施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:徐州家和园小区家装地暖施工日记
工程地址:徐州家和园小区9号楼一单元18--201室      

一、设计依据及标准:
       本家装为低温热水地面辐射采暖项目
     《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
     《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
     《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
     《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
     《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
     《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
     《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

采暖房间的设计参数:
       室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。
卫生间--22℃。
       地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。

采暖方式及热媒:
       本工程采用集中供暖,由于温度在80度左右,所以采用曼瑞德地暖温控器,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。

二、施工要求:
       1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
       2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
       3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
       4、管道和阀门要求:
            
(1)采暖管道采用PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
            (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
            (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
            (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
       5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。   
       6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
       7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
       8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
                             
三、施工工序说明:
       1、地板辐射管敷设
       2、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm,将发泡水泥浇注在平整。保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
       3、钢丝卡:将加热管用金明U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
       4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
       5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
       6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。

四、运行说明:
       1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
       2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
       3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
       4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
       5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

材料
管材:日泰PERT管业
分水器:日泰分水器
卡钉:金明卡钉
弯管器:金明弯管器
混水:德国曼瑞德
 楼主| 发表于 2010-5-17 11:09:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

工程设计图:

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:10:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

工程外景照片:

jpg

jpg


施工照片:

jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:11:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

施工照片:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:11:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

施工照片:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:12:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

施工照片:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:13:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

施工照片:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:13:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

施工照片:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:14:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

发泡水泥与挤塑板的优点

    采用发泡水泥作为地暖隔热材料作用,更主要解决了隔热层与楼板基面之间结合附着性能大大提高,过去大多数地暖施工中所采用苯板做隔热层,不能与原基面很好的结合,更没有有效的附着力,而造成拖层、空鼓、龟裂等弊端。而采用发泡水泥体,作为保温隔热层,使发泡水泥隔热层可与原楼板细小凹凸不平的基面填平,并可抓实,抓牢形成强有力的附着性能。施工后可作到使原由面层基本达到水平程度,给下道工序施工面层时带来方便,并可保证面层薄厚均匀而达到整体效果。
    另一优势在于,原有采用苯板所做的隔热层1-2年使用后苯板的物化指标在实际使用中会老化,产生委缩,塌陷使承载力下沉使地面产生开裂。使用1-2年后原饰面地面下沉,甚至有时还会对供热管造成损坏而漏水,但采用发泡水泥做隔热层,发泡水泥物理性质比苯板物理性质强(参照对比表),则完全不会产生此种现象,因发泡水泥的抗压强度稳定性强度高于苯板,所以优势十分明显。
    更主要是,现在人民生活质量大大提高,科技知识的普及,人们越来越重视环保卫生,用苯板做隔热层,在供暖时聚苯乙烯(苯板)会随着温度的升高,残留在苯板内的有害气体:Q 也会随温度升高而加速排放。特别是采暖时,门窗封闭严,空气流动性很差,室内空气得不到置换,势必会对人体造成危害。而采用发泡水泥则不然,水泥无需论述,而发泡剂原料载体为动、植物脂肪酸,合成体为水溶性,故为安全环保卫生产品,不会对人体造成危害,这也是人们所关注的重要选择因素。



发泡混凝土和聚苯板的比较表


性能

聚苯乙烯泡沫板

发泡水泥

1

导热系数

0.042w/m.k

0.087w/m.k

2

抗压强度

1.1—2kg/

8—40kg/

3

密度

≥20kg/m3

400—600kg/m3

4

可燃性

容易燃烧,遇火融化,且燃烧时释放有毒物体

不燃烧,不变形

5

承载能力

承载能力低,家里安放重负荷家具时地面易被压裂

承载强度1.2Mpa,不会因压重物而开裂

6

耐久性

易老化,保质期6年,通常1年后会变形,出现地面沉降或裂缝

保质期50年,与填充层寿命相同,遇热不变形

7

环保性

有异味,含有有害健康地发挥物,一产生化学污染

与浇筑楼板一样的水泥,无异味,无发挥物

8

填充层裂纹倾向

成块的苯板施工时会造成缝隙,且地面有空谷现象,易产生裂纹

整体机械化施工,不产生缝隙,与填充层相容性好,开裂倾向小

9

隔音性

因为苯板密度太低,面层上有人踩踏会产生空洞的声音

整体隔音效果好,吸音能力可达到0.09—0.19%

10

填充层要求

因苯板较柔软且易受压变形,所以填充层需要加厚,需要大于40mm,否则会断裂

填充层和隔热层结合为一体,整体强度高所以填充层厚度只需要30—40 mm

11

找平层

建筑地面一般找平后才能铺设苯板

无需找平层,发泡水泥本身找平

12

施工工艺

工艺繁琐,固定管路的U型卡钉易脱出,需要PE度铝膜和钢丝网

施工工艺简单,管道固定牢固,可机械化施工

13


施工速度

铺设聚苯板、铝箔纸、现场施工时间100㎡大约1小时

用水泥发泡机现场浇筑100㎡施工时间只需要5分钟

14

经济性

施工费及材料费较高,但无需设备投资

施工简单,材料便宜,但一次性设备投资大

15

工程质量

绝热层分几种不同材料层层重叠,不能成为一个整体,不易保证质量

绝热层和填充层都是水泥制品,具有相同的使用寿命,质量有保证






jpg

jpg





















































回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 11:15:00 | 显示全部楼层

回复:徐州家和园小区家装地暖施工日记

工程总结:

       本工程到这里就结束了,各位网友如有其它任何意见请跟帖提出,感谢大家对老李的支持和厚爱。

谢谢大家!
回复 支持 反对