前言:毛细管冷、暖辐射系统是一种能够替换常规空调室内风机盘管制冷末端和地板采暖辐射末端的新型舒适系统。其重要组成部分毛细管由根根细管(管径为4.3*0.8mm)焊接在20mm干管上,毛细管冷、暖辐射系统起源于上世纪80年代末德国,按照人体毛细血管流体运动的仿生学原理,具备冷、暖辐射热量均匀,室内温度梯度小,系统启动时间快,系统运行稳定,室内无噪声,系统低能耗运行等常规制冷、采暖系统所不具备的诸多优点。目前该系统已经充分运用于德国乃至周边地区的民用公寓、别墅、政府办公场所、商用场所、工厂等应用环境。2005年,中国引入该套系统,且已经成功运用于上海中鹰、南京锋尚、朗诗绿岛等诸多民用楼盘,成为中国提倡低碳生活、高舒适度家居的亮点。此次,上海兆亨空调技术有限公司携毛细管制造商---图博节能科技(上海)有限公司,向各位赛事评委、观众展示我们成功实施毛细管冷、暖辐射系统的两个经典案例。
案例一:在高层公寓成功运用毛细管辐射单采暖系统
项目概况:项目坐落于上海卢湾区近世博园区,为某国外开发商的公寓楼项目样板间,样板间建筑面积210平米,套内采暖面积(毛细管铺设面积)160平米。按照业主要求,采用两用锅炉+毛细管辐射采暖末端,来满足冬季采暖需求。
设计依据:
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《地板辐射采暖技术规程》JGL142-2004
《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《实用供热空调设计手册》
《暖通空调规范实施手册》
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2003)
土建专业提供的条件图
采暖室内设计温度:起居室/卧室/书房为22℃,卫生间为25℃。
设计说明:
根据现场围护结构指标,得出室内热负荷在45-50w/m2,局部房间比如卫生间热负荷指标在65w/m2。我们采用满铺毛细管的方式间距20mm布置,在特殊位置比如马桶,洁具下面采用毛细管绕行的方式铺设(采暖需求高的毛细管间距10mm布置)。毛细管供回水温度在33-31℃时,能达到70w/m2的制热量,足够满足业主对室内温度设计要求。
毛细管辐射末端热源由两用锅炉的采暖侧供出,由于常规两用炉在采暖侧提供的供水温度过高(45度左右),故通过混水阀+温度探测调控的方式,输出供回水温度在33-31℃,经集分水器均衡水力后由De20供回水管同程输向各个毛细管末端。
材料品牌:
锅炉:威能
毛细管:图博
集分水器、温控器、电动阀门:丹佛斯
PPR:中进管业
铜阀门、过滤器:埃美柯
保温板:圣唯
施工要求及工序:
与装饰公司、业主制订施工分界面,避免隐蔽管网在装修工程中的破坏,满足由于高层层高限制控制含保温层在内的毛细管敷设层空间在40mm左右。
施工工序:
清理地面
铺设2cm聚苯乙烯保温板
铺设毛细管干管及固定集分水器
铺设反射膜
铺设毛细管垫层(具有均衡毛细管承压作用)
铺设毛细管
打压6-8公斤水压并带压作业
架设钢丝网并用固定卡件固定(具有防地面开裂和均衡地表面温度作用)
浇注水泥自流平在2cm
安装锅炉和锅炉混水、水箱热水部分
系统调试、验收通过
施工图及照片
|