工程名称: 贵阳SPA会所空气能地暖工程
工程位置:  贵阳市乌当区
工程概况: 本项目位于贵州省贵阳市乌当区,采暖面积约550㎡,建筑墙面采用外墙保温,墙面热阻1.101㎡.k/w,屋面结构总热阻R 1.71㎡.k/w,屋面传热系数K0.54w/㎡.k,地面结构总热阻:1.67㎡.k/w.(该数据为我公司根据贵州目前保温情况收集到的数据)
    采暖按甲方的要求,室内采用低温热水干式模块辐射采暖进行设计,共计19间,3个室内阳台,加上通道等公共区域,采暖面积约550平米。考虑到甲方经营特殊性需要,室内温度要求比较高,总采暖负荷约为78.93KW,地面保温层选用30mm挤塑板干式模块、伟星16*2.0  PE-RT地暖专用管,采暖干管及机组连接管采用伟星管,根据具体情况计算负荷并进行机组选型、控制系统及管路系统设计。
设计原理:  通过空气能热泵主机加热热水,供地暖系统运行。采用干式模块,加热速度提升较快,比较符合南方采暖及本项目的实际情况。
主机设备: PHNIX芬尼克兹超低温热泵
地 暖 管: 伟星管
其    他: 干式模块 钢丝网 曼瑞德分集水器、温控器   地暖专用反射膜  芬尼克兹专用水箱 水泵
施工特点:
本方案地暖施工有干式部分和湿式地暖部分,而且工期紧,必须与装修交叉作业,还要做好现场保护。主机连接与地暖连接方式及控制方式,与传统的燃气地暖方式不同。
地暖运行情况:
地暖开启后,地板温度半个小时就可以达到24-26度。在房间门没有安装好的情况下,通过加热室内温度可以达到20多度,系统运行稳定。
以下是我们的图纸及现场安装照片:
1、采暖系统图
             设计11.jpg
      
2、地暖设计图
                        设计12.jpg
3、干式地暖设计图
                        设计13.jpg
4、地暖现场安装照片
                   施工11.jpg
                                                湿式铺设
                   施工12.jpg
                                               干式铺设1
                   施工13.jpg
                                               干式铺设2
                   施工14.jpg
                                            干式铺设3
需要注意的是:
干式铺设,管路不能过长,避免进回水温差过大。如果干式模块的导热较好,会节约很多能源,因为热量会很快辐射到室内。
这样的方式,适合南方间歇性采暖或即开即热,不用即关的采暖习惯,也很适合生活节奏快的人群。尤其是一些营业性场合,采用这样的方式,可以有效节约采暖费用。

5、主机现场安装照片:
                                     施工16.jpg    施工15.jpg          
                                                                                  正在做保温的管道
                                                    施工17.jpg
                                                       安装好的主机系统(2个区域,2套系统)
                                                    施工18.jpg
                                                                        系统运行压力检测
                                                    施工19.jpg
                                                                        系统运行温度检测
6、控制系统
                                                   
                                                                               分集水器
空气能地暖总结:
作为地暖新型的热源,空气能节能是非常具有优势的。不过,很多人对于它的稳定性抱有怀疑的态度。尤其是在贵州,虽然贵州属于南方地区,但是冬季空气湿度较大,并时常伴有凝冻的产生。所以,对于空气能冬季制热能力要求就比较高,系统运行必须稳定,化霜能力比普通空气能要强。
鉴于以上的情况,我们做了大量的技术改进和大胆创新,并有了厂家PHNIX的专业技术支持,使得我们能顺利完成这个系统,并使之运行良好。
以上是我们的一点积累,希望能和业内的专家及同行朋友多多交流,如有不妥之处,也希望大家能给出宝贵的意见,以便我们改进。
我们的联系方式:
贵州恒沃节能技术有限公司
公司地址:贵阳市遵义路浙江商城B20208
店面展示:贵阳市油榨街红星美凯龙一期2
电话:0851-5228667
QQ1498525085
发表于 2012-12-5 16:22:02 | 显示全部楼层
详细,真的很详细,很到位。。。王总加油!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 16:39:10 | 显示全部楼层
屋面传热系数K为0.54w/㎡.k, 表示为屋面热阻:1.85㎡.k/w 更好。
窗户的热阻应加上。 在此基础上计算出冷热负荷。那就完整了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 16:56:15 | 显示全部楼层
同意楼上前辈,总体不错,加油
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 21:09:46 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬!
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!

敢于分享是一种美德!!引领行业发展与提高!!出来分享的企业多在设计,施工,服务做的很优秀,还抽出休息的宝贵时间,认真编辑上传大赛作品,付出很多精力的! 很多公司做不到~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 21:17:05 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-5 23:59:04 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2012-12-5 16:39
屋面传热系数K为0.54w/㎡.k, 表示为屋面热阻:1.85㎡.k/w 更好。
窗户的热阻应加上。 在此基础上计算出冷热 ...

感谢陈总的提醒,我们会继续改进!{:soso_e181:}{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 21:59:15 | 显示全部楼层
顶楼主   很详细  很到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 22:26:20 | 显示全部楼层
图文并茂   数据充分  介绍详细   好文章!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 22:56:51 | 显示全部楼层
很不错!{:soso_e179:}