本帖最后由 Opler智能采暖 于 2015-8-31 10:00 编辑
项目简介:
1、项目名称:上海松江复地-香提苑别墅项目
别墅外景图:
2、项目主要设备:
锅 炉:威能28KW进口锅炉
温控器:Opler智能温控器
保温模块:Opler地暖保温模块
保温反射膜:Opler反射膜
分集水器:Opler分集水器、唯嘉分集水器
地 暖 管:Opler地暖盘管
电热执行器:Opler电热执行器
3、工程概况:
案例设计特点:
1) 分集水器设立在卫生间洗脸台下面节约安装空间,保证后期维修
2)采用Opler作为主管道品牌,因为Opler管道盘管耐高温,耐腐蚀,阻氧管道,可以后期能够为止系统管道清洁不易产生水垢
3) 采用Opler保温模块做为保温材料为客户投入成本费提出解决方案
案例 施工特点:
1)边界及保温模块给水电工线管开槽已保证高度
2)管道进行热熔连接,保证后期能够系统水压稳定,不漏水
3)节能模块下面铺设反射膜进行铝箔胶带连接可以避免后期热量损耗。
4)打压在8MPA 完全根据行业施工标准,稳压24小时进行检漏不低于2MPA
项 目 开 始 日期:2015.6.17
4、项目设计依据及参数:
采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 辐射供暖供冷技术规章 (JGJ142-2012)
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001) 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 民用建筑热工设计规范(GB50176-93) 住宅建筑设计规范(GB50368-2005) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)
7)Opler地暖保温模块的铺设:Opler保温模块能有效保护地暖盘管不受外界压力,独有的空气间隙层让模块内空气升温,从而提升采暖质量。
与业主确认施工细节
8)Opler地暖盘管的铺设:把地暖盘管卡进保温模块中,并严格控制管间距不得高于15CM
Opler管道的铺设
Opler管道铺设完成
一楼分集水器的安装
二楼Opler管道铺设完成
9)打压验收:项目经理进行地暖系统打压测试,并最终由业主签字确认。由此地暖项目施工完成!
10)锅炉安装:地暖系统铺设完成后,进行挂锅炉操作。
11)Opler智能温控器安装:安装智能温控,随时随地调节、掌制家里温度,再也不用像传统温控那样调节温度啦!
施工总结及企业介绍:
启木地暖简介:
上海启木地暖自2011年创立以来,运用O2O理念,在短短3年时间,受到广大采暖用户的肯定,现已成为上海地暖行业零售第一。公司主要服务内容有:地暖、暖气片、中央空调、新风系统、水处理等
启木地暖拥有沪上最大的地暖展厅,并展示了目前市场上所有地暖的主流材料实样,专业的销售团队,为您提供最专业的采暖解读,90后组成的网络团队,更是用移动互联网思维运营产品,省去中间环节为用户提供行业最低产品。作为沪上电商地暖公司唯一一家拥有自己施工团队的地暖公司,启木地暖更是花巨资建立了售后服务 CRM客户体系,为客户提供最优质的售后服务!
14年,公司确定以智能家居移动服务平台作为重点战略,专注于水地暖及暖气片的采暖方式,打造全球第一套智能采暖系统,并以此为切入点,构建维修服务新生态圈。目前全球第一套智能采暖设备已经研发完成,处与测试阶段!
|