甘肃七彩阳光热能工程有限公司——临洮兆烽嘉园(质量控制专篇)
施工单位:甘肃七彩阳光热能工程有限公司
工程名称:临洮兆烽嘉园
工程地址:甘肃省临洮市
施工面积:4.8万平方米
设 计 方 案
(采用轻量发泡水泥做绝热层)
一、设计方案
1、加热盘管离墙间距200mm
2、加热盘管靠外墙房间、顶层设计间距200mm
3、加热盘管室内设计间距250mm
4、分水器设置卫生间
二、设计方案说明
1、设计依据
(1)、甲方提供的建筑施工平面图。
(2)、甲方提供的“工程招标书”。
(3)、相关规范及文献。
(4)、《地板辐射供暧技术规程》(JGJ142-2004)。
2、设计原则
(1)、甲方的基本要求。
①、房间负荷面积热指标60W/m2。
②、热水供水温度45-55℃。
③、地板面层覆盖物按最不利因素考虑(地毯)。
④、兰州市采暧季节室外平均温度为-11℃。
(2)、设计的基本目标
地板采暧区域设计温度为20℃。
三、材料汇总及性能要求:
1、绝热层材料采用轻量发泡水泥,厚度为4cm,性能要求质量350kg/m3,导热系数≤0.083w/m?k,抗压强度0.2MPa。
2、边墙保温带:发泡聚乙烯条,厚度1-2cm。
3、管路材料
(1)选用专用瑞泽交联聚乙烯管材,规格:De20,温度-70℃至95℃,工作压力1.0MPa。
(2)专用弯管卡。
(3)专用U型钉。
(4)阻燃φ25聚氯乙烯波纹套管。
5、水路控制
(1) 锻铜分水器。
6、填充层:采用M7.5水泥砂浆。水泥:32.5R普通硅酸盐水泥。砂:选用2.5mm以上中砂,含土率低于3%。
7、集中供暖
工程质量保证手段
一、自检手段
(一)、轻量汽泡水泥、伸缩缝
1、基层是否清理干净;
2、+50cm线是否弹好;
3、水泥标号;
4、是否按规范要求预留伸缩缝;
5、边墙保温膨胀缝是否安装好;
6、平整度。
(二)、铺设PEX管
1、管子的环路、走向、分配是否按图纸或样板间施工;
2、每路管子铺设的米数是否按图纸说明的范围内。长度均匀,±5米;
3、在管子弯曲处是否有打折现象;
4、管子铺设间距是否按图纸施工;
5、卫生间铺设是否离大便器下水,浴盆一定距离(L=400mm);
6、管子沿墙铺设是否按设计要求的离墙距离铺设(离墙100-150mm,
离门框150-200mm);
7、管子过门处是否在中心位置;
8、铺设管子是否平整,不扭曲;
9、管子通过伸缩缝处是否加柔性套管,PVC≥120mm;
10、生活热水暗埋管是否与热盘管重叠;
11、生活热水管及预留暖气片管是否按要求的长度铺设完毕并固定、
封堵;
12、预留管进回水有无交叉现象,间距是否相同(≤80mm);
13、卡钉间距是否一致(弯曲部位200-300mm,直线部位500-700mm);
14、卡钉横竖是否对齐成一条线,整洁美观;
15、工作面是否整洁,有无剩余卡钉、加热盘管等杂物;
16、加热盘管铺设完毕,工作面是否有临时保护措施并进行封堵。
(三)、安装分水器
1、分水器安装是否按要求的离地高度安装;
2、分水器安装是否水平、牢固,高度尺寸是否与图纸一致;
3、加热盘管与分水器连接是否正确;
4、供、回水的套管高度是否平齐;
5、套管的弯曲度是否在允许范围内,挡板能否盖好;
6、排气阀、放风针、堵头是否安装牢固,并做加固处理;
7、PEX管弯曲处是否打折;
8、试验压力是否合格(气压0.6Mpa);
9、泄压后,分水器的进、出口是否及时封堵;
10、分水器是否清洁干净,临时包扎。
二、甲方、监理监控手段
1、施工组织设计(方案)报审表;
2、进场材料/设备报验;
3、工作开工报告;
4、技术交底记录;
5、隐蔽工程报验;
6、低温热水地板辐射采暖安装工程检验批质量验收记录表;
7、砼浇筑报审;
8、管道系统清洗记录;
9、调试;
10、土建单位应配合地暖公司做好采暖工程项目要求(见技术交底)。
公司名称:甘肃七彩阳光热能工程有限公司
地址:兰州市庆阳路世纪广场C座16楼3-5号
电话:0931-8441499-808
E-mail:bgsl@qcygdn.com
联系人:何金蔓
联系电话:13919362660
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
|
|