一、项目概况
项目位置:南京市雨花台区万科九都荟
户型结构:三层别墅,采暖面积240m2
保温情况:有外墙保温
采暖需求:室内温度不低于18℃,卫生间温度不低于23℃
热水需求:四卫,三个卫生间有淋浴喷头,一个浴缸
设计单位:A.O.史密斯壁挂炉技术支持部
施工单位:南京汉源
二、设计依据
A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册
JGJ134     《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
GB50019   《采暖通风与空气调节设计规范》
JGJ142     《辐射供暖供冷技术规程》
GB50189   《公共建筑节能设计标准》
GB50242   《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
三、设计思路
        1、该栋别墅为三层,地下一层为功能区,包括健身房、休闲区、活动厅,以及洗头发和保姆间,一层为公共区,包括客餐厅、厨房等,二层为生活区,共三个卧室。针对三层功能区分,将三层的采暖系统分层设置,各区分别设置了一套水路系统和控制系统,共用同一个热源,用户可根据自己的实际需求简便的启停任何一套系统,达到节能效果。
        2、该栋别墅地下一层为活动区,健身房、活动厅等均有地面活动需求,同时,一层、二层层高均为挑高设计,故全屋均铺设地板采暖系统,同时,负一层内铺设地暖,还可有效降低梅雨季的地面返潮现象。各层地暖分别设置室内温控面板和联动控制器,根据室温需求灵活调整。
        3、该户业主对节能效果要求较高。为达到节能效果,在负一层卫生间、保姆房、洗衣间和二层卫生间内设置独立的散热片采暖系统。此系统部分与三层地暖系统相互独立,在采暖季边缘时期,可以单独开启独立的散热片采暖系统,为洗衣房、卫生间等房间供暖,满足节能和舒适需求。
        4、综上,该栋别墅采用混装系统采暖,三层均铺设地暖,负一层卫生间、保姆房、洗衣间和二层卫生间内设置独立的散热片采暖系统,共用同一热源。在各层分别设置混水中心调节地暖系统供水温度。设置耦合罐将整个采暖系统分成一次/二次系统,二次系统设置外置循环泵,为采暖系统提供循环动力。系统加装微泡排气除污阀,保证系统安全平稳运行
四、设计计算及设备选型
        1、采暖热负荷计算及热源选型:
        本次设计中,采用面积热指标法估算室内采暖热负荷,计算公式为:
                                           Qn= qn×S
式中:Qn — 采暖热负荷      W
          S  — 采暖面积   m2
         qn — 单位采暖面积热指标   W/m2
该栋别墅各房间面积统计及热负荷计算结果见下表:
微信图片_20171025102625.png
2、生活热水热负荷
        根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》,生活热水热负荷的计算公式为:
                                           Q= cmΔt
式中:Q  — 生活热水热负荷     KW
          c   — 水的比热容,c=4.2KJ/(Kg·℃)                          
          m  — 水的流量      Kg/s
          Δt  — 水的温度变化    ℃
        该户室内共有两个浴缸和一个淋浴,常驻人口三人。每个台盆龙头的流量为5L/min,每个浴缸龙头的流量为8L/min,每个淋浴龙头流量为8L/min,保证一个台盆龙头和一个浴缸可以同时使用,则所需热水热负荷为:Q=4.2X8+5X 35/60=31.85 KW
根据采暖热负荷和生活热水热负荷的计算结果,选用A.O.史密斯LIPB37-G壁挂炉一台。
3、系统循环泵选型
根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》,采暖循环系统水泵,流量需求根据采暖系统热负荷确定。计算公式如下:
                                           微信图片_20171025105109.png
式中:G    循环泵流量 t/h
          K   安全系数,热水采暖系统取1.05-1.1
          qn  — 系统热负荷  kW
          t   供回水温差 ℃
          C   比热容 Kcal/kg·℃)
        该户内采暖系统总热负荷为30.05KW,地暖系统加装混水中心后,主管道供回水温差为20℃,安全系统按1.1选取,计算得到所需流量为1.4 t/h。系统主管道使用28*1.5铜管,主管道阻力估算为2.5 mH2O,末端阻力估算为3 mH2O,则采暖系统总阻力为5.5 mH2O
        根据计算结果,选用一台UPS25-80水泵。
4、分集水器选型
        本次工程中,选用A.O.史密斯专业推荐流量计款分集水器。
5、散热片选型
        本次设计中,选用A.O.史密斯专业推荐钢板散热器。
图片1.jpg
                                          采暖系统原理图
图片2.jpg
                                          负一层地暖铺设图
图片3.jpg
                                          一层地暖铺设图
图片4.jpg
                                          二层地暖铺设图
图片5.jpg
                                          负一层系统建模
图片6.jpg
                                          一层系统建模
图片7.jpg
                                          二层系统建模
六、实际施工对比
6.1去耦罐、微泡排气除污阀、循环泵安装
图片8.jpg
去耦罐罐体保持垂直安装,顶部安装自动排气阀,底部安装排污阀。各进出水口安装球阀,方便检修。微泡排气阀,安装在水泵吸入口位置,保证排气效果最佳。同时,可以过滤进入水泵的循环水中的杂质,保证水泵安全运行。水泵安装在系统供水主管上,前后加装球阀,方便检修。
6.2混水中心及分集水器安装
图片9.jpg
去耦罐罐体保持垂直安装,顶部安装自动排气阀,底部安装排污阀。各进出水口安装球阀,方便检修。
       微泡排气除污阀,安装在水泵吸入口位置,保证排气效果最佳。同时,可以过滤进入水泵的循环水中的杂质,保证水泵安全运行。
       水泵前后加装球阀,方便检修
6.3主管道布设
图片10.jpg
                                          一层主管铺设
一层系统主管采用铜管架空布设,使用橡塑套管保温,外缠防水胶带保护。管道使用铝合金角钢吊架支撑,系统最高点供回水管路上安装自动排气阀防止管路出现气堵。主管分两路通入二层,分别为散热器和地暖系统供给热水。
图片11.jpg
                                          负一层主管铺设
负一层系统主管及散热片支管同样采用铜管架空布设,主管分两路分别为散热器和地暖系统供给热水。
6.4散热器预留管路
图片12.jpg
三层的卫浴散热器从背后开槽走管上墙,打孔穿墙与散热器连接。
6.5锅炉下接口预留管路
图片13.jpg
锅炉下接口使用A.O.史密斯专业下接口定位模版,保证管路在同一水平高度上,且预留管路间距符合要求。
6.6地暖盘管铺设
图片14.jpg
地暖盘管严格按照《A.O.史密斯家庭采暖质量管理手册》要求确定管径及管间距,盘管中心使用水滴头工艺及五点定位工艺,保证地暖盘管铺设符合要求。
6.7后期锅炉安装
图片15.jpg
后期锅炉安装三维建模,锅炉安装位置及距墙间距,烟管出墙走向均清晰显示。
七、项目总结
此次项目对全屋采暖系统进行了三维建模,通过三维模型清晰直观的展示了全屋采暖系统的组成、管路走向及各设备安装。施工现场利用三维模型对施工人员进行施工指导,辅以平面设计图,使施工过程更加清晰透明,减少因施工人员图纸阅读问题产生的施工错误,提高施工效率。