上海启木地暖--------松江香堤苑别墅地暖项目设计
上海启木地暖--------松江香堤苑别墅地暖项目设计
loading...
项目简介:
1、项目名称:上海松江复地-香提苑别墅项目
别墅外景图:
2、项目主要设备:
锅 炉:威能28KW进口锅炉
温控器:Opler智能温控器
保温模块:Opler地暖保温模块
保温反射膜:Opler反射膜
分集水器:Opler分集水器、唯嘉分集水器
地 暖 管:Opler地暖盘管
电热执行器:Opler电热执行器
3、工程概况:
案例设计特点:
1) 分集水器设立在卫生间洗脸台下面节约安装空间,保证后期维修
2)采用Opler作为主管道品牌,因为Opler管道盘管耐高温,耐腐蚀,阻氧管道,可以后期能够为止系统管道清洁不易产生水垢
3) 采用Opler保温模块做为保温材料为客户投入成本费提出解决方案
案例 施工特点:
1)边界及保温模块给水电工线管开槽已保证高度
2)管道进行热熔连接,保证后期能够系统水压稳定,不漏水
3)节能模块下面铺设反射膜进行铝箔胶带连接可以避免后期热量损耗。
4)打压在8MPA 完全根据行业施工标准,稳压24小时进行检漏不低于2MPA
项 目 开 始 日期:2015.6.17
4、项目设计依据及参数:
采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)辐射供暖供冷技术规章 (JGJ142-2012)
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001)民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)民用建筑热工设计规范(GB50176-93)住宅建筑设计规范(GB50368-2005)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调、动力 2003)
5、施工照片以及施工过程介绍:
1)现场测量定位:根据现场测量进行图纸定位、精准定位地暖系统
2)CAD设计图纸:由启木地暖暖通设计师进行定位后的CAD设计施工图纸,严格按图施工
3)材料进场:材料进场,由业主清点并堆放整齐,业主交接并清点材料,核对合同配置
4)现场清理:张贴施工 ...
阅读:7001 | 评论:9网友评论:
-
施工很详细,介绍的也不错,顶起
-
好的,谢谢邓主任!
-
邓有源 发表于 2015-8-27 18:51:02
这条不删除,将原名称写对就可以了.
2、项目主要设备:
4)打压在8MPA 完全根据行业施工标准,稳压24小时进行检漏 ...
4)现场清理:张贴施工规范及告知单,并进行地面清理,不允许有凹凸不平现象,不允许有沙石、钢筋等杂物。地面特别要求不允许有沥青、油漆等化学物质
7)Opler地暖保温模块的铺设:Opler保温模块能有效保护地暖盘管不受外界压力,独有的空气间隙层让模块内空气升温,从而提升采暖质量。
6)边界保温条及Opler反射膜的铺设:在反射膜之间紧密贴合铝箔胶带,防止热量从缝隙中流失。
3)材料进场:材料进场,由业主清点并堆放整齐,业主交接并清点材料,核对合同配置
温控器:Opler智能温控器
5)安装Opler分集水器:主管道铺设完成后进行分集水器的安装,并对各区域进行分辨。
Opler分集水器
9)打压验收:项目经理进行地暖系统打压测试,并最终由业主签字确认。由此地暖项目施工完成!
2)采用Opler作为主管道品牌,因为Opler管道盘管耐高温,耐腐蚀,阻氧管道,可以后期能够为止系统管道清洁 ...
与业主确认施工细节
8)Opler地暖盘管的铺设:把地暖盘管卡进保温模块中,并严格控制管间距不得高于15CM
Opler管道的铺设
11)Opler智能温控器安装:安装智能温控,随时随地调节、掌制家里温度,再也不用像传统温控那样调节温度啦!
Opler管道铺设完成
一楼分集水器的安装
二楼Opler管道铺设完成
10)锅炉安装:地暖系统铺设完成后,进行挂锅炉操作。
保温模块:Opler地暖保温模块
施工总结及企业介绍:
启木地暖简介:
上海启木地暖自2011年创立以来,运用O2O理念,在短短3年时间,受到广大采暖用户的肯定,现已成为上海地暖行业零售第一。公司主要服务内容有:地暖、暖气片、中央空调、新风系统、水处理等
启木地暖拥有沪上最大的地暖展厅,并展示了目前市场上所有地暖的主流材料实样,专业的销售团队,为您提供最专业的采暖解读,90后组成的网络团队,更是用移动互联网思维运营产品,省去中间环节为用户提供行业最低产品。作为沪上电商地暖公司唯一一家拥有自己施工团队的地暖公司,启木地暖更 ...