舒适家居大赛

 找回密码
 注册
楼主: 江苏陈康生

《业主赛》常州天目地源#1工程——家装类

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:40:36 | 显示全部楼层
。。。后来 发表于 2012-11-29 19:33
你的是个案,你设计你自己家,你知道你在做什么,以后你也知道要注意那里,。。。
其他人是在设计别人的 ...

与业主充分交流是必须的。这考验人的沟通能力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 19:42:58 | 显示全部楼层
。。。后来 发表于 2012-11-29 19:37
考虑制冷,就尽量别在空气流通不畅的地方布管。。。。。
加热也差不多吧。。。
...

所有能布管地方都要布管,因为没有二次热交换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 19:51:35 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2012-11-29 19:40
与业主充分交流是必须的。这考验人的沟通能力。

几万平方米的新楼没的沟通哈~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 19:53:54 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2012-11-29 19:42
所有能布管地方都要布管,因为没有二次热交换。

布管密度调整呗~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 20:12:36 | 显示全部楼层
。。。后来 发表于 2012-11-29 19:53
布管密度调整呗~~

布管密度调整要考虑管长平衡
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 20:13:43 | 显示全部楼层
。。。后来 发表于 2012-11-29 19:51
几万平方米的新楼没的沟通哈~~

找到一个平衡点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 20:24:33 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2012-11-29 20:12
布管密度调整要考虑管长平衡

管长也可以调节地面温度不是。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 20:29:10 | 显示全部楼层
我突然想起一个问题,埋管的深度看上去达不到2米,这个深度冬天的温度能有多高呢?热量会不会不够用的?
在热源管向建筑内的途中有些埋管的深度才50-70厘米的样子,这段浅埋区冬天温度肯定低(夏天温度一定会高),我想 好不容易从深埋的位置把能量提出来了,走到这段前埋区又被减弱了,你有没有在这段浅埋管道添加保温呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 20:37:41 | 显示全部楼层
。。。后来 发表于 2012-11-29 20:24
管长也可以调节地面温度不是。。。

当量管长=管长(管子的米数)+局部阻力相当的长度,当量管长用于计算环路的特性曲线(也叫指纹曲线),用环路特性曲线和泵的功率曲线求得流量。当求得流量不符合要求时,调整管长,或加平衡阀。管长与调节地面温度没有直接关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-29 20:48:20 | 显示全部楼层
cheegood 发表于 2012-11-29 20:29
我突然想起一个问题,埋管的深度看上去达不到2米,这个深度冬天的温度能有多高呢?热量会不会不够用的?
在 ...

1). 天目地源#1工程,冬季不用地源系统。
2). 沟深1.8m, 此深度的地层温度可以计算出来。
3). 汇管深度也是1.8m, 看上去浅是照片角度造成。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表