上海荣础楼宇设备工程有限公司   公司在新加坡有总公司,1989年成立,员工300多人,专为新加坡工业以及商业空间提供的空调和通风整体解决方案。   上海榮礎楼宇集成服务中心,专注于建筑家居环境的集成化服务,所谓的家居集成包括冷暖型空调,舒适的地暖,一年四季需要的新风,健康安全的家中净水,便携的中央除尘,24小时中央热水,还有多用于别墅的地源热泵系统等,给客户提供整体家居舒适系统解决方案,和顾客一起构建健康舒适的家居环境。倡导现代舒适生活的同时,提供众多节能产品,注重履行都市人应有的低碳环保义务.公司拥有多系统的采购平台,专业的暖通设计师,行业资深项目监理,技术精湛的安装团队。在这里,我们会和你一起探讨,一起设计最佳的舒适系统集成方案,让您一年四季都喜欢回家。   榮礎樓宇 集成服務 設計領先 服務為本   我们的产品系统: 中央空调 中央采暖 中央净水 新风除尘 节能热泵   我们的战略品牌:东芝 大金 美的 博世 威能 雅克菲 美国怡口 德国梅尔 海浦沃斯 曼瑞德 GF美国马利 特灵 克莱门特   我们的服务理念:因为专注 所以专业 诚信做人 认真做事 提供整体解决方案 家居行业的核心价值是服务最好的价值是集成化服务。由于我们的努力,您选择的不只是产品,将是一种生活方式。第一家倡导家居集成系统核心服务价值的企业,   我們提供的服務:咨詢 設計 銷售 安裝 售後,整体集成化服务   在您考虑装修美观前,请先关注如何打造一个健康舒适的家   上海榮礎研究整整理家居健康、舒适系统多年,规划出六大系统和各系统的课题专研组,致力于研究室内温度均匀恒定,空气湿度相宜,新风量的充足,空气的洁净度,水温均匀恒定,水质软硬适宜,饮用水的卫生标准,视觉的和谐感及使用的安全感等方面,行业内独树一帜提出整体系统售后维护,长期主动服务于客户。 ...

阅读:5488 | 评论:5网友评论:

  • AA啊!卓 发表于 2014-11-28 20:26:16
    你温控是联网的?
  • AA啊!卓 发表于 2014-11-28 20:25:34
    学习了
  • 上海荣础楼宇 发表于 2014-11-27 14:46:01
    谢谢您的鼓励,还们会继续加油的{:soso_e100:}
  • A卓 发表于 2014-11-27 09:30:18
    非常好,加油

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
在一个工程项目开始之前,首先是由业主、设计师、施工主管及装潢公司负责人交底,确定锅炉、分水器的安装位置及管路的走向。 公司的现场施工名牌,在细微之处体现认真。 首先根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。 根据图纸及现场情况,确定管路走向根据管路所走管子,确定开槽宽度。同一槽内最多走三个回路的管,槽与槽之间至少留有10mm以上的间距。 最后弹线示意。 锅炉位置管路安装图。 现场施工图纸,图纸由客户签字确认后,我方依照图纸进行施工。 铺设地面材料,先在地面铺一层2公分后保温板(应选用高密度保温板),墙边要做边角保温条,然后再保温板上铺设一层反射膜。 安装分集水器,分水器拼装好固定在墙面,需预留足够的检修空间。每路管子之间要套保温管,以防止局部地面过热多现象。 铺设盘管,地面盘管铺设间距150mm,应铺设回字形,间距均匀,不得有死角,铺好管路后在铺一层钢丝网。 回填 壁挂炉 隐蔽工程验收 系统施工完成后,通知客户对系统进行验收。验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象;管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常;采暖管间距、弯曲半径等是否符合公司规范要求,。业主对工程质量无异议后,在工程资料上签字认可。 温控器 回填完毕 打压试验,分集水器及盘管铺好后,要打压试验,试压为0.6公斤,压力48小时不低于0.3公斤为正常,压力表一直保持到施工结束。 找平