舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 22930|回复: 15

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

  [复制链接]
发表于 2009-7-8 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王晨 于 2010-10-26 14:23 编辑

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

jpg

jpg



  

龙湖·滟澜山位于顺义区温榆河中央别墅区、京承高速后沙峪出口东1500
西距京承高速后沙峪出口1500,东距京顺路3公里,与北京市区联系极为快捷,到首都机场仅15分钟车程.20062008年将竣工的李天路、机场第二快速路、机场北线快速路、东北六环路及北清路东延路段将进一步改善地块交通环境.机场快速轨道有望2008年建成.其中北清路东延与机场北线快速路将加强本区域与东西部区域的直接联系;机场快速路与机场第二专线将加强本区域与南北部区域直接联系,毗邻北京顺义国际学校、北京力迈学校;成熟的国际化生活配套、医院、诊所、超市、荣祥广场;纯粹南加州风格别墅,体现了质朴的浪漫、厚重的热情;托斯卡那风格园林,以纯自然的手法打造蔷薇与银杏的庭院,城市精英这首选,早已销售完毕。
一、项目概括
项目名称:龙湖·滟澜山地板辐射采暖系统工程
项目类别:高档别墅建筑,部分精装
地暖要求:全自动分室温控,高舒适度
工程地点:顺义古城村
采暖面积:71530.25

热源:壁挂炉,供回水温度为55-45℃。
二、设计依据
1.地面辐射供暖技术规程》 (JGJ142----2004)
2.采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003)
3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)
4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
5.《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 (03K404)
6.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》 (CJ/T17)
8.《集中供热住宅计量供热设计规程》 (DB529-26-2001)
9.《居住建筑节能设计标准》 (DB29-1-2004)
10.《建筑安装分项工程施工工艺流程》 (GB50242-2002)
11.《550用螺纹密封的管螺纹》(GB7306-2000)
12.《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 (GB/T1801.1-2002)
13.《建筑设备施工安装通用图集——暖气工程》 (91SB1-1-2005)
14.有关的其它规范、标准和规定
15. 甲方提供的图纸及文件
16. 流量计算公式:G=0.86*Q/△t
17. 压力损失计算公式:△P=(λ*L*ρ*υ2)/2d+(ζ*ρ*υ2)/2
18.单位面积散热量公式:qx=Q/F
三、系统热源设计

在我国,燃气壁挂炉是燃气供热中的一种重要形式,随着燃气供热的迅速发展,燃气壁挂炉采暖也得到了长足的进步。发展燃气供热是政府行为,政府制定的许多政策促进了燃气供热的发展。 用户的关注也是影响燃气供热发展的重要因素。据北京一家房地产公司统计,消费者对采暖方式的态度是,集中供热为46%,分户式采暖正在被用户接受,比例为44%,其中分户式中央空调需求比例为23%,分户式燃气壁挂炉需求比例为21%。从需求趋势上分析,分户式采暖方式将成为市场需求主流。燃气壁挂炉的特点是造价低、集成度高、结构紧凑、安装方便,能够为中小型民用住宅提供独立的采暖与生活热水供应,推动了独立供暖技术的应用与发展。

燃气壁挂炉的工作过程是:在锅炉待机工作状态下,当锅炉感知到有采暖需求时,风机启动,开始30秒的前吹扫,形成燃烧仓负压,空气进入燃烧仓;风压差开关启动,打开燃气电磁阀,燃气进入燃烧仓与空气预混;循环水泵开始工作;同时点火电极开始放电形成电弧将燃气点燃,燃气燃烧后火焰将主换热器中的锅炉炉水加热用于热交换,循环水泵将热水送出与二次系统热交换用于采暖或供热。 当有生活热水需求时,生活热水流量开关启动并切换电磁三通阀,锅炉炉水通过换热器将生活热水换热,然后供应生活热水。

本项目壁挂炉有许多自动控制及安全保护装置,如:熄火保护、缺水保护、过热保护、烟气泄漏保护,甚至还有地震感知保护等,安全等级非常高。在此次汶川大地震造成的余震中,许多客户家里的壁挂炉都出现了自动锁机的保护措施,说明这些安全保护装置是有效的。

本设计对象为民用独立供暖系统,燃气壁挂炉选用法国德地氏大气预混式燃气锅炉1台,一家一户自成系统,同时解决供热、供暖需求,做到一机两用,燃气壁挂炉最高出水温度为90℃,设置在一层;水处理设备、热水罐、水力分离器、生活热水循环泵、采暖水二次循环泵以及控制设施均设置在地下层设备间。

燃气壁挂炉出水温度较高,地暖选用意大利斐夫混水中心降温至60,适用于地板采暖系统。该项目设有室内温控设定、自动调节等功能。

(一)、负荷计算

1、设备负荷:单栋别墅在300m2左右, 采暖单位负荷按100W/ m2计算,考虑生活热水,选用一台36kW的燃气壁挂炉提供采暖、生活热水,生活热水采用一个150L的容积式换热器,通过燃气壁挂炉和容积式换热器的换热盘管来加热生活热水。

2、生活热水系统负荷设计
 针对别墅项目现场情况和北京地区的冷水温度,同时根据客户的实际使用特性,设计方案如下:

    1)、冷水计算温度:
冷水计算温度以当地最冷月平均水温资料确定,参考国家标准,北京为第二分区
地面水温度为
4℃,地下水温度为10℃~15℃。


  2)、热水使用温度及卫生器具用水定额:
各种卫生器具的热水用水温度,查建筑
给排水设计手册。其中淋浴器的用水温度,在
计算热水用量和耗热量时,一般按40℃计算。卫生器具一次和一小时热水用水定额(摘自建筑给水排水设计手册——热水部分)

jpg

jpg

3)、热水使用温度:
在热水供应系统中,在加热设备和热水管路保温条件下,加热设备出口处与配水点温差一般不大于10。在此
项目中,由于加热设备与配水点的距离较近,而且只在户内,所以加热设备出口处与配水点的温度按同一温度考虑,不考虑管路中的热量损失和温度下降。


4)、方案说明:方案中37kW锅炉配150L换热水箱,系统图如下。

jpg

jpg

(二)、系统组成

1 热源:37KW1台(法国德地氏大气预混式燃气锅炉)

是独栋别墅选择供热系统的最佳解决方案,高效率的独创设计,简洁合理的控制面板,特殊的安全设置和节能设置。

2、输送主管道:(连接管材/管件、保温)

3、主控单元系统:斐夫地暖换热中心采用是设有混水换热调温中心和集分水器组合而成的供热系统。该系统具有大流量的供热方式和智能的设定二次系统所需的水温。混水换热调温中心采用比例积分调节温度及四通调节阀控温方式。使二次地暖系统的水温更加恒定。(意大利斐夫混水中心、集分水器、控制面板及管件)

(三)系统设计原则:

1、经济性:本项目采用锅炉热源――混水中心――分水器――地暖终端的供热设计,其目的为发挥供暖系统在初投资和后期运行费用上的节约优势。

2、舒适性:每一房间设定电控恒温节能系统控制方式(见图)该控制方式是普遍使用的一种控制方式,控制精度高、感受室温灵敏、操作方便,需要外接电源(220V)。适用于房间控制温度要求较高场所。

3、功能性:双路复合供暖极大保证别墅采暖功能和后期运行意外情况下的应急处理。

4、安全合理性:所有选用材料和设备均严格选型、遵循整体“锅炉总出力=房间总热负荷=终端散热设备总装机”的供暖匹配原则。

5、热源系统见下图:

jpg

jpg



(四)、设计思想

1、本系统所选用产品均为著名品牌。采暖系统属房间的基础设备,大量管道需暗埋,为保证客户达到最佳采暖效果并使初投资+运行费用+日后维修费用总体最小化,避免浪费能源,本工程在设计之初就本着高配置、高安全性的原则,在初投资上会比普通工程造价增加一部分,但通过节能运行和零售后维修,大幅节省日后开支。

2、节能运行是国际上比较流行的环保概念,目前国内很多客户都将设备的款式、美观放在第一位,其实这是不准确的,一栋建筑的采暖费用是所有系统能耗中最大的。据统计,可达50%左右,能够考虑这点并付诸实施的客户,等于为日后节省了一笔不小的能源支出。这就是我们的后采暖时代设计思想。


四、设计要点

4.1设计参数:

北京的室外设计参数:

室内设计参数



室内设计参数

房间名称

卧室

起居室

餐厅

卫生间

备注

设计温度

20

20

20

25

考虑房间的功能,某些房间适当的加密

面层材料

木地板

瓷砖

瓷砖

瓷砖


热源燃气壁挂炉布置在一层厨房,产生的热水送入地下一层,经混水后产生55℃的热水,供地板辐射采暖。
4.2负荷计算
供暖系统是以地板盘管经地面向室内换热,物品的布置对地板的遮挡,会影响低温地板辐射采暖的散热,特别是小房间更应该慎重考虑其散热效果。因此在计算地板采暖散热量时应考虑被家俱遮挡而增加的热阻影响,进行负荷修正。
4.3外墙加密设计
地板采暖地面散热量的计算,都是建立在加热管间距均匀布置的基础上的,但是,实际上房间的热损失,主要发生在与室外空气邻接的部位,如外墙、外窗、外门等处。常规根据热负荷计算出房间的管间距是均匀布置的,而在冷墙、外窗或外门等处,这些部位紧邻室外,地面散发出热量很达一部分消耗在与外界冷空气的交换上,形成明显的冷感区。
为了使室内温度分布尽可能均匀,在邻近上述部位的区域,如靠近外窗、外墙处,设计环路时,沿外墙采用150mm的管间距布置,以保证房间的温度梯度的分布,达到最佳舒适度。
在本项目中,我们针对这些区域,一方面,管间距适当的加密;另一方面,将高温管段优先布置在热损失较大的冷墙或外窗处,增加局部区域散热量,保证室内房间的温度梯度分布均匀,满足舒适的需求。
4.4管间距设计
同一房间采用不同材质的面层,地面的散热量也会不同。各种地面装饰面层,石材或陶瓷类的热阻R=0.02(m2.K/W)散热效果最好,其次是木地板、热阻R=0.1(m2.K/W),散热量最差的是铺设厚地毯、热阻R=0.15(m2.K/W)。
在设计环路管间距时,根据各房间将来可能的使用功能,我们按照较为常用的木地板装饰层对这些房间进行管间距修正。
4.5卫生间散热器采暖
在地板采暖系统中,卫生间铺设面积较小,但房间温度要求较高,因此,光靠地板辐射很难满足25℃的设计要求,因此卫生间采用热器采暖更为合适,能充分保证室内舒适度。
4.6伸缩缝设计
当房间面积过大或长度太长时,地面受热后容易出现裂缝,而破坏地面装饰面层。因此,我们在供暖地面面积超过30平方米或长边长度超过6米时,均进行了伸缩缝的设计,并要求土建方在伸缩缝内回填塑料条。

此外,在伸缩缝处,膨胀力较大,设计盘管环路时,均根据伸缩缝位置合理调整了环路,以保盘管尽可能少地穿越伸缩缝,并且穿越伸缩缝的管道,均加设波纹套管,一方面增加管材蠕动空间,减少水泥直接对管材的磨损,另一方面可以避免穿伸缩缝处,管材受到局部应力过大。
在与地面邻接处的墙内表面,考虑外墙是热损失发生的主要部位,因此沿外墙铺设的边角保温我们采用20mm厚。
4.7地表平均温度(t)的校核
舒适才是地板采暖所追求的感觉。温度地面温度过高或过低,都不是人们所希望的。温度低,满足不了采暖效果;温度过高,一方面造成能源的浪费,另一面,舒适度无法满足,达不到理想的效果。为此,我们对各房间的地表面平均温度均进行了校核,以确保提供舒适的地板采暖系统。
五、使用材料
5.1盘管:本项目地板采暖盘管采用韩国“爱康”,PBde20*2.0
5.2支管:韩国“爱康”,PBde32*2.9
5.3分集水器:纯铜,意大利斐夫” DN25—16×2.0mm
5.4绝热材料:  绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料,“大通博津”,北京大通博津工贸有限公司,与土壤接触的房间保温层厚度为30mm,楼层之间楼板上的绝热层为20mm,其物理性质如下:密度≥20㎏/m3,导热系数≤0.041w/mk,压缩应力≥100kPa,吸水率≤4%,氧指数≥32。

5.5铜铝复合散热器,“森德”
六、辅料
钢丝网:规格Φ2100×100MM,河北安平县凯华地板采暖专用厂生产
铝箔:50g
边角保温:PE边角保温,北京“梨花”,北京梨花塑料制品有限公司生产
散热器阀门、铜球阀、过滤器,浙江“巨帆”


温控原理图


jpg

jpg





平面图及地暖设计图

jpg

jpg


jpg

jpg























































 楼主| 发表于 2009-7-8 12:57:00 | 显示全部楼层

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

七:校核
1.散热量校核


层数

户型

房间名称

面积

每平米散热量

实际散热量

计算热负荷

90%计算热负荷

m2

W

W

W

W

2F

B1

卧室

13.2

72.82

90.8

1068

961.2


2.水力计算
环路

流量

管径

管长

流速

比摩阻R

△Py

△Pj

△P

6

173.3

20

80

0.27

82.37

6589.6

6727.9

13317.5


3.地板温度校核
地板采暖热媒温度为55/45℃,设计室温tn=20℃。供暖地板表面温度,经常有人停留处不应大于28℃,根据公式t=tn+9.82*(qx/100)0.969,计算地面平均地表温度t:
t=20+9.82*(80/100) 0.969=24-27.5℃
小于28℃,满足设计规程要求和房间舒适度要求。

八、地暖施工流程(简述)及图片:
1.铺设边角保温


jpg

jpg

2.铺设苯板

jpg

jpg


3.分集水器定位

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 12:58:00 | 显示全部楼层

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

4.铝箔的铺设

jpg

jpg


5.钢丝网铺设

jpg

jpg

6地暖管材铺设

jpg

jpg



jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 12:59:00 | 显示全部楼层

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 13:01:00 | 显示全部楼层

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

7.混凝土回填

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


8.温控面板

jpg

jpg



9.壁挂炉

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 13:03:00 | 显示全部楼层

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

10.生活热水系统


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg



jpg

jpg


11.龙湖滟澜山别墅图

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 13:05:00 | 显示全部楼层

北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-7-8 17:14:00

回复: 金泰花园二期项目工程方案

有些照片配些文字就好了。
发表于 2009-7-16 22:09:00 | 显示全部楼层

回复:金泰花园二期项目工程方案

这照片上的太大了,看着太累了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-10 08:41:00 | 显示全部楼层

回复: 北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

原帖由 游客 于 2009-7-8 17:14:00 发表
有些照片配些文字就好了。

谢谢提出宝贵意见。我们会及时修正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则