安徽省宁国大金环境工程有限公司位于黄山和天目山交汇处安徽省宁国市,成立于2009年。是一家专业从事冷暖舒适系统的集成运营商。电地暖中国第一品牌安泽电缆的皖东南代理商 一、工程概况1、工程名称:宁国市时代广场商居房。发热电缆品牌:安泽发热电缆2、工程内容:全地板采暖,采暖面积:96,2㎡二、设计依据及说明1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 2、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-20123、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20024、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-925、《供配电系统设计规范》GB50052-956、《低压配电设计规范》GB50054-95等 由于该房型没有做内外墙保温,宁国虽然冬天最低气温在-7℃左右但是由于南方冬天空气湿度比较大,在和业主沟通时业主要求使用温度比较高 (24摄氏度 左右)。综合以上原因我们在设计时每平米配置发热电缆功率在150瓦,并且在配线缆规格时就高不就低。 铺设挤塑板,反射膜 发热电缆 整体效果 温控器室内温度

阅读:7210 | 评论:4网友评论:

  • hyg007 发表于 2013-12-2 12:26:44
    支持下 宁国老乡的项目!
  • 陈鑫 发表于 2013-11-27 11:20:10
    由于近期宁国市夜晚温度比较低,在4℃左右,该用户已经开始使用这套采暖系统,由于铺设方式采用的湿法安装方式第一次加热时间从环境温度11摄氏度加热到23摄氏度用了近3个小时,地板温度在27摄氏度,脚站在地面上有点温温的感觉,在房间呆的时间稍微长一点感觉有点热燥,建议客户将温度降至20摄氏度这样使用费用会降低一下,温度也更适宜人在,客户咨询是否要用加湿器,现场测试室内相对湿度是45%还是比较适宜的,所以建议客户备用一台小型加湿机,只需偶尔开一下。