上海荣础楼宇设备工程有限公司
公司在新加坡有总公司,1989年成立,员工300多人,专为新加坡工业以及商业空间提供的空调和通风整体解决方案。
上海榮礎楼宇集成服务中心,专注于建筑家居环境的集成化服务,所谓的家居集成包括冷暖型空调,舒适的地暖,一年四季需要的新风,健康安全的家中净水,便携的中央除尘,24小时中央热水,还有多用于别墅的地源热泵系统等,给客户提供整体家居舒适系统解决方案,和顾客一起构建健康舒适的家居环境。倡导现代舒适生活的同时,提供众多节能产品,注重履行都市人应有的低碳环保义务.公司拥有多系统的采购平台,专业的暖通设计师,行业资深项目监理,技术精湛的安装团队。在这里,我们会和你一起探讨,一起设计最佳的舒适系统集成方案,让您一年四季都喜欢回家。
榮礎樓宇 集成服務 設計領先 服務為本
我们的产品系统: 中央空调 中央采暖 中央净水 新风除尘 节能热泵
我们的战略品牌:东芝 大金 美的 博世 威能 雅克菲 美国怡口 德国梅尔 海浦沃斯 曼瑞德 GF美国马利 特灵 克莱门特
我们的服务理念:因为专注 所以专业 诚信做人 认真做事 提供整体解决方案 家居行业的核心价值是服务最好的价值是集成化服务。由于我们的努力,您选择的不只是产品,将是一种生活方式。第一家倡导家居集成系统核心服务价值的企业,
我們提供的服務:咨詢 設計 銷售 安裝 售後,整体集成化服务
在您考虑装修美观前,请先关注如何打造一个健康舒适的家
上海榮礎研究整整理家居健康、舒适系统多年,规划出六大系统和各系统的课题专研组,致力于研究室内温度均匀恒定,空气湿度相宜,新风量的充足,空气的洁净度,水温均匀恒定,水质软硬适宜,饮用水的卫生标准,视觉的和谐感及使用的安全感等方面,行业内独树一帜提出整体系统售后维护,长期主动服务于客户。
工程名称:汇智湖畔家园 工程位置:亮秀路180弄
工程概况:汇智湖畔家园位于张江高科技园区上海浦东软件园内,东连吕家浜天然河道,西至湖秀路,南至高科中路,北至亮秀路。位于浦东新区中心位置,毗邻联洋国际社区,碧云国际社区等成熟商圈,地铁2号线金科路站近在咫尺。紧邻上海城市内环线、中环线、罗山路、龙东大道等城市立体交通大动脉。40万方的商业中心,休闲、娱乐、服务、购物等一系列设施全配套,便利出行。邻近华师大二附中、上海中学国际部、上海外国语大学附属外国语学校。
设计依据: 1. 《地面辐射供暖技术规程》( JGJ 142-2012) 2. 《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3. 《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4. 《采暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2003)
5. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002)
6. 《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7. 《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。 2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。 3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。 4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。 5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加 6. 热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。 7.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。 加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。 加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。 8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。
选用设备: 锅炉: 博世欧洲之星
地暖管:瑞好pe-xa抗渗养管 保温板:绿羽保温材料 分水器:意大利嘉科米尼分水器 其它: 钢丝网 反射膜 格兰富水泵
小区外景图
在一个工程项目开始之前,首先是由业主、设计师、施工主管及装潢公司负责人交底,确定锅炉、分水器的安装位置及管路的走向。
公司的现场施工名牌,在细微之处体现认真。
首先根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。
根据图纸及现场情况,确定管路走向根据管路所走管子,确定开槽宽度。同一槽内最多走三个回路的管,槽与槽之间至少留有10mm以上的间距。 最后弹线示意。
锅炉位置管路安装图。
现场施工图纸,图纸由客户签字确认后,我方依照图纸进行施工。
铺设地面材料,先在地面铺一层2公分后保温板(应选用高密度保温板),墙边要做边角保温条,然后再保温板上铺设一层反射膜。
安装分集水器,分水器拼装好固定在墙面,需预留足够的检修空间。每路管子之间要套保温管,以防止局部地面过热多现象。
铺设盘管,地面盘管铺设间距150mm,应铺设回字形,间距均匀,不得有死角,铺好管路后在铺一层钢丝网。
回填
找平
回填完毕
打压试验,分集水器及盘管铺好后,要打压试验,试压为0.6公斤,压力48小时不低于0.3公斤为正常,压力表一直保持到施工结束。
壁挂炉
温控器
隐蔽工程验收 系统施工完成后,通知客户对系统进行验收。验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象;管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常;采暖管间距、弯曲半径等是否符合公司规范要求,。业主对工程质量无异议后,在工程资料上签字认可。
|