本工程为牟平康泰苑地暖施工项目。
设计范围室内低温热水地板辐射采暖系统。
二、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准
三、设计参数
一、工程概况
1、热源:集中供暖,地板采暖系统供、回水温度为55℃-45℃,
2、冬季室外采暖计算温度:-6℃
室内设计参数
| 房间名称
| 卧室、书房
| 起居室
| 餐厅
| 卫生间
| 备注
| 设计温度
| 20℃±2
| 20℃±2
| 18℃±2
| 22℃±2
| 考虑功能房间的用途,某些房间做适当加密
| 面层材料
| 木地板
| 木地板
| 地砖
| 地砖
|
3、地板采暖加热管材采用广东佛山来保利管,敷设于地面垫层里,管材规格为de202.0.
4、绝热层:采用厚度为20mm保温模板。
5、分集水器选用派克纯铜镀镍。
6、管道井至分集水器之间的管材采用PB管,管径规格为de32.
四、安装施工:地板采暖的安装和施工必须由有专业资质的安装队伍完成。
1、绝热层的施工:
施工绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
2、加热管的安装:
加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,外围地暖管据墙体内表面200MM。加热管应保持平直,管间距
地安装误差不应大于10mm,加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵
加热管切割,应采用专业工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现“死折”;
地埋管弯曲半径不宜小于6倍管外径。
埋设与填充层内的加热管不应有接头。
加热管弯头两段宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5-0.7米,弯曲管段固定点
的间距宜为0.2-0.3米
在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外
部应采取设置柔性套管保护,加热管出地面至分集水器连接处,弯管不易露出地面装饰层。
加热管出地面至分集水器接口处的明装管段,外部应加设柔性套管保护。
管材不宜直接暴露,防止强光直射。
加热管的环路布置布置不宜过多穿填充层内的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处加热管应套长度不小于200mm的柔性套管。
3、分集水器的安装
分集水器宜在铺设加热管之前进行安装。中心距为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm.
4、伸缩缝的设置
在与内外墙、柱等垂直构建间接处设不间断的伸缩缝,伸缩缝材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm.
与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm
当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm |