这住宅是两室两厅一厨一卫客户地址:湖北省宜昌市西陵区港窑路运河佳苑背后金苑小区24-2-102和24-4-204(父子两户)。该建筑是90年代建成,建筑物外墙没做保暖,窗户是单层玻璃,都在二楼。客户年龄,老人80多,儿子也有50余岁,是青海搬迁来的,对采暖温度要求较高,要求室内在20度以上;当地环境温度冬天最低达到零下3-5度,通常最低在零上3-5度左右,湿度在60%左右。考虑到以上诸多因素,经过实地勘察,绘制了两套住宅的平面图,与客户达成了暖气片品种、规格、数量及安装位置和管路系统的行走路线等共识,详见附图。
具体设计方案如下:
工程方案:
施工单位/宜昌区春来暖通有限公司
项目名称/宜昌西陵区金苑小区
施工类型/明装散热器采暖
设计依据:(采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003)
(建筑地面工程质量验收规范GB50209-2002)
(公用建筑节能设计标准GB50189-2005) (建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002)
门牌号24-2-102
第一步,选材
一、 壁挂炉,采用海尔L1P20-F2双温壁挂炉
二、 暖气片,首选是散热量大经久耐用的压铸铝散热片,因为是老建筑,明装,本着实用的原则,都设计为中心距为600mm的矮 片, 每平米供热量在200W左右,卫生间每平米350W。具体每个房间的面积和暖气片对照如下:(按系统走向先后为序)
1,厨房 4.6平米*200W=920W/165W/片 = 5片
2,餐厅 9.9平米*200W = 1980W/165 W/片= 12片
3,卫生间 3.6平米*350W = 1260W/165 W/片= 7片
4客厅 19.1平米*200W = 3820/165 W/片= 23片,考虑到要分成两组安装,故每组12片, ...