保利香槟国际格力中央空调施工-江苏好享家

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
工程介绍【工程名称】:保利香槟国际格力中央空调施工【工程位置】 : [建邺][奥体]江东街与庐山路交叉口【工程户型】 :约120㎡复式【工程概况】 :中央空调安装设备1. 格力中央中央空调:格力既注重技术,同时通过先进的设备和工装,以及不断提高的工艺水平,始终保持着制造方面的优势;格力不仅有适应多种工质(R22、R407C、R134A、R410A)的智能总装生产线,而且通过室外机管路的充氮焊接工艺、高效精确的冷媒灌注工艺、系统双向过滤杂质工艺、带模拟工况自动商检系统和自动打包、套包工艺的配合,形成了一套高质量、高效率的整机生产流程。2. 管路:青岛宏泰紫铜管:青岛宏泰精密铜管有限公司始建于1993年,主要生产各种紫铜管,年生产能力达5000吨。 青岛宏泰精密铜管有限公司,广泛应用于制冷、暖通、水管、汽管、油管等多个领域。两公司紫铜管产销量在山东省同行业中位居第一,在全国同行业中排三。公元牌PVC冷凝管:公元管道是我国历史最久,规模最大,品种最全的管道品牌。全国很多同类厂家的模型,计术和定价都是参照公元的。公元管的质量是最可靠的!远东牌信号线:远东电缆公司主要致力于架空导线、电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆等四大类线缆产品的系统研发、设计、制造、营销与服务。产品广泛应用于电力传输、交通、能源、石化等行业以及国防、城市建设等领域,畅销世界各地,深受用户的信赖。 任何施工都建立在施工图纸之上,前期暖通工程设计师和业主沟通之后先根据客户家的实际情况、使用习惯等,量身定制客户家的设计方案,出设计方案图纸,交底时候与业主、装潢公司确定施工图纸。好享家暖通工程师均具有国家认定暖通工程设计资质,设计方案确定后,交由专业监理进行确定后予以施工。中央空调设计施工图纸与设计说明 【中央空调施工过程】一、交底在施工之前,合理规范施工工 ...

阅读:7113 | 评论:2网友评论:

  • 伯伦地暖 发表于 2014-11-21 14:13:20
    好享家可是大公司,这都参赛了 可见这个大赛的影响力
  • 浙江地暖 发表于 2014-11-19 15:09:58
    冷暖一体化啊

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
任何施工都建立在施工图纸之上,前期暖通工程设计师和业主沟通之后先根据客户家的实际情况、使用习惯等,量身定制客户家的设计方案,出设计方案图纸,交底时候与业主、装潢公司确定施工图纸。好享家暖通工程师均具有国家认定暖通工程设计资质,设计方案确定后,交由专业监理进行确定后予以施工。中央空调设计施工图纸与设计说明 【中央空调施工过程】一、交底在施工之前,合理规范施工工地,做好各项防护措施是一个好工程的基础。 二、弹线在交底的时候,好享家施工队长和工程监理根据图纸共同敲定安装室内机位置,标出内机及检修口的位置。 三、设备防尘保护好享家仓储部从公司的软件系统中将客户家设备材料情况调出来,根据工程部的领料单一一核对,统一将设备配送到施工工地,施工人员将机器拆卸包装,并对空调内机的回风口和出风口做好防护,有效保护在装修过程中制造出来的垃圾和灰尘进入室内机内部,避免损坏机内的部件,造成机器故障频繁出现。 四、安装内机支架及打孔好享家制定严格的打孔制度,打孔人员都是经过公司专业培训,经专业考核方可上岗。 五、安装室内机施工人员合作将室内机安装好,安装室内机一般不吸顶吊,如果吸顶吊,我们会加上减振垫,不发生额外噪音。 六、安装电子膨胀阀格力中央空调电子膨胀阀与定频空调的毛细管作用相似,都是起调节流量的作用。但是其控制方式是不相同的。电子膨胀阀是听从电脑板上CPU的指挥,通过CPU输出一定电压来驱动膨胀阀线圈带动阀体内阀针做上下移动,进而改变阀孔的间隙,使之通过阀体的制冷剂发生变化,间接性的改变制冷剂流过时的压力,使流过阀体的制冷剂经过蒸发器时的流量与压缩机的运转速度相匹配,达到精确控制制冷量的目的。 ... 七、空调管路安装空调管路安装分四步完成:第一步,进行管路包扎、有效保护管路各项性能。 第二步,现场勘察放样、穿墙打洞,外墙需打空调管洞和新风管洞,内墙需凿出风管方孔。 第三步,内外机吊装,并接管接线,完成后进行第一次调试,合格后方可开始封吊顶。 第四步待装修开始后再安装风口面板,然后进行第二次调试,合格后移交业主。 九、安装完毕空调内机一般要求水平安装在平稳、坚固的墙壁上,其进气和出口要保持通畅,离电视机至少一米以上以免互相产生干扰并且远离热源、易燃气处。空调不要靠近高频设备、高功率无线电装置的地方以免干扰空调的正常工作,两端和上方都应留有余地,确保与阻碍物的空间符合要求,置于通风良好的位置,易于排水,切忌靠近门口安装,放置于能减低噪音的地方。 ... 十、所有安装完毕后,进行打压测试,以检测管路有无漏点。