工程介绍项目名称:金源瑞都X栋风冷热泵切换系统工程项目地址:金源瑞都X栋施工时间:2016年10月设计施工:赣州日光菊采暖工程技术有限公司
一、 项目介绍 本项目位于赣州市章江大桥旁金源瑞都小区内,平层,建筑面积153㎡,空调面积85.8㎡,采暖面积91㎡,冷热源为一台特灵特灵AquaKool直流变频风冷热泵,机组自带制冷、制热循环内切换功能。管路系统冬夏两季需手动切换阀门。。 根据功能分区为:客厅、餐厅、主卧、次卧、衣帽间、多功能房、卫生间等区域,不同的区域因为功能不同,所以要求也不一样,设计时需要综合考虑多重因素。本工程设计内容为:①风冷
热泵系统;②地板
采暖系统;③中央
空调系统。中央空调系统总
制冷面积为85.8㎡,末端设备为特灵HCFC系列风机盘管,平均冷量为225W/㎡,以达到制冷效果,冷源为风冷热泵系统;地板采暖系统使用地面盘管辐射采暖,盘管铺装面积为91㎡,采暖负荷为150W/㎡,热源为风冷热泵系统。二、方案设计1 、设计依据甲方设计任务书及设计院建筑施工图设计图纸.《采暖通风与空气调节设计规范》
《通风与空调工程施工质量验收规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》 (2003版)2、设计参数:根据其地理位置情况,天气状况及室外空气计算参数:室外设计参数:夏季:干球温度:35.9 ℃ 湿球温度:27.7 ℃ 相对湿度:70%冬季:干球温度:-0.4 ℃ 相对湿度:69% ...