>>节能设计没有得到重视。
非常赞同陈工的这一看法。
第一块砖没反应,第二块板砖飞来了,这块有点重,注意隐蔽!
第二块是针对土壤水平埋管而且埋的比较浅的。
我们知道水的比热容是很大的,达到了4.2,而干泥土比热容只有0.84,假定你常州的泥土很湿,比热容能达到1.5吧,再假定制冷季平均功率2KW,90天,供水允许温升2度,需要多少立方泥土中的冷量才能满足一个夏天的使用呢?
土壤比重取 2650Kg/m^3
总冷量=90*24*3600S*2000W=15552000000J=1.56*10^10J
每立方泥土2℃温差的冷量=1500(J/KG*℃ )*2650Kg/m^3*2℃=7950000J/m^3=7.95*10^6J/m^3
需要的土壤立方数=15552000000J/7950000(J/m^3)=1956.2m^3
相当于边长12.5米的立方体,或者深和宽4.4米长100米的长方体
陈工,以你1.8米的埋深,我希望你的沟槽有150米以上,不然应该是用不了多少天水就热了,除非有地下水,不过1.8米估计地下水不会多吧?
算完蓄热,再算传热,假定你的盘管可以简化成水平放置的直径1米圆柱,因为沟槽长度不知道,先假定150米,则表面积为471平方米
土壤导热系数取比较高的2.4 W/m·K,假定周围1米距离也就是直径2米圆柱面的土壤处和盘管之间温差是2度,则传热功率只有
471m^2*2.4 W/m·K*2K/1m=2260W,才过2KW
为了简化计算,先假定直径3米圆柱内的土壤和外面有个绝热层,等这3米内的热量都用完了,就是土壤温升2度了,再把绝热层去掉,这时候温度梯度就是2米2度了,
传热功率只有上面的一半。而直径3米,长150米的圆柱体积才1060立方米,差不多上面算的1956立方米的一半,也就是夏天过一半,3米内的热量就用完了,后面提供的传热功率就不到1KW了。
如果算冷量,起码要打4个深70米间距6米的井,如果算功率,4个也不够,因为温差太小了。
离夏天还有半年,陈工早想办法吧。 |
|