户式水机+空气源热泵+高效末端 舒适工程总结分享 ————娄底乐享家暖通工程中心 一、 项目概况及系统功能简介二、 设计方案(附增加变更)三、 施工技术难点及解决方案 由于我司经验和水平限制,本项目的设计、用材、施工等多有欠妥之处,我司将持续学习改进。秉着抛砖引玉的思路,现将本项目经历中,自认为优秀或失误的方面,向专家前辈及同行朋友做出汇报。恳盼大家指点 ,为感! 一、 项目概况及系统功能简介1、 项目概况 仙女峰山庄为湖南省娄底市唯一纯别墅高档小区,位处娄底市南郊。暂时没有开通管道燃气,所以只能选电能源。本栋为双拼别墅,楼高四层,地上三层,半地下室一层。纯室内使用面积348平方米。本楼原为小区售楼中心,周围环境及风水相当好。我们的设计和施工也倍感压力,特别是外墙美观方面。因为本栋的当阳面,就相当于小区的形像背景墙。 2、 系统功能简介制 冷 : 面积185平方米。采用格力主机两台,带12个末端。其中变频多联机带四个末端;户式水机带8个末端。 供 暖 : 面积162平方米。三组分集水器,共13个盘管回路; 热源以格力中央空调户式水机为主,用生活热水箱为辅热源。 生活热水: 用水点5个(另洗衣机旁边预留)。 热水源为Q=20KW/h的空气源热泵热水器一台, 容量1吨的双层不锈钢保温水箱一个(非承压)。 水净化处理: 过水量4T/h前置;过水量4T/h超滤式中央净水;中脉净水器带六个饮水末端,四个管线机+厨房+茶桌。 新 排 风: 地下室纯自然机械新风 二、 设计方案 一) 中央空调设计 (附:三楼棋牌室原为露台,施工后期变更为棋牌室。故增加多联机内机GMV-35一台,主机由GMV-Pd80W变更为GMV-Pd100W,但地暖已无法增加)。 二)地暖 三)生活热水 原设计用半串联方式连接所 ...

阅读:7921 | 评论:7网友评论:

  • 刘文_ydtsS 发表于 2015-12-10 12:56:59
    过程全看完了。看得出这团队很用心,工程实用,实在!赞
  • 湖南娄底乐享家 发表于 2015-12-3 13:36:20
    多谢夸奖!其实也还是有些问题。昨天客户就反应,餐厅应该装地暖的。可是客户家餐厅和客厅之间是有推拉门隔开的。同时,餐厅与厨房之间是全通的,开放式厨房。我觉得餐厅做地暖比较费能?
  • shanzhennt 发表于 2015-11-30 10:38:24
    供暖供冷二合一,很详细,专业度高!
  • 彭泽 发表于 2015-11-28 15:27:47
    不错,真专业
  • 楚佳 发表于 2015-11-28 12:21:05
    很用心,不错

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
五)地下室智能排风方案 由于地下室自然通风条件有限,所以配置专业通风机一台,及相应管道系统。室内排风口分别设置在吊顶中,酒窑和储物间内都接入排风系统。排风系统由红外线智通控制。人员进入地下室,排风系统自动开启,人员离开五分钟后,自动关闭。每天上午自动开启运行十分种。 三、 施工技术难点及解决方案1、 主机选型 空调: 客户家庭人员使用情况为:客户夫妇常住,女儿已上大学,儿子明年高考。所以很多情况下,晚上可能只开三楼主卧室。所以三楼单独配组小多联机,在晚上通宵开运行时,较为省电。一二楼共用 ... 户式水机+空气源热泵+高效末端 舒适工程总结分享 ————娄底乐享家暖通工程中心 一、 项目概况及系统功能简介二、 设计方案(附增加变更)三、 施工技术难点及解决方案 由于我司经验和水平限制,本项目的设计、用材、施工等多有欠妥之处,我司将持续学习改进。秉着抛砖引玉的思路,现将本项目经历中,自认为优秀或失误的方面,向专家前辈及同行朋友做出汇报。恳盼大家指点 ,为感! 一、 项目概况及系统功能简介1、 项目概况 仙女峰山庄为湖南省娄底市唯一纯别墅高档小区,位处娄底市南郊。暂时没有开通 ... 三)生活热水 原设计用半串联方式连接所有用水点。即与自来水管一样,一路主管上楼,在每层分支管到各用水点。施工中,技术员建议采用纯串联方式。因为除三楼外,下面每层各只一个用水点,且都靠同一面墙。此优化建议被采纳。 纯串联,即没有支管,主管依次经过每一个用水点,在最后用水点处,直接通回水箱。 四)水净化处理 仙女峰山庄为湖南省娄底市唯一纯别墅高档小区,位处娄底市南郊。三组分集水器,共13个盘管回路; ... 户式水机+空气源热泵+高效末端 舒适工程总结分享 ————娄底乐享家暖通工程中心 一、 项目概况及系统功能简介二、 设计方案(附增加变更)三、 施工技术难点及解决方案 由于我司经验和水平限制,本项目的设计、用材、施工等多有欠妥之处,我司将持续学习改进。秉着抛砖引玉的思路,现将本项目经历中,自认为优秀或失误的方面,向专家前辈及同行朋友做出汇报。恳盼大家指点 ,为感! 一、 项目概况及系统功能简介1、 项目概况 仙女峰山庄为湖南省娄底市唯一纯别墅高档小区,位处娄底市南郊。暂时没有开通 ... 23、 两级顶棚。 这是为了配合装修造型,但是管径和保温都不敢缩小,所以就想了这个办法。第一次这样解决问题,虽然很简单,但也搬过来,供朋友们分享。 4、 外墙铜管美化。这个露台顶部,不是室内,也不算室外。不处理好像有点不妥,所以就借用做地暖明装的经验,处理了下。也是第一次,所以又搬上来了。 5、 空调地暖控制器易分别。 这个洋气吧,七根立管,去哪了?去哪啦!到底去哪了呢?SUS304正宗不锈钢板,按现场尺寸,量身定制。就外墙漆施工时,安装到位。脚手架钱都省了。哦,我没动手哟,只是想了这个方案,报经客户批准,材料费用他负责,工资我负责。然后找个不锈钢高手,说了我的要求。然后,管子们就都不见了。呵!F22算什么。。。。 17、 主机联动。每个分集水箱都预留了一根四芯线,随主管布到了机房。所有风盘串起来,留一根线到机房。注意,串的话,要确定所有火线是同一相哦。如果客户家是三相电,不能确定是同一相,就用二极管稳当一点。 ... 后来想一下,地下室没有安装地暖,干脆就用20MM厚的保温板把地面铺平,再铺我们的高效末端模块。这样虽然增加了我司的成本,但是地暖效果应该会好些,还可帮客户节约些运行费用。同时也算送给装修公司个人情了。 10、 地插周围留空10公分不铺保温板和管子,并填满砂子。主要是防火考虑 9、 一楼大厅地面保温加厚处理。整栋楼的强电、弱电箱都在一楼门外。由于装修公司是本地较强势的一家,水电工也跟我们叫苦(确实有好多管子,并且有一些DN20的线管),所以在一楼大厅,就只能任电工管线走房子中间。本来要求他们用水泥砂浆把管线走平,反正层高有3.8米,厚度不是问题。但他们迟迟拖着不走平。 因为我自己家的卫生间就用得相当成功。冬天,仍然可以每天肆无忌惮的用水冲洗卫生所有地面。因为不到两个小时,就没有一点潮湿的地方了。更有味的是,在室外环境低于10度的天气,我可以让两个小家伙(我仔,去年才几个月大)到地面上爬滚。但是装修公司总是反对卫生间装地暖。说是装了地暖防水就不负责。哎,做这个沟通工作的难度,比施工难多了。其实用自然屋的DN10管,从泥工的止水墙上翻过去,怎么会影响他防水呢?我自己家装了三年了,楼下一层至今没装修,随时可以去看,一点水渍都没有。兄弟们,以后就放心大胆搞。卫生间地暖真是 ... 前置过滤器和中央净水器,一般分为手动和定时自动冲洗。但是一般设定周期都比较长。导致很多前置,需要人工用牙刷手动清洗。其实,如果说能把冲洗的水连接到园林、渔池、马桶等龙头,这样又可以利用废水,又可以提高设备的机洗机率,延长设备使用寿命。 29、 饮用净水六个用水点。 四层楼各一台管线机,厨房一个用水点,茶艺桌一个用水点。原设计一台RO机,主机位置在三楼露台洗衣台下,管路已预布置至各用水点。后来客户自己采购了一台中脉的超滤机,代替了RO机。现在各用水点水压水量正常。所以,证明,用超滤机来带多个用水点,流量不用担心。 31、服务。我司惯例,公共场所开业当天,VIP客乔迁当天,都要安排专人到现场值班整天。本次值班中,出现了生活热水增压泵,因电机高温,而自动热保护停机。因值班人员及时发现并处理,保障了客户乔迁庆典顺利成功! ...客户觉得格力原装的手操器不够美,多联机就算了。水机和地暖,我就找了亿林的互联网温控。幸好有方形和圆形两种,要不我真担心客户分不清哪个是地暖,哪个是空调。现在地暖都用圆形;空调都用方形(刚好和多联机的差不多)。 6、 供暖辅热。由于热泵的制热量是受天气影响的,在环境温度5度以下,能全屋供暖,我们决定借用空气源热水器的热量。本来想用不锈钢玻纹管做换热盘管,但考虑到铜管换热效率更高,虽然造价高,但还是选用了铜管。原计划用DN19的铜管20米,但安装时折断了,结果只做了13米。最大的问题是接口密封。原来只是试了DN19 ...这个老火,格力的机子声音很小。空气源热水器的很大。把机房不锈钢满墙消音棉;主机检修门内侧贴消音棉,压缩机包一层消音棉。效果不是很明显。考虑把风机的风时换一个? 22、 机房防破坏,把管路多的一侧用不锈钢板封闭起来。即美观,又可以防止别人伸手进去破坏。 这也是个洋气把戏。原来是要把水龙头开一秒钟才能启动回水。现在好了,不要动手了。只要人一走进卫生间或厨房,红外线探头感应到,即启动循环。同时安装回水感温包,设置回水启动温度。红外线触发后,还必须同时回水温度低于设计值,才会启动循环。我这里启动信号控制回水电磁阀。因为水泵是用的新款利欧550W自动增压泵,带流量调节。即使只开启一个龙头用水,水泵也会稳定运行。 25、 热水增压泵选型。 ... 机房共设计了八个温度压力一体表。主机进出水各一个;辅热进出水各一个;四路立管各一个。这个东东,宁可浪费,也不可省。有了这些宝贝,我们才能真正掌握系统的脉博。 20、 机房管路、阀门标识。管路区别,到广告公司做点标签,又便宜,又洋气。下次别的客户来参观,就有东西看嘛。阀门,地暖相关的都用红色,空调都用蓝色。下次电话指挥操作,就简单多了呀。 ... 这个处理,我是受益者。主意和实施都是客户自己。把这个搬进来,一是觉得,这个大家以后可能用得上;二是纯粹跟朋友们分享一下,从客户那里学到专业知识的幸福。因为我已不是第一次经历这种幸福了。比我们专业,或者在某个方面比我们专业的客户,随时都有可能出现。我们千万不要把话说得太满,或过份忽悠客户。 28、 中央净水废水利用。 8、 供暖管长记录管理。每路管子的长度,都记录到分集水箱上。这样就算后期出问题,是不是长度问题,心里面就有数。 18、 机房监控。 16、 外墙管道保护、美化。 本次分享到此为止。祝大家工作顺利,家庭幸福,身体健康! 快乐,与家人分享! 娄底乐享家暖通工程中心 11、 施工过道铺板保护。我们先天晚上试完压,就用包装箱(高效末端的包装箱别丢了,又宽大又结实,最好用了)纸板,在进屋至楼梯之间,铺一条施工人员通道。虽然与装修公司有约定,泥工施工时,通道必须铺板。但是,在泥工施工前,客户、装修公司施工员、我司员工等,在参观验收隐蔽工程时,就不会直接踩在模板上了。其实,模块本身也是带管道保护功能的,比起常规地暖来已安全得多。但是,看到那么漂亮的杰作,让人家满脚泥砂地踩来踩去,总有点不爽。所以,靠人不如靠己。 12、 铺管前,用吸尘器将模板中的砂石清理;由于本项目比复 ...顶出风的机子,不做顶棚也可以,但做当然比不做好。早几年看到一个项目,顶棚做得太严实,后来切一个大洞。所以这次发明了个两级顶棚。不耽误防雨;又能较好通风;还能降低对顶板的厚度要求。 24、 热水循环红外控制。 14、 卫生间地暖。这个是难点中的重点。但又是我最喜欢的项目。同样的控制系统,我以前用过100W的泵,也用过350W的泵。发现两个问题,一是回水时间太长;二是热水量太小(增压用)。所以,我个人建议,普通180平方米以下公寓,最小用350W的泵,复式和别墅都用550W的泵(但一定要用带流量调节的,否则泵会一跳一跳的)。这样热水流量会很大,用起来很舒服。 26、 热水管道走向路线、管径,回水管径。 本项目热水管路从供到回,全程DN25PPR管。大家可能觉得回水管应该小一点。没错,在公共项目上,由于是温度或时间控制回水,这样回水运行时间一般都比较多,所以回水管一般都尽量小,以减少热量浪 ...原计划在辅热进水管上加个水泵,但考虑到格力主机原装水泵功率和扬程较大,所以就没加了。这样运行是可以,但是辅热进出水之间的旁通不能关死,否则主机会保护。所以,下次还是要考虑加个泵,毕竟辅热管径只有DN19。在旁通开启1/3的情况下,当辅热进水压力为2.8公斤时,出水为2.2公斤;当空调主机出水40度,生活热水箱温度48度的时候,辅热进出水温差约为2至3度。 7、 管径设计,大流量,小温差。由于主机接口为一寸,所以机房管路都为DN32PPR。空调主立管为DN50PPR管,二楼以上变为DN40PPR;地暖一楼为DN32PPR管,直接在机房开三通,地暖 ... (附:三楼棋牌室原为露台,施工后期变更为棋牌室。故增加多联机内机GMV-35一台,主机由GMV-Pd80W变更为GMV-Pd100W,但地暖已无法增加)。 二)地暖我这里用的是乐橙,可以上下左右调视角,还可以放大。用我的手机随时可以查看机房动态。主要作用是,如果机房出现破坏,或非正常故障,可以通过录相回放功能,找到是否有人为原因。 19、 机房温度压力表设计。暂时没有开通 ... 21、 机房噪音处理。