楼主 |
发表于 2012-11-23 15:17:39
|
显示全部楼层
林峰, 您好!
谢谢您的问题·。看得出您有负荷计算经历,有流量计算的需求。
1)我的工程设计热损失一栏中上传时缺少几个数据。其中: 墙体保温处理后热阻R=1.8 m²·ºC /W, 换窗户后热阻 R=0.4 m²·ºC /W。我的设计中达到了要求。
2)设计中制冷量略少,不过可以使用Thermal Inertia(热惯性)原理解决这一问题。
3)地面是裸露的水泥层/板。
4)我3年前开始设计天目地源#1工程时,确定的原始目标之一是辐射制冷。锁定这一目标,一切具体设计必须满足辐射制冷的要求。2年设计时间,一年半用在“辐射制冷”上。它涉及:外围护、水力设计和可再生能源三方面。到国外寻找对应的文献,阅读了200篇论文和550页书籍一本,才开始计算、作图。至此可知,您要的水力系统的详细解释要很多时间和篇幅才可能弄清楚。请原谅,此版面不够用,时间也是问题。 |
|