森拉特舒适家私人会所空气能水系统两联供施工案例

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
私人会所空气能水系统两联供 南京溧水自建高端私人会所,建筑面积为3500平米,分四层,其中四楼与2.3.4为办公、娱乐、居家。层高为3.3米,其中空调面积为1800㎡,采暖面积为2000㎡。一、设计标准 1)采暖:参照南京2015年1月至2月天气最冷温度为零下-10度,制热时考虑12000W/㎡,与风机盘管同时取暖,室内升温快。采暖水温为45度热水。每路地暖管控制在85米以内。控制每路在13㎡左右。大厅采用回字形布法,房间采用S形布法。 2)制冷:参照7月至8月最热为45度。制冷水温度为12度。出风口温度可达23度。调至27度室温,只需17度水温,机组非常节能与舒适效果。 二、负荷计算参数 1)总建筑面积3500平米,空调制冷面积为1800㎡,辐射冷负荷300KW,平米负荷150W/㎡,设计要素(20-29度) 2)地面采暖面积为150平米,热负荷300KW,平米负荷180W/㎡,设计要素(18-24度) 三、系统配置 采用特灵空气能超低温60KWKOOIMANCGAR2005R机组,地暖+空调+ 二合一功能,制冷量为55KW,制热量为59.8KW,其他地暖材料、空调风机盘管、控制面板、地暖面板、分集水器、地暖管、空调水管、水泵等不再赘述。 四、施工技术标准及流程 一)前期准备工作1、分析施工合同1)确认砂浆找平层、混凝土填充层厚度及工艺;2)确认分集水器及管材品牌型号和规格;3)钢网铺设的工艺及规格;4)卫生间做法及工艺要求;5)甲方工期要求及施工进程安排;6)确认空调面板及地暖安装位置和排线方法。 7)空气能热泵空调主机安装位置及电源线预留。 2、施工过程1)由甲方、监理方、地热空调施工方参加的协调会;2)地热空调施工单位就施工过程管理、工艺质量控制、施工作业面、界点验收等相关事宜与相关方进行沟通协调;3)地暖施工质量、工艺、进度保证、文明安全施工等进行技术交底;4)甲方提供总包方施工进度计划表,并介绍施工现场各 ...

阅读:1787 | 评论:1网友评论:

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
2,施工计划与安全 3、空调与地暖管安装过程,共用进水回水管路,使用直径63管材,50,40,32,25镀锌衬塑,保温棉采用B1级华美 4、电工施工时,控制面板(空调面板,地热面板)必须要与其它控制开关一致,同一时间布线管最为合适,并把电源控制线预先放到位置上。 5、风机盘管安装控制线及线管。 6、大厅风机盘管安装 7主管路安装,整齐排例。 8、箱子与分集水器安装 9、出风口帆布连接 10、楼上与楼下整个水路布局 11、楼顶安装主机位置,全景。打压测试漏水。稳压8KG直至安装主机。最终不低4KG压力为正常。 12、开花吊顶一角。 13、外机机组。 14、大厅出风口,回风口预留一角。 15、房间吊装一角。 16、模块铺好开始布管安装 17、开始布管安装 18、每路控制85米内,回型布列 19、师傅用心排管。 20、卫生间布管。 21、地板区安装地暖,直接铺上木地板。 22、CAD设计图 23、出风口、与回风口安装。采用ABS。 24整体 施工后记空气能热泵三联供或二联供系统设计,在于整个水路合理设计,整个用材料的精准控制,真正做到节能,舒适,合理。在控制方面采用联动方式控制,使得主机工作起来更顺,寿命更长。只要充分考虑压力合理性,流量的合理性,控制路的合理性,节能上的合理性,使用上的合理性,就会把空气能热泵三联供做的更好,更有市场。 望大家指点不足之处。该工程运行两年,各项指标均达到预定效果,业主非常满意。地址:南京市溧水区永阳镇毓秀路103-104室森拉特舒适家联系方式:025-57208887 ...