 楼主| 发表于 2012-10-24 16:27:36 | 显示全部楼层
王丹 发表于 2012-10-24 10:11
解决方案很合理、也很有新意,施工也很严谨,。本文已发表至暖立方-中国地暖网站了 ...

感谢您的认可!{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-18 12:55:19 | 显示全部楼层
需要请教:
1、墙面采用磁砖粘接剂,磁砖粘接剂遇热会挥发有害气体吗?
2、室内温度设计多少?墙面温度是多少?
3、如何确保导热效果及墙面面材热胀冷缩开裂的问题?
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-18 22:42:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 cheegood 于 2012-11-19 07:48 编辑
暖乐佳家居 发表于 2012-11-18 12:55
需要请教:
1、墙面采用磁砖粘接剂,磁砖粘接剂遇热会挥发有害气体吗?
2、室内温度设计多少?墙面温度是多 ...


您好,感谢关注!
1、墙面或地面(贴瓷砖)都可以直接使用瓷砖粘结剂(粘结砂浆),也有方案可以将电地暖(发热电缆或发热地席)直接施工在瓷砖粘结剂中;瓷砖粘结剂在地暖上的应用在欧洲已有几十年的历史;它其实是一种高性能粘结砂浆,各方面性能是水泥的数倍,高性能的它属于环保建材,加热后不会释放任何的有害气体;由于造价高 目前只有极少数的人会选择使用它,许多装饰公司只会作为超薄施工解决方案推荐给客户,因为它5mm的厚度可以将瓷砖贴结实,只要墙体不出问题,它可以做到用不脱落。(我们一般都使用比较好的品牌,法国 圣戈班韦伯,大家有需要进一步了解的可以咨询一下他们)。

    我有好几个客户是欧洲人,听他们说欧洲那边装修的水电改造、安装地暖、铺贴瓷砖、刮腻子、刷油漆等工作都是自己动手完成,不像我们国内大部分人都可以请装饰公司和装饰队伍,由于人工成本不高,众多好产品的应用我们不多见。

   地暖安装使用粘结剂在北欧的几个电地暖品牌官方网站上都有介绍,像耐克森、丹佛斯、瑞侃等品牌有视频介绍你们可以进入我网站了解www.cheegood.com

     
2、墙面加热是为了解决室内热负荷的不足,添加墙面加热后设计室温30度以上,墙面的温度可以达到35度以上。

3、我们考虑发热电缆立面加热散热的特性(热量由下至上的叠加),所以我们将发热电缆平向安装,整个加热电缆完全被水泥包裹,散热效果非常好。墙面材料是非常好的通体瓷砖,可以满足有加热系统的特殊环境。客户选择的墙砖是大规格的,对接缝留的稍微大一点,对加热后膨胀有好处。(注:由于墙体的面层由装饰公司完成,经协调最后的施工方案是:先用水泥将发热电缆覆盖住,待水泥凝固后再使用瓷砖粘结剂拉条5mm贴瓷砖)。

  瓷砖热涨冷缩问题,我讲一个例子,在许多城区我们还能看到外墙贴砖的建筑,那种外墙砖的质量可以想一下它和室内的通体瓷砖对比,但那种质量一般的外墙砖不仅要承受夏天的40多度高温,在炎热的夏天有时还突然来一场冷雨,冬季还要承受零下十几度二十几度的极端天气.....
   其实墙面瓷砖加热早在10年前国内就已经被应用了,我最早使用是在2009年,只不过那时的面层是竹板,用途是高温42度的汗蒸房。



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 08:37:28 | 显示全部楼层
如果一定要做墙面的话,电热膜也许比发热电缆更具优势。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 09:45:49 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-19 19:38:37 | 显示全部楼层
王博士 发表于 2012-11-19 08:37
如果一定要做墙面的话,电热膜也许比发热电缆更具优势。

    首选要确定墙面的装饰层是什么? 如果墙面的装饰面层不是瓷砖,像龙骨安装法的面层是木质或其它装饰结构,电热膜的散热是优势。当然这要看哪一类电热膜,如果是PET类电热膜,我肯定不赞同,因为墙面加热采用PET类电热膜起火的案例非常多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 06:34:33 | 显示全部楼层
电暖做这个比较好弄哈~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 08:42:32 | 显示全部楼层
首先,电热膜类别里面没有PET这一类电热膜。在山东沿海一带着火的电热膜确实有,据我的了解,以所谓的韩国进口电热膜居多,你说的PET电热膜,大概就是项斑马线一样的电热膜,正确的名字是无机非金属基电热膜中的碳基印刷油墨电热膜。其着火的主要原因有:1、接线端子的问题;2、电极与发热材料断面接触的问题;3、功率密度过大的问题;4、因为没有局部过热保护,在使用过程中因局部覆盖产生的问题等等。
愿意与你交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-20 08:58:09 | 显示全部楼层
王博士 发表于 2012-11-20 08:42
首先,电热膜类别里面没有PET这一类电热膜。在山东沿海一带着火的电热膜确实有,据我的了解,以所谓的韩国 ...

说的有道理,PET是电热膜的外层材质,电热膜采暖系统领域您是专家!{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-20 14:04:00 | 显示全部楼层
峥嵘地暖 发表于 2012-11-19 09:45
学习了

感谢您关注!相互学习{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报