兰州日泰地暖工程有限公司成立于20012年4月,是河北日泰管业的子公司之一,主要从事地面采暖系统工程的设计与安装,作为中国地暖行业的推动者、国家和河北省《地面辐射供暖技术规程》、《地板采暖发泡水泥绝热层技术规程》、《薄型地暖产品标准》的主要参编单位,日泰拥有一支高素质、专业化的设计施工队伍,几年来公司业绩百余项,其中所做的大部分工程被评为“样板工程”、“优质工程”,并成功完成北京工人体育场、济南遥墙国际机场、沈阳万科城、石家庄卓达花园、唐山东方广场、兰州万国商厦、兰州杨家桥高层,火电公司高层,电力修造厂高层,秦皇岛滨海城等国家、省市重点项目。
名称:甘肃定西览山国际地暖工程施工项目开发商:甘肃明峰房地产开发公司 建筑方:甘肃建投 地暖施工面积:22万平方 本工程使用材料 地暖管:日泰PE_RT20*2.0 分水器:日泰铜镀镍 苯 板:20公斤3公分 回 填:5公分细石混泥土 甘肃定西览山国际项目一期工程 地暖施工方案 一、编制说明1、编制说明本工程为甘肃定西览山国际采暖工程,建设单位:甘肃明峰房地产开发公司,施工单位:甘肃第一建设集团有限责任公司,地暖分包单位:兰州日泰地暖安装工程有限责任公司。本方案是根据建设单位提供的建设图纸和国家有关施工规范及验收标准进行编制 ...

阅读:5481 | 评论:9网友评论:

  • 11月 发表于 2014-11-21 14:04:43
    不错{:soso_e179:}
  • 暖立方-李悦 发表于 2014-11-19 16:22:24
    户型图建议给个完整的CAD设计图上传!
  • wx_ga6424Ns 发表于 2014-10-30 08:35:46
    内容不错.学习
  • zjr 发表于 2014-10-29 19:54:46
    {:soso_e100:}

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!



绝热层的铺设应平整,绝热层相互间结合应严密。绝热板采用贴有铝箔的自熄型聚苯乙烯绝热板。凡是钢筋、电线管或其他管道穿过楼板绝热层时,只允许垂直穿过,不准斜插,其插管接缝用胶带封贴严实,牢靠。3)铺设加热盘管 ...


7)通热水,初次启动初次启动通热水时,首先将烧至25~30℃水温的热水通入管路,循环一周,检查地上接口无异样,将水温提高5~10℃,再运行一周后重复检查,照此循环,每隔一周提5~10℃。直到供水温度为40~50℃为止。地上各接口不渗不漏为全部合格,经施工、建设单位或质监部 ...
施工过程图片如下:1)清理地面铺设绝热层的地面应平整、干燥,无杂物。墙面根部应平直,且无积沉灰现象。2)铺设绝热层 试压验收合格后,立即回填细石混凝土。试压临时管道暂不拆除,并且将管内压力降至0.4Mpa压力稳住,恒压。由土建进行回填,填充的细石混凝土中配置规格为@50×50的钢筋网。回填过程中,加热管内应充水保持不小于0.4Mpa的压力,严禁踩压管道,严禁用振捣器施工,必须用人力进行捣固密实,人工捣固时也要防止对管道碰撞或加力。6)分水(集水)器 先按设计图纸进行铜镀镍分水(集水)器采购,分水器或集水器上的分水管和集水管,与埋地加热盘管的连接应符合设计要求。分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜 ...
部分户型图
本次为了工程能更好的完工,施工前我们召开了动员大会,将各个施工各个环节分工,做到项目责任细化管理;
加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向,从远到近逐个环圈铺设,加热管安装时应防止管道扭曲。弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”,施工中须事先划分好,相互配合。4)试压 安装完地板上的加热盘管进行气压试验。首先检查接口,无异样情况方可继续施工。5)回填细石混凝土