舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 15730|回复: 14

四川江油孙氏暖通——成都军区总医院电地暖施工案例(上)

  [复制链接]
发表于 2011-11-14 16:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都军区总医院电地暖施工案例
—— 四川江油孙氏暖通
一、  工程概况:
本工程为成都军区医院住院楼第十一层电采暖项目。该采暖区未做保温,双层中空玻璃窗。其中军区正职两套病房,总面积189.1㎡,军区副职共16套病房,总面积747.9㎡,合计总采暖面积为937㎡。
二、  设计依据:
1.       《供暖通风设计手册》
2.       《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003
3.       《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004J365-2004
4.       《民用建筑电气设计规范》 GJG/T16-92
5.       《低压配电设计规范》GB50054-95
三、  设计参数:
1.       室外计算干球温度:冬季供暖  t  w=2
2.       室内设计温度:t  n =1822
3.       冬季室外平均风速:0.9m/s
4.       采暖地面平均温度:25  30
5.       单位面积平均设计功率:128W/
设计说明.jpg
     设计说明图
    铺设.jpg
    发热电缆铺装平面图
军区十一层医院(幕墙修改)-2011-09-13 Model (1).jpg
    局部铺装平面图
配电.jpg
    配电图

四、  施工前准备工作:
电地暖安装前应具备下列条件:
1.       施工图纸和有关技术文件齐全。
2.       组织各技术部门交涉工作。
3.       查看土木专业(甲方)是否完成地面找平,地面是否干燥。
4.       所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样检测。
5.       发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、托。不得暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
6.       防止有腐蚀、污染的物质接触发热电缆的表面。
7.       施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
8.       发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。
9.       电地暖施工不宜与其他工种交叉作业,所有地面、墙体预留洞、槽应在铺设发热电缆前完成。
10.   地面辐射供暖工程,有统一的施工服装,施工鞋应为平底鞋
11.   准备施工时所用到的所有工具以及产品检测空表。
12.   每个户型的配电容量必须满足电地暖采暖的负荷,配电箱到各个温控器低盒的电源线符合设计图纸上的配电系统说明。
五、  施工进度计划:
为保证军区医院电采暖的施工质量,施工期20天,安排10人施工,配备两个技术指导员,一个项目负责人。同时保证施工的安全。
六、  施工流程:
   [PLUTH8_%%`(WC8{V4W`GJL.jpg
产品进场时,第一次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。发热电缆铺设好后,第二次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。填充层做好后,第三次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。面层装饰做好后,第四次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。
四次测量的标称阻值和绝缘阻值要一致。甲乙双方各保留一份,存档保存。
七、  电地暖在现场的铺前准备:
1.       测量铺设房间的面积要与设计图纸中面积相符,绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用米靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8mm时,要求甲方做找平层。有防水或防潮要求的,必须先做防水层和防潮层。
2.       绝热层基面还必须干燥,无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。
3.       边角保温条的固定,边角保温材料用10mmm厚的聚苯乙烯泡沫板,从基面起,高度50mm,紧贴内墙面,不得有缝隙空出。
八、  绝热层(挤塑板)的铺设:
绝热层铺设平整,绝热层相互间接合应严密。铺装后的绝热层表面平整,无起鼓、翘起现象,缝与缝之间用密封胶带贴好。绝热层材料:聚苯乙烯挤塑板,溶重32kg/m3 ,的规格是1800×600×20mm.
IMG_8492.JPG
九、  反射膜的铺设
   反射铝箔铺设在绝热层上,铝箔面朝上,每张铝箔之间不得有间隙,缝与缝之间用铝箔胶带贴好,平整无皱折现象。一般规格宽为40g/m2 ,有网格丝线
IMG_8495.JPG
十、  钢丝网的铺设:
钢丝网满铺在反射膜上,网与网之间不应空出,必须用扎带固定,对于鼓起、翘起的钢丝网用卡丁固定,钢丝网四边用钢钉固定,不准有移动、错位。一般规格为网格25×25mm,宽度为1m,钢丝网直径≧0.8mm的热度钢丝网.
十一、  发热电缆的铺设
该工程采用的是成都安莱特线缆制造有限公司制造的发热电缆,采用的是单导发热电缆,发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。发热电缆敷设前,应对照施工图纸核定发热电缆的型号,并应检查电缆的外观质量。
发热电缆铺设相关注意事项:
a.     发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的发热电缆严禁敷设
b.     发热电缆安装前应测量发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并做好自检记录。
c.     发热电缆施工前,应确认电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管。
d.     电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。
e.     发热电缆的固定:铺设的发热电缆在钢丝网上用扎带(卡丁)固定,扎带的间距30cm,弯头处不准有折角,不准翘起。

f.      发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。
g.     发热电缆的冷线接头应设在填充层内。
h.     发热电缆安装完毕,应检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并进行记录。

施工人员现场铺装

   十二、发热电缆规格统计及结构图
采暖分区发热电缆功率w发热电缆长度m分区布线间距mm温控器选型
会诊室3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职01病房2600144.4 100-125ANLT8600
军区副职01客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职02病房2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职02客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职03病房2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职03客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职04病房2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职04客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职05病房2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职05客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职06病房2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职06客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职07病房2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职07客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职08病房2600144.4 100-125ANLT8600
军区副职08客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职09病房176097.8 100-125ANLT8600
军区副职09客厅2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职09客卧60033.3 100-125ANLT8600
军区副职10病房160088.9 100-125ANLT8600
军区副职10客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职10客卧50027.8 100-125ANLT8600
军区副职11病房160088.9 100-125ANLT8600
军区副职11客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职11客卧60033.3 100-125ANLT8600
军区副职12病房176097.8 100-125ANLT8600
军区副职12客厅2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职12客卧60033.3 100-125ANLT8600
军区副职13病房176097.8 100-125ANLT8600
军区副职13客厅2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职13客卧60033.3 100-125ANLT8600
军区副职14病房160088.9 100-125ANLT8600
军区副职14客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职14客卧60033.3 100-125ANLT8600
军区副职15病房160088.9 100-125ANLT8600
军区副职15客厅3000166.7 100-125ANLT8600
军区副职15客卧50027.8 100-125ANLT8600
军区副职16病房176097.8 100-125ANLT8600
军区副职16客厅2800155.6 100-125ANLT8600
军区副职16客卧60033.3 100-125ANLT8600
军区正职01病房4000222.2 100-125ANLT6500
军区正职01客厅3520195.6100-125ANLT6500
军区正职01陪伴室100055.6100-125ANLT8600
军区正职01警卫室70038.9100-125ANLT8600
军区正职02病房4000222.2 100-125ANLT6500
军区正职02客厅3520195.6100-125ANLT6500
军区正职02陪伴室100055.6100-125ANLT8600
军区正职02警卫室70038.9100-125ANLT8600





    安莱特发热电缆(ANLT)单导系列产品采用双层屏蔽、硅橡胶绝缘和三股合金丝发热。

发热电缆结构示意图:

~1@6UOP(@FHT%}`F][X{EXQ.jpg



 楼主| 发表于 2011-11-14 16:28:04 | 显示全部楼层
自己先来顶哈,大家快来一起交流哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 16:39:33 | 显示全部楼层
也~这个工程用的是我们的产品了哇,单导的吧,我们的产品用到如何?还行吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-14 16:49:25 | 显示全部楼层
是用的是你们安莱特的发热电缆,还是比较好用,也没有什么问题。以后大家还要加强合作哈,在成都这边大家对你们的评价都挺不错的,我跟你们冯经理也比较熟,工作上多联系哟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 16:59:31 | 显示全部楼层
没问题,大家相亲相爱,共同进步嘛,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 17:01:25 | 显示全部楼层
老乡,不得不说你们很牛,做这么多项目,温总理厉害么{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 17:15:00 | 显示全部楼层
和另外一个帖子是同一个标题和项目,两贴并一贴看着更舒服些,{:soso_e129:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-14 17:20:51 | 显示全部楼层
呵呵,主要一篇是案例,一篇是日志就分开了,下回注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 21:25:39 | 显示全部楼层
太棒了,要支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 21:41:09 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e189:}{:soso_e163:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表