舒适家居大赛

 找回密码
 注册
楼主: 江苏陈康生

《业主赛》常州天目地源#1工程——家装类

  [复制链接]
发表于 2012-11-30 13:39:39 | 显示全部楼层
陈工,二次侧的四个小循环泵前面要是分别加四个控制水温的恒温混合阀(或者电动混合阀),我觉得效果会更好,四个区域的二次水温都可以不同,更加符合节能舒适的要求,您觉得呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 16:38:19 | 显示全部楼层
陈工:研究这么认真很是佩服。

优能空调作为辐射空调国内的领先企业,入行暖通空调20年,参与南京锋尚、上海中鹰、威海海域19、德国汉堡之家等知名项目,际高空调、丰盛新能源等知名企业的供货商,100个成功的辐射空调有60个用到优能的技术……

2012年优能已完成地板辐射制冷12万平方,并顺利交付,是不择不扣的地板制冷大王,欢迎你来探讨。

www.coec.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-30 17:27:41 | 显示全部楼层
kangboxing 发表于 2012-11-30 13:39
陈工,二次侧的四个小循环泵前面要是分别加四个控制水温的恒温混合阀(或者电动混合阀),我觉得效果会更好 ...

二次水温不同,可以加一个混水, 一般用于既有散热片,又有地暖管的系统中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-30 17:31:57 | 显示全部楼层
优能空调CEO 发表于 2012-11-30 16:38
陈工:研究这么认真很是佩服。

优能空调作为辐射空调国内的领先企业,入行暖通空调20年,参与南京锋尚、上 ...

你们的产品不错。节能是可持续的必要条件,不知有相关资料可提供否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 22:42:02 | 显示全部楼层
你的设计没有室内温度范围,不知你的计数“制热:13.8 kW;制冷:6.5 kW”如何得来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-30 22:44:31 | 显示全部楼层
上海惠顿 发表于 2012-11-30 22:42
你的设计没有室内温度范围,不知你的计数“制热:13.8 kW;制冷:6.5 kW”如何得来? ...

补上: 冬季:20°C; 夏季<28°C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 22:45:14 | 显示全部楼层
所谓的热损一定在一定的温差作为参数,没有温差何来热损?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-30 22:46:43 | 显示全部楼层
上海惠顿 发表于 2012-11-30 22:45
所谓的热损一定在一定的温差作为参数,没有温差何来热损?

你指外部温度: 冬季 -5°C, 夏季38°C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 23:07:14 | 显示全部楼层
看了你的设计,没看到你对泵的选型没有阐述,对“制热:13.8 kW;制冷:6.5 kW”是如何控制其流量的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 23:09:46 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2012-11-30 22:46
你指外部温度: 冬季 -5°C, 夏季38°C

房内设计温度是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表