工程项目:龙湖·盛景项目(连体别墅)

——陕西德瑞冷暖设备工程有限公司
一、工程概况:

龙湖·盛景座落在古老的都城西安曲江,1#、2#、11~16#楼连体别墅,每套别墅地上四层,地下二层。面积约18852平米。室内采用地板辐射采暖,热源为德国“威能”壁挂锅炉,锅炉出水温度80℃,回水温度60℃,经混水器及电动三通混合阀隔离,混合制备地暖用55/45℃的低温热水。生活热水由热水储水罐及壁挂锅炉制备。
别墅外围护结构:内外双重保温
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
《西安市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
三、设计参数
西安地区冬季室外平均温度-5℃,冬季室外相对湿度67%,卧室、起居室设计温度18℃,厨房15℃,卫生间25℃。

四、材料说明


序号
材料名称
规格型号
品牌
备注
1
PE-RT管材
20*2.0
乔治·费歇尔

2
聚乙烯苯板
20kg/m3 2㎝厚
西安安庆泡沫厂

3
无纺布反射膜
40g/
山东临朐

4
钢丝网
200×200
西安市
铺设在管材上面
5
分水器
铜镀镍 双阀
诸暨市吕丰

6
塑料U型卡

山东临朐


五、施工流程及技术措施

1、施工流程
确认施工条件    苯板铺设   反射膜铺设    加热管铺设   钢丝网铺设
    试压准备    水压试验    保压24小时     隐蔽验收
2、技术措施
1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。
2)保温层δ=20mm的苯板。容重20
kg/m3。苯板铺设时结缝处对接紧密,不能搭叠,且用粘胶带粘牢。边墙处设置保温带,高度与找平层平齐。
3)地暖辐射铝膜采用40g/m2无纺布反射膜。
4)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。
5)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。
6)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。
7)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,分水器的回路应与该户型的管路数相同。
8)豆石混凝土的施工应在加热管带压的状态下进行。运送混凝土的车机具,必须在垫有木板的加热管上行驶;卸料时,注意不应让车具的尖锐接触加热管。
9)房间面积大于30m2或边长大于6m的房间内应铺设不小于8mm的膨胀缝。
10)地板辐射采暖施工现场的环境温度不宜小于5度,如低于5度时应采取有效措施提高施工温度。
11)在与内外墙、柱等垂直构件的交接处应留10mm宽伸缩缝,;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面1020mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。


六、地板辐射采暖系统施工及验收
(一)施工步骤
1、保温层施工
(1)将优质、阻燃的聚苯板平铺在符合要求的地面上,对接紧密,用粘胶带粘牢。避免出现搭接和漏铺现象。
(2)房间周围边墙处应设保温带,高度要高于豆石混凝土层。
2、加热管的施工
(1)在铺设好的保温层上,按设计施工图的管间距弹线定位。
(2)按定位间距铺设加热管,并用U型卡将其固定在保温板上,间距:直径段≤60cm,弯头处≤30cm
(3)加热管的弯曲半径不应小于6倍管外径。
(4)采用专用工具断管,断处口应平整,断口面应垂直于管轴线。杜绝用切割机、气焊、手工锯等工具切割管材。
3、钢丝网施工
(1)在铺设好的地暖管上,铺设网格≤200mm的铁丝网。
(2)钢丝网应布满房间,拼接处要绑扎连接。
(3)钢丝网应平整,无锐刺且不刷油漆。
4、分水器安装
(1)分水器安装应在具备安全条件后进行安装,安装之后一并作水压试验、通水试验。
(2)安装时分水器在上,集水器在下,中心距为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。
(3)埋地加热管与分水器的连接要可靠、牢固。
5、水压试验
(1)水压试验之前,应对试压管道和管件采取固定的保护。
(2)试验用水必须干净,不含泥沙及其他化学污物。
(3)水压试验按下述步骤进行:
A、 经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出;
B、 充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象;
C、 采用手动泵缓慢升压,升压时间不少于15分钟;
D、 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6 mPa,在试验压力下,稳压1小时内压力降不应大于0.05mPa,且不渗不漏为合格。
七、施工图

jpg

jpg

   采暖平面图

jpg

jpg

               采暖系统图


jpg

jpg



jpg

jpg







八、效果图


jpg

jpg

jpg

jpg
发表于 2009-10-27 15:12:00 | 显示全部楼层

回复:西安龙湖·盛景(联体别墅)

发上来的照片要有选择的,那张虚的照片最好删除
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-29 19:02:00 | 显示全部楼层

回复: 西安龙湖·盛景(联体别墅)

jpg

jpg
后期加装的温控系统

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-29 19:04:00 | 显示全部楼层

回复: 西安龙湖·盛景(联体别墅)

jpg

jpg
丹佛斯温控器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-29 19:07:00 | 显示全部楼层

回复: 西安龙湖·盛景(联体别墅)

jpg

jpg


                        西安曲江龙湖盛景外景                        
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-9 14:01:22 | 显示全部楼层
管子盘的可以 不过主管道接的看这有点难受 而且 反射膜用40克的 稍微差点意思吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 12:23:51 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 08:36:45 | 显示全部楼层
{:soso__16984349925490629196_1:}第15届中国(西安)国际供热供暖与建筑环境技术设备展览会
时间:2013年5月22-24日  
地点:中国·西安曲江国际会展中心

主办单位
振威展览集团
陕西省土木建筑学会
陕西省建设厅住宅产业化促进中心

第2届中国新疆国际供热供暖与节能减排技术设备展览会
时间:2013年7月24-26日  
地点:中国乌鲁木齐·新疆国际会展中心

主办单位
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会
新疆维吾尔自治区招商发展局
振威展览集团

组织单位
天津振威展览有限公司西安分公司
新疆振威国际展览有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 08:37:12 | 显示全部楼层
天津振威国际展览有限公司西安分公司

地址:西安市长安北路91号富城大厦8楼806室   
邮 编:710061
电话:(029)87818002   87818005   
传真:(029)87812358

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 09:15:46 | 显示全部楼层
林伟,我喜欢啊,请继续 支持你












林伟的传说
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表