舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7722|回复: 5

杭州大家武林府地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-2 15:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 南方楼宇 于 2010-11-3 09:50 编辑

杭州大家武林府地暖施工日记
施工单位:杭州南方楼宇设备集成有限公司
工程名称:杭州大家武林府
工程地址: 杭州市中河中路大家武林府工地
设计依据及标准:
本工程为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
房间的设计参数:
        卧室        客厅        餐厅        卫生间
室内温度        20℃        20℃        20℃        22℃
地表温度        20℃        20℃        20℃        26-30℃
一、施工要求:
该工程有两个户型,共计108套。每个户型的所有房间、客厅、餐厅及卫生间都需要做地暖。工程质量要求卫生间与房间不渗水,房间、卫生间都能达到设计温度。B户型
采暖面积:建筑面积161㎡       设计铺设面积122㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘3只;淋浴头2个。
D户型
采暖面积:建筑面积178㎡       设计铺设面积131㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘4只;淋浴头3个
二、施工工序说明:
1.边角保温、绝热层铺设→加热管铺设→分(集)水器安装→阀门、支管安装→打压试验→伸缩节安装→监督回填混凝土→调试验收
2.分(集)水器安装
(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,间距200mm,集水器中心距地面高度为500mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定,如安装位置在卫生间或厨房且墙面未做装修,应距墙预留50mm。
3.支管安装
(1)外丝活接紧固时,防止密封胶垫起皱、错位。
(3)管件丝扣、对丝与阀门连接保持外露二圈丝扣,并将麻及生料带清除干净。
(4)从支管第一个阀门到分水器的连接应保持水平。
(5)PE-RT 管材及管件热熔连接时,热熔机温度调整到250℃,待达到设定温度时方可操作。加热时间为5 秒,连接时间为5 秒;如遇到连接位置不佳,可调整到300℃,加热时间不得超过4 秒。
(6)管材应用专用剪管器切割,切口整齐,断面应与管材成90°。
(7)支管安装用专用塑料卡钉固定,水平间隔800mm,垂直间隔500mm;直埋于地下的管线每间隔1m,用配套管卡固定,弯处做加密处理。
4.边角保温、绝热层铺设
(1)边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。
(2)边角保温采用聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为70mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层聚苯板挤牢、用胶带粘紧。
(3)将保温板依次紧密铺设于施工地面上,如遇不规则情况,根据实际做裁剪,紧密铺设。
(4)如铺设部位有高于地面的物体,应按物体形状预留,并用保温板碎材填充平整,用铝箔铺设粘牢。
(5)铺设完的绝热层应平整,不得起鼓,边缘不得翘起。
5、加热管铺设
(1)加热管按设计施工图纸标定的管间距、长度及走向敷设,加热管保持水平,不得出现“死折”及横向扭曲;管材弯曲半径不得小于7 倍的管外径。
(2)用卡钉将加热管固定在镀铝反射膜的网格结点处,间距为:直管处不大于600mm,弯曲处不大于250mm。
(3)加热管与分(集)水器连接时要压紧,紧固时与支杠连接处应用呆板手反向用力回应,以防止连接处开胶松动。
(4)分(集)水器与加热管供、回水管连接明管段加装波纹保护套管,套管应高出地面不小于500mm。
(5)铺设完毕的加热管应横平竖直,弯曲角度应保持一致。
6.水压试验
(1)水压试验应以每套分(集)水器为单位。
(1)水压试验前对管路进行水冲洗,在集水器的一端用管线连接至户内下水处。
(2)对支管及分水器和环路分别进行冲洗,时间不得少于1min,直至目测管内无任何杂物、出水口水颜色与入水一致为合格,并将所有管线中空气排出,注满水,关闭支管阀门。
(3)用手动泵缓慢升压至0.6Mpa,升压过程中随时观察与检查是否有渗漏现象,升压时间不得少于15min,当升至0.6MPa 时,停止升压,并关闭所有阀门。1 小时后压力降至小于0.05MPa,然后再泄压到工作压力0.4Mpa 作外观检查,各接口处无渗漏为合格。
7.伸缩节安装、监督回填混凝土
(1)按施工图纸安装伸缩节,固定牢固。长度不小于300mm。
(2)在铺设加热管的区域,挂“地暖施工警示牌”,并派专人监督回填混凝土全过程。
8.调试方案
具备供热条件的,调式在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试。调试应在建设单位配合下进行。
三、运行说明:
a、施工组织设计
开工前由项目工程师负责,组织生产、技术、安全、质量等人员,根据工程现场情况,编制项目施工组织设计;主要设计项目工程的施工总体部署、总工期、劳动力、施工机械的安排,现场布置、主要项目施工方案和管理措施的选定等内容。并经公司技术部、总工程师审核后,报监理工程师审批,监理审批通过后要认真组织实施。
B、施工方案
在符合施工组织设计、规范、标准和设计要求的条件下,针对分项重点工程、关键施工工艺和季节性施工等,施工方法、施工组织、工艺标准、质量标准、细部做法、重点、难点及相应措施和各种指标、详图、安全事项等进行细致的描述,并对方案进行优化,选择科学的施工方案。所有施工方法的实施均报业主和监理审批。
C、技术交底
将施组、方案中工艺流程、施工要点等,以通俗、易懂的文字方式,具体落实到操作者,使操作者熟练掌握操作要点,明白工序的正确做法、质量标准、安全措施等,做到心中有数,有利于控制施工质量。同时方便确定质量问题的责任人。



四、系统配置:B户型
序号        名称        规格型号        单位        工程量        产地
                                       
1        燃气壁挂锅炉        VITOPEND100-WH1C(umlauf)(24KW)/T        台        1        菲斯曼
2        主 管        PE-RT 32*3.6        米        21        乔治费歇尔
3        盘 管        16×2.0防渗氧        米        690        乔治费歇尔
4        集分水器(含压差旁通,球阀)        FHF8+8        组        1        丹佛斯丹麦
5        集分水器箱        钢制喷漆        个        1        国产 
6        电热执行器        TWA  A NC230V        个        8        丹佛斯丹麦
7        截止阀        DN32        个        2        宁波埃美柯
8        挤塑板        FM250-25        ㎡        122        南京欧文斯科宁
9        钢丝网        100*100*2        ㎡        122        河北诚信
10        镀铝膜        30g/㎡        ㎡        122        河北华昌
11        温控器(含信号线)        FH-CWD        个        5        丹佛斯丹麦
12        卡钉        D20        个        2430        河北金明
13        90°内丝弯头        DN32        个        2        乔治费歇尔
14        内丝活接        DN32        个        2        乔治费歇尔
15        主管保温管        DN25        米        30        上海世霸龙
16        压力表        (0-6)MPa        个        1        国产

D户型
序号        名称        规格型号        单位        工程量        产地
                                       
1        燃气壁挂锅炉        VITOPEND100-WH1C(umlauf)(24KW)/T        台        1        菲斯曼
2        主 管        PE-RT 32*3.6        米        27        乔治费歇尔
3        盘 管        16×2.0防渗氧        米        780        乔治费歇尔
每个房间按照墙面、窗户、人员和设备散热的总和来计算。我们按照经验值选择热指标为120-150w/㎡
2、采暖系统:
(1).采暖系统中,每个房间敷设地下水暖加热管。该系统中,我们使用55°C的低温热水在地下加热管内不断循环,再通过地面辐射,达到提高室温的效果。
(2).每套房型因面积不同,所需的地暖回路数就不相同。
(3).根据甲方的要求,本设计方案中地热的主管道从集分水器回路中引出,即每个区域的集分水器路上在地暖回路的基础上增加一个单独的回路来供给。
3、加热管管材:
(1).管材的种类的确定:本项目采用乔治.费歇尔地暖专用PE-RT管。
(2).管材规格的确定:根据设计院提供的负荷,并依据工程特点及地板采暖系统的要求,采用de16管。
(3).根据本项目的品质要求,在管材固定方式上,我们推荐采用卡钉的固定方式。
4、绝热层:厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数不大于0.041W/m.k,容重>20kg/㎡。
5、分集水器:分集水器采用大阻力阀门,环路之间可调节平衡的分集水器;
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:56:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 南方楼宇 于 2010-11-5 13:13 编辑

6、套管:在分集水器位置及门口处,盘管间距过密(≤100mm),为避免出现地面龟裂等现象,在这些位置的盘管加设套管。管道穿填充层内的伸缩缝,加设不小于200mm的柔性套管。
7、地暖管管间距:管间距计算:首先,根据设计院提供的各房间设计热负荷Q、室温t、地面材质,地面遮挡等进行负荷修正,然后测量出各功能房间的实铺面积F,计算出单位面积散热量。最后,根据本工程的热源的供/回水水温、室内温度、由单位面积散热量,查行标“JGJ142—2004”附录A,得出该房间的盘管间距。由于落且考虑地面舒适度,在设计时我们对管间距作适当的修正。
(1).标准管间距为150-250mm;
(2).外墙管间距适当的加密,沿外墙1m内采用150mm的管间距布置;
(3).将高温管段优先布置在热损失较大的冷墙或外窗处,增加局部区域散热量,保证室内房间的温度梯度分布均匀;
(4).地暖管道距周边墙面的距离均为150-200m。
8、地面面层的修正:同一房间采用不同材质的面层,地面的散热量也会不同。各种地面装饰面层采用的材料:
(1).水泥砂浆、混凝土地面;
(2).瓷砖、大理石、花岗石等石材类地面;
(3).符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板;
(4).地毯地面。
以上几种面层经常用的有地砖、石材类和木地板及地毯类。其中,水泥或陶瓷类的热阻R=0.02(m2.K/W)散热效果最好,其次是木地板、热阻R=0.1(m2.K/W),散热量最差的是铺设厚地毯、热阻R=0.15(m2.K/W)。不同的地面装饰层,同样布管间距其散热量是不同的,要分别修正。

DSC02143.jpg
DSC02144.jpg
DSC02392.jpg
DSC02393.jpg
DSC02445.jpg
DSC02453.jpg
DSC02578.jpg
DSC02774.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 17:02:02 | 显示全部楼层
您的图片没有上传完整所以出现,请把它删除后重新传
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 19:16:39 | 显示全部楼层
好漂亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 13:52:02 | 显示全部楼层
好漂亮的作品,快去领奖把!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 18:16:01 | 显示全部楼层
支持一下   
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表