Re. 杉浦地暖 您好!
这是一个国内暖通业普遍存在的问题。我的回答是:即不依靠混水;也不寄希望于锅炉联动控制。 为什么? 有二种情况:
一,多区系统
1). 首先,我们面临的问题是:在多个区的系统中,只有一个,或几个区被要求供热, 其他的区停止加热。
2). 混水解决水温的问题,如,降低分水器的进水温度,以适应供热区的换热的工况。
3). 锅炉联动控制是调节锅炉功率输出,或者调节出口水温,以适应制热负荷的波动变化。
4). 因此,混水和锅炉联动控制都不是解决问题的方法。对多区系统而言,解决问题的方法只有一种:将水力系统设计成为一个“水力分离”的系统。 天目地源#1工程的水力系统就是这样的系统。 它的其中一个功能就是: 区与区之间水力分离,换句话说,调节任何分水器的流量,对其他分水器的流量没有影响。《P/S 管汇》一文介绍了这一原理。
二,单区系统
对只有一个分水器的系统,相当于关闭几个环路,留下几个环路工作。
1). 在此情况下,流速必然增大,建议在回水管上加一个平衡阀。
2). 同时,调低锅炉输出锅炉。
3). 如果地暖管网铺设不够理想的话,要在原来设计负荷的基础上增加供热量,才能使局部的房间温度达到要求。
4). 无论如何,要有设计的流量数据,至少是估算数据才行。
5). 如果现有的配送系统设计有缺陷,要把设计问题弄清楚才行。我有9篇文章讲述水力设计的错误及其修改方法,您可参照一下。http://blog.sina.com.cn/billcks
谢谢您的问题。
2013.01.09
|
|