 楼主| 发表于 2011-9-29 12:09:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安三孚地暖 于 2011-9-29 12:50 编辑
暖立方小何 发表于 2011-9-29 11:17
貌似是南京天脉远红地暖,不错


非常正确,就是南京天脉远红外干式水地暖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 12:19:31 | 显示全部楼层
西安三孚地暖 发表于 2011-9-29 12:09
非常正确,就是南京天脉远红外地暖

请教赵工一个问题:天脉远红的厚度是3.5公分,干式铺设直接铺地板,传统地暖的厚度加上回填至少要高出3公分左右,找平是如何设计并实现的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-29 12:30:41 | 显示全部楼层

RE: 西安三孚---欧景苑B座102室复式住宅楼地暖施工日记

本帖最后由 西安三孚地暖 于 2011-9-29 12:31 编辑
张保红 发表于 2011-9-29 07:51
补充二层平面图和分集水器图,压力测试最好带打压泵,照片是保压。增加热源选择和连接配置图片文字(是否外 ...


    谢谢张总!行业专家,看出了不足之处,二层的地暖图昨天未传上去,过会就传,热源是用户自己选择的壁挂炉,自带循环泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-29 13:22:48 | 显示全部楼层
暖立方小何 发表于 2011-9-29 12:19
请教赵工一个问题:天脉远红的厚度是3.5公分,干式铺设直接铺地板,传统地暖的厚度加上回填至少要高出3公 ...

      非常高兴你提出的问题,说明大家对地暖行业的关心,按照常规,天脉远红外地暖和普通地暖不能混装,同一户型内不可能出现客厅是普通地暖,而卧室是天脉远红外地暖,大家知道普通地暖的高度为80-100mm,而天脉远红外地暖的高度为35mm,高度相差45-65mm,如果真的要那么做,可以在天脉远红外地暖的下面增加45-65mm混凝土垫层,就可以解决该地面高差不平的问题。卫生间铺设地砖,可选用天脉远红外地砖型铺法,保温板厚度为20mm(卫生间毛地面本身低于其它地面20-30mm),按照普通地暖施工方法就ok了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 13:32:44 | 显示全部楼层
西安三孚地暖 发表于 2011-9-29 13:22
非常高兴你提出的问题,说明大家对地暖行业的关心,按照常规,天脉远红外地暖和普通地暖不能混装, ...

非常感谢,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 13:51:38 | 显示全部楼层
据说这个工程价格做到三四百每平米是吧?哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 13:59:59 | 显示全部楼层
这是一套较大面积的复式结构远红外干式水地暖,系统配置和安装相对复杂,西安三孚凭借公司专业团队的优势,完整掌握了分户式干式水地暖系统的设计、配置、施工等方面要点。
1、模块配置方面:地板区采用3.5CM厚标准模块,卫生间地砖区采用2CM厚地暖模块,借用卫生间地面2cm的落差高度,免回填铺贴地砖面6CM,使卫生间地砖面比房间地板区干式地暖总成厚度5.0公分略低1.0公分,不需要垫高任何地面,施工方便。
2、设计方面:根据各房间面积大小设计不同的盘管方式,确保各房间水阻力相对平衡。
3、施工方面:干式地暖模块分区施工规划非常合理,裁切模块的次数大幅较少,施工现场相应也美观!采用地暖管与分水器热熔连接方式,完全消除了该部位的热胀冷缩渗水隐患,业主今后长期使用地暖也非常省心,当然业主享受更多的是远红外线水地暖的舒适暖身和健康养身功能!
  最后,特别感谢西安三孚赵总为该系统付出的努力,相信该业主在今后使用时也会经常想到你的!谢谢老赵!
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-29 14:37:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安三孚地暖 于 2011-9-29 14:44 编辑
天脉远红黄国仓 发表于 2011-9-29 13:59
这是一套较大面积的复式结构远红外干式水地暖,系统配置和安装相对复杂,西安三孚凭借公司专业团队的优势, ...


谢谢天脉黄总的支持,我们一定会努力的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 17:16:15 | 显示全部楼层
黄总的天脉远红地暖模块就是好呀,漂亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-5 11:08:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安三孚地暖 于 2011-11-5 11:08 编辑

      最近西安天气阴雨连绵,白天温度10度左右,部分壁挂炉用户已经开始采暖,我公司对该用户进行了回访,该户已经使用了一周时间,壁挂炉出水温度为40度,户内温度达到22-22度,用户对室内温度非常满意,感觉有些费气,平均每天用气40m³,采暖面积为150㎡,我们对用户做了详细回复:因用户今年刚装修完工,户内湿度较大,第一次采暖需要一定的时间,室内的家具、物体及墙体吸热较大,另外该户的墙体没有保温,造成耗气过量,正常采暖的用气量应为25m³/天,用户非常理解。