润泽庄园20-13地暖系统、新风系统工程施工案例法合欧意家公司简介:法合欧意家暖通成立于 2001 年。专业设计暖通系统解决方案,为别墅、高级公寓暖通系统提供锅炉、散热器、地板采暖、热泵,以及供暖自控设备等产品销售,及方案设计、安装施工等系统服务。欧意家暖通提倡的“温度美学”及“阳光 365”金牌服务,旨在为您提供更温暖的服务及更温馨的购物体验。其实真正的美来自于您满意的微笑。一、工程概况1.项目名称:润泽庄园20-13地暖系统、新风系统工程施工2.结构类型及层数:地上两层、地下一层共三层3.地暖采暖面积: 322㎡4.项目定位:“高品质的舒适家”二、设计依据 1.《地面辐射
供暖技术规程》(JGJ 142-2012) 2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404) 3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和
施工试用图集》(京01SSB1) 4.《采
暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院) 7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 9. 甲方提供的设计图纸和文件三、工程详情
地暖系统设计方案及编制说明[/backcolor]1、地板表面的平均温度:①人经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。②人短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。③无人停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。2、供回水温度:①供水温度的上限 ...