德阳众力供暖——水岸花都地暖设计方案

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
水岸花都地暖设计施工方案 1、工程概述施工地点:水岸花都地区:四川德阳市中心常住人口:5人建筑面积:122㎡采暖面积:82.7㎡CAD设计图纸: 2.工程设计特点:(1)采用区域自动控制系统,每个区域单独控制,在最后一个区域达到设定温度时自动关闭锅炉,起到节能和保护设备的作用。(2)采用耐高温的PE-Xb交联聚乙烯管材作为地暖管,采用膨胀系数更低的PPR铝塑复合管作为主管。(3)采用BAXI公爵系列冷凝炉作为热源,更加节能环保。(4)采用中央热水循环系统,200L盘管水箱提供生活热水,可满足同时2个卫生间淋浴使用。 3.主材部分介绍:(1)锅炉:BAXI Luna3 DUO-TEC COMPACT GAC 1.24系统炉 特点:①全预混无烟燃烧 ②特殊不锈钢螺旋增强型主热交换器 ③GAC燃气自适应控制,宽调节比可达1:10,由于减少了频繁启动,使得锅炉更高效。 (2)控制系统:采用丹佛斯控制系统 集中控制中心:FH-WC地暖有线温控器 特点:FH-WC具有二个继电器输出, 用于控制循环泵和锅炉的启停。当有一个或更多温控器有供热需求时,继电器有信号输出。 可提供带有内置定时器和不带有内置定时器二种类型的接线及控制中心。可随时加装定时器插块。定时器可将系统分成二 个区,分别进行时间编程。 温控器:丹佛斯大眼睛BasicPlus²系列特点:北欧风尚设计、多种功能设定 • 智能温度设定(时段/日期设置) • 地面安全温度保护设计,符合欧洲卫生安全标准 要求 • 节能功能设计,通过典型房间温度设置,控制壁 挂锅炉运行,节约采暖费用 • 温控精准,体感温度与设置温度完美平衡. 热电驱动器:TWA 特点:该驱动器具有阀位 ...

阅读:1962 | 评论:3网友评论:

  • 雅居供暖 发表于 2017-5-3 13:24:54
    支持,很好的作品
  • 郑州卓凡供暖 发表于 2017-4-19 09:55:24
    受益不浅呀, 施工照片可以在调整一下
  • lhy0025 发表于 2016-4-13 11:57:57
    雾霾的成分主要是硫酸盐气溶胶,燃煤是罪魁祸首。冬季供暖岀现了重度雾霾天气怎么办?发展碳纤维电采暖才是唯一的可行的方法!雾霾横行,煤改电全面实施,!-----市场潜力好的项目来了---生产((碳纤维发热线!)) 我们专业生产设备可生产全系列发热线产品!((碳纤维电地暖))--政府支持、保护生态环境、无污染、无危害、绝佳的投资项目,朝阳产业!绿色环保.节能先锋--((生产碳纤维电热线!))为您提供--- 机械设备 原材料和生产技术.(f46铁氟龙高温线挤出机组)(铁氟龙第二层护套硅烷交联挤岀机组) (铁氟龙第三层护套环保PVC挤岀机组) (硅橡胶发热线冷挤岀机组) =====为专业生产(碳纤维电热线)而设计 国内高端 产成品好 出线快 是在消化吸收国内外同类设备先进技术的基础上,综合机械、电气、工艺、操作、外观等方面优点,推向市场的成熟定型产品。产品结构合理,工艺先进,各部位配套达到国内最好标准。变蘋器、传感器、温控系统等均大量选用进口元件,使产品在生产中达到机电一体、同步、顺畅运行的最佳状态。 我们的事业利国、利民、利生态,促环保、利自己!13805563811 梁工

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
2.工程设计特点:(1)采用区域自动控制系统,每个区域单独控制,在最后一个区域达到设定温度时自动关闭锅炉,起到节能和保护设备的作用。(2)采用耐高温的PE-Xb交联聚乙烯管材作为地暖管,采用膨胀系数更低的PPR铝塑复合管作为主管。(3)采用BAXI公爵系列冷凝炉作为热源,更加节能环保。(4)采用中央热水循环系统,200L盘管水箱提供生活热水,可满足同时2个卫生间淋浴使用。 3.主材部分介绍:(1)锅炉:BAXI Luna3 DUO-TEC COMPACT GAC 1.24系统炉 特点:①全预混无烟燃烧 ②特殊不锈钢螺旋增强型主热交换器 ...(2)控制系统:采用丹佛斯控制系统 集中控制中心:FH-WC地暖有线温控器 特点:FH-WC具有二个继电器输出, 用于控制循环泵和锅炉的启停。当有一个或更多温控器有供热需求时,继电器有信号输出。 可提供带有内置定时器和不带有内置定时器二种类型的接线及控制中心。可随时加装定时器插块。定时器可将系统分成二 个区,分别进行时间编程。 ... 温控器:丹佛斯大眼睛BasicPlus²系列特点:北欧风尚设计、多种功能设定 • 智能温度设定(时段/日期设置) • 地面安全温度保护设计,符合欧洲卫生安全标准 要求 • 节能功能设计,通过典型房间温度设置,控制壁 挂锅炉运行,节约采暖费用 • 温控精准,体感温度与设置温度完美平衡. 热电驱动器:TWA 特点:该驱动器具有阀位指示,用户可直接看出阀门是处于开的位置还是关的位置。 混水中心:FHM-CN混水中心 特点:自力式比例调节的温控器用于调节地板采暖系统的供水温度。温控器确保地板采暖系统所需的供水温度保持恒定。 4.项目设计依据及参数:采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)辐射供暖供冷技术规章 (JGJ142-2012) 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001)民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)民用建筑热工设计规范(GB50176-93)住宅建筑设计规范(GB50368-2005)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)全国民用建筑工程设计技术措施(暖通 (2)规范施工 材料进场:清点材料,材料工具堆放整齐。 施工前进行现场清理 挤塑板、反射膜铺设 主管铺设 分集水器安装 地暖盘管铺设 系统打压0.4MPA 维持压力至少24小时 系统压力保持好后豆石回填找平 待装修完成后,进行锅炉安装调试 总结:本次工程采用冷凝炉+集中控制中心系统,经过后期实际使用费用调查,总体节能达到25%左右。 看了前面的参赛作品,受益不浅, 还请各位前辈多多指导!