施工单位:沈阳乐金智佳暖通工程有限公司
工程名称:广大实业有限公司招待所地面辐射采暖项目
工程地址:沈阳市白塔堡
工程面积:1684m2
一、工程介绍:
广大实业有限公司招待所位于于沈阳市新城区东陵区白塔堡,两层普通建筑。
按照房屋情况,一楼从保暖防潮方面考虑保温层设置为苯板,二楼保温层设置为地热棉以利于整楼的采暖效果。
考虑到此建筑为独立建筑,采取了窗口门口加密的做法,以提高供暖温度。
同时为监测后期施工管件是否有漏点,在水压试验前安装压力表,水压试验过后,带压回填施工。
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95)
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
三、设计参数
冬季室外平均气温—19℃,最低日平均气温—24.9℃,极端最低气温-30.6℃
设计温度:室温16~18℃,地温:24~26℃
四、材料说明
采用秦皇岛宏岳PEXA管材,富浩分集水器;
五、施工流程及技术措施
1、施工流程
施工准备 、保温层苯板铺设(二楼为地热棉)、反射膜铺设、钢丝网铺设、加热地暖管铺设、水压试验、验收
2、技术措施
(1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。
(2)保温层δ=20mm的苯板。挤塑板铺设时结缝处对接紧密,不能搭叠。
(3)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。
(4)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。
(5)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。
(6)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,分水器的回路应与该户型的管路数相同。
(7)豆石混凝土的施工应在加热管带压的状态下进行。运送混凝土的车机具,必须在垫有木板的加热管上行驶;卸料时,注意不应让车具的尖锐接触加热管。
(8)房间面积大于30m2或边长大于6m的房间内应铺设不小于8mm的膨胀缝。
(9)地板辐射采暖施工现场的环境温度不宜小于5度,如低于5度时应采取有效措施提高施工温度。
(10)在与内外墙、柱等垂直构件的交接处应留10mm宽伸缩缝,;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10~20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
六、地板辐射采暖系统施工及验收
(一)施工步骤
1、保温层施工
将苯板平铺在符合要求的地面上,对接紧密。避免出现搭接和漏铺现象。
地热棉平铺在符合要求的地面上。
2、钢丝网施工
(1)在铺设好苯板(地热棉)上,铺设网格≤200mm的铁丝网。
(2)钢丝网应布满房间,拼接处要绑扎连接。
(3)钢丝网应平整,无锐刺且不刷油漆。
3、加热管的施工
(1)在铺设好的铁丝网上,按设计施工图铺设加热管。
(2)按定位间距铺设加热管,并用卡钉将其固定在保温板上。
(3)加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。
(4)采用专用工具断管,断处口应平整,断口面应垂直于管轴线。杜绝用切割机、气焊、手工锯等工具切割管材。
4、分水器安装
(1)分水器安装应在具备安全条件后进行安装,安装之后一并作水压试验、通水试验。
(2)安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。
(3)埋地加热管与分水器的连接要可靠、牢固。
5、水压试验
(1)水压试验之前,应对试压管道和管件采取固定的保护。
(2)试验用水必须干净,不含泥沙及其他化学污物。
(3)水压试验按下述步骤进行:
A、 经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出;
B、 充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象;
C、 采用手动泵缓慢升压,升压时间不少于15分钟;
D、 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6 mPa,在试验压力下,稳压1小时内压力降不应大于0.05mPa,且不渗不漏为合格。
图纸
jpg
|
|