舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 16016|回复: 16

北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

[复制链接]
发表于 2009-10-22 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

jpg

jpg


开发商:北京京大昆仑房地产开发有限公司
一、工程概况:
1.1工程名称:岳各庄居住区东区1号地
1.2 工程地点:丰台区西四环中路112号
1.3 工程规模:建筑面积38000平方米
1.4 工程质量要求:优良
1.5 工程承包范围:1-5#地板采暖系统设计、施工。
二、室内地板采暖设计要点
本工程为高层住宅建筑,高层建筑采用地板采暖,首先要注意管材的选择。在选择PB管时,根据系统压力0.60MPa及《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142—2004),应该选择规格为Φ20时,壁厚选用2.0mm。

本着提供最舒适、最科学、最完善的地板采暖系统的设计理念,根据甲方提供的地板采暖设计图纸,结合我公司的设计及实践经验针对本项目特点,结合地板采暖的特性,我们的设计方案着重考虑了以下几点:
三、热负荷修正
由于本工程为住宅小区,在进行地板采暖设计时,必须要对家具遮挡、地面装饰等情况进行修正。而后,根据修正负荷选择管材型号。
3.1家具和地面覆盖物遮挡修正
供暖系统是以地板盘管经地面向室内换热,物品的布置对地板的遮挡,会影响低温地板辐射采暖的散热,特别是小房间更应该慎重考虑其散热效果。因此在计算地板采暖散热量时应考虑被家俱遮挡而增加的热阻影响,进行负荷修正。
本工程卧室面积从15㎡~30多㎡,户内家具的遮挡较为明显。针对项目的特点,在计算房间散热量的时候,我们对其进行了遮挡修正,且家具对地面遮挡的有效面积系数按下表选用。
房间名称

建筑面积(㎡)

计算遮盖率(%)

修正系数

主卧

10-18

21-12

1.12-1.14

次卧

6-16

33-14

1.47-1.16

客厅

9-26

22-6.4

1.28-1.07
书房

6-12

34-20

1.52-1.25

且地面的遮盖率与户内建筑面积的大小有密切关系。一般情况下,遮盖率与建筑面积成反比,而修正系数与遮盖率成正比。表中数据适合建筑为A=80-90㎡的建筑,对于较大的户型(A≥90㎡),修正面积可适当减小。
(摘自《实用供热空调设计手册》)

考虑到本建筑的实际情况,设计中卧室修正系数为1.3,起居厨房修正系数为1.2.如客厅负荷为1000W时,按照修正,其有所需辐射负荷为1000*1.2=1200㎡
3.2外墙加密环路间距
地板采暖地面散热量的计算,都是建立在加热管间距均匀布置的基础上的,但是,实际上房间的热损失,主要发生在与室外空气邻接的部位,如外墙、外窗、外门等处。常规根据热负荷计算出房间的管间距是均匀布置的,而在冷墙、外窗或外门等处,这些部位紧邻室外,地面散发出热量很达一部分消耗在与外界冷空气的交换上,形成明显的冷感区。
为了使室内温度分布尽可能均匀,在邻近上述部位的区域,如靠近外窗、外墙处,设计环路时,沿外墙采用150mm的管间距布置,以保证房间的温度梯度的分布,达到最佳舒适度。
在本项目中,我们针对这些区域,一方面,管间距适当的加密;另一方面,将高温管段优先布置在热损失较大的冷墙或外窗处,增加局部区域散热量,保证室内房间的温度梯度分布均匀,满足舒适的需求。
3.3地面装饰层的修正
同一房间采用不同材质的面层,地面的散热量也会不同。各种地面装饰面层采用的材料如下:
⑴水泥砂浆、混凝土地面;
⑵瓷砖、大理石、花岗石等石材类地面;
⑶符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板;
⑷地毯类。
以上几种面层经常用的有地砖、石材类和木地板类。其中,石材或陶瓷类的热阻R=0.02(m2.K/W)散热效果最好,其次是木地板、热阻R=0.1(m2.K/W),散热量最差的是铺设厚地毯、热阻R=0.15(m2.K/W)。
在设计环路管间距时,根据各房间将来可能的使用功能,我们按照较为常用的木地板装饰层对这些房间进行管间距修正。
3.4与卫生间相连的环路
在地板采暖系统中,卫生间铺设面积较小,但房间温度要求较高,因此,我们在设计连同卫生间的环路时,供水盘管先进入卫生间后,再进入其他相邻房间,提高卫生间地面温度,增加脚感舒适度。
3.5伸缩缝的设计
当房间面积过大或长度太长时,地面受热后容易出现裂缝,而破坏地面装饰面层。因此,我们在供暖地面面积超过30平方米或长边长度超过6米时,均进行了伸缩缝的设计,并要求土建方在伸缩缝内回填塑料条。

此外,在伸缩缝处,膨胀力较大,设计盘管环路时,均根据伸缩缝位置合理调整了环路,以保盘管尽可能少地穿越伸缩缝,并且穿越伸缩缝的管道,均加设波纹套管,一方面增加管材蠕动空间,减少水泥直接对管材的磨损,另一方面可以避免穿伸缩缝处,管材受到局部应力过大。
在与地面邻接处的墙内表面,考虑外墙是热损失发生的主要部位,因此沿外墙铺设的边角保温我们采用20mm厚。
3.6地表平均温度(t)的校核
舒适才是地板采暖所追求的感觉。温度地面温度过高或过低,都不是人们所希望的。温度低,满足不了采暖效果;温度过高,一方面造成能源的浪费,另一面,舒适度无法满足,达不到理想的效果。为此,我们对各房间的地表面平均温度均进行了校核,以确保提供舒适的地板采暖系统。
四、材料的选择
1、加热管材的选择
⑴管材的种类的确定:本工程项目拟采用聚丁烯管(PB)管.
⑵管材规格的校核:依据工程特点及地板采暖系统的要求进行了负荷修正后,户型平均单位面积负荷约在80~250w/m2,如采用de20管,查中华人民共和国行业标准.地面辐射供暖技术规程表A.1.3,供回水60℃/50℃,室内温度20℃,采用100mm间距,de20管材的散热量为229.4-145.4 w/m2,若考虑其面层的变化,则基本能满足负荷大的房间要求。
因此对于本项目,采用de20的管道。
⑶管材壁厚的确定:根据《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142—2004),低温热水地面辐射供暖工程管材使用条件级别因该按照表B.1.2-1中,选用S5级。
参照表B.1.2-2管系列(S)值,在系统工作压力为0.6MPa时,PB管系列(S)选择规格为Φ20时,壁厚选用2.0mm。
⑷管材固定方式的选择
根据本项目的品质要求,在管材固定方式上,我们推荐采用钢丝网的固定方式。
采用钢丝网固定管材,确保了管材间距,有效保证苯板完整度。采用卡钉固定盘管,强度有限,尤其是拐弯处,盘管弹力作用,在浇筑混凝土时极易出现盘管蹦起、移位、盘管裸露等状况。同时,由于有部分管道交叉,若采用卡钉固定,对苯板的完整度有一定影响,极易出现盘管和保温层一起翘起的状况。
2、分集水器的选择
⑴分集水器配置:本工程分集水器材质为黄铜锻造绝漏一体优质分集水器,分集水器配置自动排气阀等相关附件,进出水口配置全铜球阀。
⑵分集水器规格的选择:为了避免选用小管径的分集水器,造成大流量快流速产生系统噪音等现象,我们严格遵照《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142—2004)分水器、集水器最大断面流速不宜超过0.8m/s的规定,根据每户地板采暖的负荷计算出该户的流量,逐户计算其分集水器规格。经计算,分集水器主干采用DN25-DN32 。
3、绝热层的选择
绝热层采用华奥聚苯乙烯泡沫塑料,下方不采暖的房间保温层厚度为30mm,楼层之间楼板上的绝热层为20mm,其物理性质如下:密度≥20㎏/m3,导热系数≤0.041w/mk,压缩应力≥100kPa,吸水率≤4%,氧指数≥32。
4、地板采暖反射膜:采用无纺布铝箔材料,
5、连接管道井与分、集水器之间支管采用聚丁烯(PB)管,管材规格为de32*2.9和de40*3.7。
五、依据国家标准、规范及计算公式
1.地面辐射供暖技术规程》 (JGJ142----2004)
2.采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003)
3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)
4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
5.《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 (03K404)
6.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》 (京01SSB1)
7.《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》
8.《集中供热住宅计量供热设计规程》 (DB529-26-2001)
9.《居住建筑节能设计标准》 (DB29-1-2004)
10.《建筑安装分项工程施工工艺流程》 (GB50242-2002)
11.《550用螺纹密封的管螺纹》 (GB7306-2000)
12.《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 (GB/T1801.1-2002)
13.《建筑设备施工安装通用图集——暖气工程》 (91SB1-1-2005)
14.有关的其它规范、标准和规定
15. 甲方提供的图纸及文件
16. 流量计算公式:G=0.86*Q/△t
17. 压力损失计算公式:△P=(λ*L*ρ*υ2)/2d+(ζ*ρ*υ2)/2
18. 地表面温度计算公式:t=tn+9.82*(qx/100)0.969
19.单位面积散热量公式:qx=Q/F
六、系统参数计算
1、管间距计算:首先,确定各房间热负荷Q、室温t、地面材质,地面遮挡等进行负荷修正,然后测量出各功能房间的实铺面积F,计算出单位面积散热量。最后,根据本工程的热源的供/回水水温、室内温度、由单位面积散热量,查行标“JGJ142—2004”附录A,得出该房间的盘管间距。且考虑地面舒适度及将来装饰的可变性,在设计时我们对管间距作适当的修正。
2、分集水器口径的计算:根据房间的负荷及供回水温度,计算出每户的总流量,然后根据规程要求的流速,查表,计算出各户分集水器的口径。
3、末端系统阻力计算:
加热盘管的阻力损失包括沿程阻力△Py和局部阻力△Pj两部分。由于盘管管路的弯曲半径比较大,局部阻力损失很小,可以忽略不计。则沿程阻力按下式计算:
△Py =(λ*L*ρ*υ2)/2d
λ=0.3164/Re0.25
Re=υ*d/μ
其中,流体运动黏滞系数μ,取0.52χ10-6m2/s。
考虑到分、集水器和阀门等的局部阻力,盘管的总阻力可在沿程阻力的基础上附加10%~20%。
4、地表面温度计算:
室内温度18±2℃,根据公式t=tn+9.82*(qx/100)0.969
校核各房间地表面温度,满足经常有人停留处不应大于28°C的规定。
参数计算详细过程及结果如下:
以101# C1’边户型首层为例,技术参数计算如下:
1.房间管间距计算
本工程热源为集中供暖,地板采暖热媒温度为60/50℃,设计室温t=20℃;加热管选用De20 PB。根据计算出的单位面积散热量,查行标《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)表“A.1”,计算数据见下表:


注:①由于家具等会对地面散热量有一定的影响,因此在设计时,我们在设计时根据功能房间考虑了一定遮挡覆盖系数。
②房间冷墙外窗处均适当的加密
2. 地板采暖末端系统阻力计算
C1边户型顶层加热盘管选用管径为De20*2.0,平均水温55℃,分集水器各环路计算长度:HL1-105m、HL2-100m、HL3-105m HL4-105m, HL5-100m。其中HL1-105m为最不利环路,计算结果见下表:

jpg

jpg



注:①加热管计算内径近似取16mm;
②局部阻力△Pj;沿程阻力△Py;系统总阻力△P。
其中△P=△Pj+△Py;局部阻力折为一定的沿程阻力。
通过上表可以看出,c-1户型最不利环路HL1的总阻力△P为13kPa,符合行标“JGJ142-2004”的规定 “每套分水器、集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa。”
3.分集水器管径的计算
C1’边户型顶层地板采暖提供的负荷为29228W,最不利分集水器流量约为572.8kg/h,参照规程“分水器、集水器最大断面流速不宜超过0.8m/s”的要求,查表得出c-1户型分集水器的管径为DN25。
4.连接支管的选择
C1’户型的地板采暖提供的总负荷为29228,最不利分集水器总流量G=572.8kg/h。根据流量及校核流速,并依据行标“JGJ142-2004”,该户连接支管的管径选为De25。
5.地表温度(t)的校核
地板采暖热媒温度为60/50℃,设计室温tn=20℃。供暖地板表面温度,经常有人停留处不应大于28℃,经常有人处单位地面面积所需散热量为90-140W,其他部位不应大于32℃。根据公式t=tn+9.82*(qx/100)0.969,计算公寓室内平均地表温度t:
t=18+9.82*(80/100) 0.969≈28℃

七、主要材料的具体品牌
1.分集水器选用:上海唯之嘉水暖器材有限公司的“唯嘉”牌创新的“绝漏”设计和和特殊的制造工艺:主管整体锻造、无需拼接,主管与只管无缝连接,使得分集水器结构更加合理。
上海唯之嘉水暖器材有限公司简介
    在历时二年的行业调查和分析之后,上海唯之嘉水暖器材有限公司悄然落户上海一隅,在宝山城市工业园区兴建暖通科技大厦,将自己在国际市场上历练20年的经验带入国内市场,对暖通控制系统高端产品进行研发,“唯嘉”品牌由此诞生。
“唯嘉”在全国设立多个办事处,200多名服务人员为全国客户提供从售前到售后的一条龙服务,秉承着“顾客的满意是我们永远的追求”的客服理念。

“唯嘉”作为国内暖通行业的标兵企业,从成立之日起,就奠定了产品质量和售后服务的核心地位,全力致力于暖通控制系统的开发、制造等各个环节,拥有各种检测设备、机加工组装设备、烘干设备及空压设备等100多台套,同时,务实的企业氛围和强烈的行业责任感让“唯嘉”朝着最受尊敬的暖通企业和不可缺少的产业环节这一愿景不断努力。

随着现今地暖行业逐渐规范化,整体一体式锻造、主管与支管无缝连接型分集水器必将是未来行业发展的主流。上海唯之嘉水暖器材有限公司研发部贯彻了绝漏设计理念,花费近两年时间,研发出ART.8018ART.8019预组装标准调节型分集水器,在主管整体锻造、无须拼接,主管与支管无缝连接等方面有着极其明显的优势。

“唯嘉”现在是暖通行业的标兵先锋,未来将成为中国暖通行业的中坚力量。

“唯嘉”,专注研发、专心服务。

2.地暖管材的选用:“伟星”优质的巴塞尔原料的PB管材

伟星管业简介:

  伟星管业全名:浙江伟星新型建材股份有限公司,也称伟星管业,伟星建材等。伟星管业隶属于伟星集团下属四大支柱性产业之一(其他三个依次为:服装辅料、房地产、水电)。浙江伟星新型建材股份有限公司创建于1999年,专业生产经营各类新型塑料管道,是国内PP-R管道的技术先驱与龙头企业,也是中国塑料管道行业产品配套最为齐全、产销量最大、供货服务最为及时的企业之一,是中国塑料加工工业协会副会长单位,中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位。

  公司在浙江、上海、天津建有四大现代化的生产基地。主要产品有PP-R管道系统、PE管道系统、PBPE-RT管道系统、PE双壁波纹管道系统等,广泛应用于给水、排水、排污、燃气、采暖、电力、矿山等领域。公司拥有实力雄厚的省级研发中心和检测中心,中、高级技术精英云集,坚持创新,积极开展了国际技术交流与合作。公司系冷热水用聚丙烯管道系统国家标准主要的起草单位之一,并主编、参编了多项国家、行业标准,多项技术填补了国内空白并获得国家专利30多项;被认定为浙江省高新技术企业。公司在同行业中率先通过了ISO9001/ ISO14001质量、环境双体系认证等。先进的设备、优质的原料、精湛的工艺、创新的研发能力和精细化的现代管理模式,确保了卓尔不群的品质。公司产品被授予中国名牌产品PP-R系列管道、PE给水、燃气管、双壁波纹管道等通过国家免检;伟星商标被认定为中国驰名商标

  以行业领跑者为目标定位,以品牌统领营销,以服务支撑品牌,公司坚持走品牌经营之路。在国内各大中城市均有经销网点及服务中心,构建了高效的营销网络和诚信的市场服务体系。其中PPR管凭借优异的性能成为国内建筑给水管道市场的主流产品,是全国知名房地产公司的战略合作伙伴;新品虹吸排水、地源热泵、地板采暖等经过严格检测与筛选,成功应用于鸟巢、水立方、老山自行车场等奥运工程。

  以可持续发展战略为指引,志存高远,公司将致力于提高人类生活品质,创建和谐社会空间,走规模生产、科学管理之道路,推进品牌战略,倾力打造价值品牌,提升企业核心竞争力,做专业管道系统的支持者,从而为社会创建有发展力的卓越企业。
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:19:00 | 显示全部楼层

北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

六、施工设计图:

1.大样图

jpg

jpg



jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


2、设计图纸

jpg

jpg


jpg

jpg


七、施工现场照片

1、地面清扫图

jpg

jpg


2、苯板的铺设图

jpg

jpg


3、铝箔、钢丝网的铺设图

jpg

jpg


4、盘管图

jpg

jpg


jpg

jpg


5、分集水器安装图

jpg

jpg


jpg

jpg


6、散热器安装图

jpg

jpg















回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-27 16:33:00 | 显示全部楼层

回复:北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

这个工程用的分集水器是唯嘉的吧,我们公司用的就是他们的产品
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-11-2 14:54:00

回复: 北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

是上海唯嘉的分集水器,是一款质量性能都是很优越的,高品质的分集水器,值得大力推广!
匿名  发表于 2009-11-2 14:57:00

回复: 北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

是上海唯嘉的集分水器,是一款在质量和性能都很优越的地暖配套产品,值得大力推广!
匿名  发表于 2009-11-2 15:01:00

回复: 北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

从施工的日记可以看出是一个规范,正规、有实力的地暖公司!地暖业学习的榜样!
发表于 2009-11-5 13:17:00 | 显示全部楼层

回复: 北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

做的很专业,很美观,实用性很强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 15:19:00 | 显示全部楼层

回复:北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

精美的施工工艺,优秀的设计,很值得我们学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-11-5 15:56:00

回复: 北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

做的很规范,内容也很详细,看得出做的很用心,支持。
匿名  发表于 2009-11-5 16:12:00

回复: 北京亚特伟达“岳各庄居住东区1号地”项目施工日记

做的很规范,内容也很详细,看得出做的很用心,支持。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则