加热电缆总功率小于等于3000w时参见温控装置及相关布线图1,表明温控器的工作电流不得超过其额定工作电流。2. 当加热电缆中功率大于3000w时参见温控装置及相关布线图2,表明当所控制回路的工作电流大于温控器的额定电流时,可采用温控器与接触器等其他控制设备相结合的形式实现控制功能。(每超过3000w增加一个交流接触器,小于等于3000w可以使用一个交流接触器来实现控制功能)以上为使用n条加热电缆,m个交流接触器的情况。3,单 ...
先来张外景图,小区还没弄好。
技术质量部收到施工记录表后,对已安装完毕的房间按施工技术标准进行检查,并填写专检记录表。专检合格方可进行地面回填工作。专检不合格时,由施工员进行整改,直到合格为止。
开铺发热电缆了,在开始施工之前: 1、对基层(毛地面)的检查
施工前认真对房间基层(毛地面)进行检查,并填写施工记录表。对检查不合格的基层(毛地面)通知建设方进行处理。待处理合格后方可施工。
2、原材料进行检查
按原材料技术标准对已领用的原材料进行检查,并填写施工记录表。对检查不合格的原材料,退回库房,由库房进行处理。
3 、核对设计方案
根据房间的面积、门窗布置情况,房间的朝向,房间的保温情况等对房间功率的设计进行校对,并填写施工记录表。若有问题应及时通知建设方进行处理。在未得到建设方书面答复前,严 ...
发热电缆的发热段严禁交叉、重叠铺设。
从发热电缆线盘的外边部分找出冷热接头之间的连接点。将该连接点用专用卡固定在已铺设铁丝网的地面上,连接点距接线盒的距离为300—500mm,发热电缆冷热接头前后200mm范围内不能弯曲。
发热电缆铺设完毕后,其间距应均匀,间距的误差不大于10mm。
地面与墙体之间的伸缩缝设置:
铺设电地热的地面与墙体、柱子等垂直构件交接处应当设置不间断的伸缩缝。伸缩缝填充材料采用搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm。伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面连接应紧密,伸缩缝填充材料厚度不小于10mm,高度不小于70mm,伸缩缝填充材料采用聚苯乙烯泡沫塑料板。
将地温探头按要求预埋到位,再次检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻。
技术质量部收到施工记录表后,对已安装完毕的房间按施工技术标准进行检查,并填写专检记录表。专检合格方可进行地面回填工作。专检不合格时,由施工员进行整改,直到合格为止。
回填的照片就拍了一张,地面回填材料用水泥砂浆,回填厚度约为20-30 mm。