参赛单位:天津市冷暖知源环境设计有限公司 施工项目: 天津市河西区海景文苑
部分工程案例天津惠灵顿国际社区
天津大都会贝肯山
【项目概况】本司于2016年4月3日与业主签订合同,该项目于2016年4月14日完成土建,本司于当日材料进场,业主签字确认,而后当天进行挤塑板铺设,连接主管,管间距为@200,部分区域为@150,地热盘管,对地暖打压、主管打压、打压数值为0.8Kpa高于国家规范,打压单业主签字确认,于2016年4月15日完工,用时一天。 【项目外景】 施工面积:130m² 设计图纸:
【设计依据】
1.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)2.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和
施工试用图集》
【设计参数】
1.低温地板辐射采暖按照经验值@=200mm时,110w/㎡计算,采暖面积约93㎡,采暖总负荷在18KW,主管管径可选φ20×1.9。并且主管可以做到一管到底,中间无接头。2.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于15℃。
3.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置。
【系统配置】
[分集水器介绍中德合资名牌、带支架、排气阀泄水阀、管接头、套环、铸造一体没有缝隙。
【管材介绍】韩国爱康PB管材,可热熔连接,使用寿命不少于50年
【材料入场】看着管材孤零零的站着不忍心,亮个相~
[安装分集水器] 带压力表分集水器,保证了地暖在测试时能直观可视,可调节每个回路的水流量,以达到所有房间热度均匀,不是靠人工调试各个回路水流不均 ...