项目介绍:
项目概况:
施工单位:四川巨鹏暖通设备有限公司项目名称: 锦晖苑别墅项目户型:二层施工内容:地暖采暖系统
设计依据:《地板辐射
供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
设计图:
巨鹏暖通别墅方案说明
1、 方案采用锅炉出来接水力分压器,把系统分为一次系统和二次系统。把几百或几千平方米的采暖末端分为几个独立运行的小末端,相互之间互不影响,均能达到设定流量,保证整个系统热力均衡,不出现同时开启时,水力失衡,楼下先热,楼上后热甚至不热。部分支路开启时,每个支路按需供水,不出现过量供水,避免出现水锤声、水流声,有效控制支路内的流速,避免水里面杂质的刮壁效应,延长系统寿命,降低系统能耗,使系统安全、高效、舒适运行。原理等同于把一道复杂的数学应用题,分步列式,把每个小问题解决好,再综合解答(详见系统图)。这也是巨鹏公司“把复杂问题简单化”的设计思路和“科学、先进而简单、规范、量化、注重细节”的专业精神的体现。。(如不采用水力分压器,而是锅炉出来,接大主管走到每层入口处,再变成小管进每层的分集水器,并在锅炉出口加一个泵的传统采暖方式,会因该别墅采暖面积为400多平米,需要配置较大的泵才能推动热水在管道中循环,达到制热的效果。因此造成的问题:1,泵的功率很大,最少在1500W,只要需要采暖,水泵就需要工作,哪怕只有几个房间要采暖,泵也是全功率耗电,这就导致整个耗电量极高;2泵自身的噪音极大。3,泵选择较大后,又只有部分房间在运行时,出现过量供水,避免出现水锤声、水流声。这些声音在夜深人静时显得特别大,困扰客户,甚至影响休息质量;并因流速过快,水里 ...