舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 18015|回复: 40

【尚美尚家】地暖+暖气片混装采暖系统

  [复制链接]
发表于 2012-2-25 11:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 尚美尚家冷暖 于 2012-2-25 11:45 编辑

工程名称:安庆阳光花园二期
施工单位:安徽尚美尚家冷暖工程有限公司
采暖面积:100平米
采暖方式:地暖+暖气片混合采暖
主要配置:威能锅炉   日丰管业    新飞暖气片     曼瑞德自控系统
设计图纸:
阳光二期11栋801王先生-Model.jpg
设计说明:
n     设计与配置的依据参数:
1, 依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。
   设计参数:冬季室外温度:-4℃      地暖供暖进水温度:60℃   暖气片供暖进水水温:80℃
              冬季室内温度:20℃      供暖回水温度:45℃
              地表蓄热温度:26-28℃   蓄热层厚度:30mm
              排管平均管间距:150-200mm
              地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm)
                        高密度挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)
n     设计与配置具体说明:
室内地面采暖W =q×A
              q-单位面积采暖热负荷,120w/m2
  前期测量图片:
DSC04173.JPG DSC04324.JPG DSC04325.JPG DSC04321.JPG DSC04320.JPG
地面施工图片:
DSC04347.JPG DSC04356.JPG DSC04346.JPG DSC04349.JPG

DSC04356.JPG
发表于 2012-2-25 16:43:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 17:05:21 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 18:30:01 | 显示全部楼层
以日志形式继续完善,争取今年拿大奖哟{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 20:53:27 | 显示全部楼层
地暖加暖气片,很有意思的组合。在南方有梅雨季节,要是卫生间有了暖气片的话,晒不干的衣服就可以开暖气片来烘干了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-26 10:03:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-26 16:31:24 | 显示全部楼层
不错,顶一下{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 05:26:07 | 显示全部楼层
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 08:12:22 | 显示全部楼层
西莱克超低温空气源热泵是一种高效节能、安全、环保的高科技设备,用于酒店、学校、医院、工厂等所场,在零下25度高效运行;厂家直销,不满意退货,联系:18675767953;主网站:http://www.fsxilaike.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 09:39:27 | 显示全部楼层
恩,期待继续完善哦,尤其是地暖和散热器混搭,温度设计,如何控制,哪些房间是地暖,哪些房间散热器,都可以说说,北方很少见这种混搭哦{:soso_e195:}
回复 支持 反对

使用道具 举报