设计单位:渭南环绿地热工程有限公司
、工程概况:
渭南市临渭区工商局红盾小区住宅楼工程,座落于渭南市解放路北段, 1#楼建筑高度:35.8米,层高:2.8 米,层数13层,结构形式:框架结构;2#楼建筑高度:16.8米,层高6层,结构形式:砖混结构。
施工面积:3万平方米
发泡水泥绝热层地辐射采暖施工,采用单户壁挂锅炉采暖。工程于2010年5月1日施工至2010年6月10结束,施工工期为40天。
二、材料:    1、地暖管:河南瑞泽牌PEX-a
              2、分水器:浙江巨帆牌全铜单阀
              3、反射膜:山东临沂生产渭南环绿地热专用
              4、钢丝网:陕西长安钢网厂
              5、发泡剂:安徽恒特
              6、卡钉:河北省大成县金明塑料制品厂
7、水泥:陕西蒲城尧柏牌PC32.5
三、设计依据
1、中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》
2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003)
3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)
4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
5、陕西省DBJ24-8-97 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》
四、计算、设计参数:
(一)、主要设计气象资料(渭南地区):
⑴冬季采暖室外计算干球温度-5℃  
⑵ 冬季大气压力978.7hpa   
⑶冬季室外风速2.7m/s
(二)、计算参数:
①、房间热工设计参数严格按照《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》执行。同时考虑在水阻力不超限的前提下,水流速度越大有利于水囊走气,有利于减少热阻,而增加散热量,各个环路阻力不大于30Kpa。采暖设计室外计算温度‐5℃,室内计算温度:卧室、客厅、餐厅18℃,厨房16℃,室内地表面平均温度为27.9℃左右;供水温度为40℃-60℃,回水温差10℃-15℃。
②、本工程地面装饰、装饰材料均按水泥、陶瓷砖、水磨石或石料考虑,表面热阻均取R=0.02㎡K/W
③、本工程房间热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能,设计采暖热指标散热量为
④、 1#楼热负荷指标55W/㎡,单管水流速度180㎏/S,盘管水流速度0.26M/S环路水阻力6.2Kpa,盘管埋深65㎜
⑤、 2#楼热负荷指标55W/㎡,单管水流速度164㎏/S,盘管水流速度0.25M/S环路水阻力5.3Kpa,盘管埋深65㎜
⑥、本工程采暖地面绝热层采用发泡水泥,其容重为0.4-1.2㎏/M3,R热导率为0.075-0.185Kcal/m3 h ℃,28日耐压强度大于11.6㎏/㎝3
地板辐射管与墙间距≥200-250 mm,管与管之间的距离依设计图为准。
⑦        、采暖地面构造由楼板、保温层、热反射膜、辐射加热管、细石混凝土、找平层、面层组成。保温层采用聚乙烯苯板,其容重为20㎏/㎡,导热系数不应大于0.05W/M.K,吸水率不大于4%,氧指数不应小于32,压缩力不应小于100Mpa,热反射膜采用铝箔。钢丝网孔径为250mm×250mm。
(三)、施工要求、施工应按下列顺序进行:
①、清理施工场地;
②、发泡绝热层;
③、铺设采暖管道;
④、打压;
⑤、回填细石混凝土,其标号不应小于C15卵石粒径不小于10 mm;   
⑥、铺设地面;
⑦、地板辐射管的安装必须由有施工经验的专业队伍施工,施工应安排粗装修之后,不宜与其它施工作业同时交叉进行,不应安排在冬季。施工应在环境温度高于-5℃的条件下进行。施工时应注意防止泥沙等污物进如管道内,也应防止沾粘油污,安装间断时应将管口临时封堵,混凝土填充层养护期满后,严禁在地面上运行重荷载及放置高温物体。
⑧        、安装分水器前加装过滤器,以防异物或泥沙进入系统。
⑨、  管道安装完毕应进行水压试验,采用手动泵慢慢升压,升压时间不小于15分钟,升压至规定的压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水现象,15分钟内的压力降不超过0.05Mpa为合格。
⑩、混凝土填充层应设置以下热膨胀补偿构造设施:
⑴辐射供暖地板面积超过30㎡或进深边长超过6 m时,填充层应设置宽度≥5 mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料;
⑵与墙、柱的交接处,应填充厚度≥10 mm的软质闭孔泡沫塑料;
    ⑶填充层的养护时间为48小时,自然干燥,在两周内不得向盘管供热。
    ⑷混凝土填充层的厚度建议为3公分。
(四)、采暖系统注意事项:
①、采暖系统初次启动的供水温度不应高于35℃,且最高不超过40℃循环三天,然后逐日升温至55℃为止。
②、设计单位    渭南环绿地热工程有限公司
③、非采暖季,采暖系统应冲水保养;
④、若冬季房间长期不住入,建议由物业管理部门用空压泵将系统内水吹出,以免冬季管道冻坏 。                          
⑤、施工单位:渭南环绿地热工程有限公司
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:41:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南市临渭区工商局红盾小区住宅楼工程

五、渭南市临渭区工商局红盾小区住宅楼地暖施工方案
摘  要:
第一部分 工程概况
一、 编制依据与说明
二、 工程概况
第二部分 施工组织设计
一、 施工准备与组织机构
二、 安装施工
第三部分 施工管理
一、 质量保证措施
二、 成品保护措施
三、 中间验收与竣工验收
四、 技术管理措施
五、 安全消防措施
六、 环保、文明施工
七、 标识、包装、运输及储存
第一部分 工程概况
第一章 编制依据与说明
一、 编制依据
1、本施工组织设计方案根据中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》、陕西省DBJ24-8-97 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》进行编制。  
3、现行《建筑施工规范》相关规定。  
4、该施工组织设计与指挥部工程部、土建方协调施工进度和施工顺序。
二、编制说明
依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。
第二章 工程概况
一、工程概况:
本工程位于渭南市乐天大街东段,施工为1#、2#住宅楼,2#为砖混结构6层,1#楼为剪篱墙结构13层,建筑面积约3万平方米,地板采暖承包内容:
1、组织实施地面隔热层的施工(发泡水泥)。
2、室内实际铺设地暖的施工   (分水器以下)。
3、混凝土垫层浇筑回填。
二、工程特点:
(1)乙方负责地板采暖施工设计图纸,负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。
(2)本工程包工包料。
第二部分 施工组织设计
第一章 施工准备与组织机构
一、施工准备工作
施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。
(一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,满足乙方施工进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下:
1、安建辉对甲方提供的施工图,组织工程部进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。
2、甲方提供施工用电、用水。
3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下:
3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。
3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。
3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。
二、组织机构与劳动力安排
(一)、现场组织机构框图(下页):

jpg

jpg


(现场组织机构图框)
(二)、质保体系:
1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。
2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。
3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-24 19:46:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南市临渭区工商局红盾小区住宅楼工程

(三)、劳动力安排:
工程管理技术人员:3
施工人员:30
共计:33
第二章 安装施工

一、施工方法
(一)、施工工艺流程图(如下):
土建层检查

发泡水泥隔热层

铺设地暖管
安装波纹套管

分水器安装

连接分水器

一次压力试验

带压浇筑混凝土

二次压力试验




(二)、安装施工方法:
1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。
2、发泡水泥施工方法
目前在国内使用于地暖工程的轻量气泡混凝土是通过把发泡剂(Foaming Agent)和高压空气,水等注入到发泡机里形成气泡,然后再把气泡与水泥泥浆混合的方法而形成的。以下是制造工程图




jpg

jpg


3、与前一项同时进行的是发包水泥隔热层,其具体要求如下:
3.1、将水泥、发包剂、水按一定比例要求调好,用泵送到所需层,发泡厚度30mm,阳台及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。
3.2、发泡水泥隔热层要求做到平整、气泡均匀;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。
4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100-200mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤200mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。
5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的6倍;在铺设中直管段每隔600mmU型卡;弯曲管段沿走向距离不大于350mmU型卡;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处设U型卡,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。
6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。
7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa15分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。
8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。
9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。
二、施工进度计划
(一)、施工进度计划依据:
1、依据我公司的施工经验制定。
2、依据甲方、总包单位按施工组织设计要求所提供的低温地热采暖施工条件定制。
3、除未可预见的工地停电、停水、其他工种对我方施工材料成品造成损坏而影响进度的情况和其它不合理因素及不可抗力因素以外,本进度计划对于其它正常的不可预见因素已做了相应的考虑。
4、严格按工程合同履行施工进度计划。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-24 19:48:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南市临渭区工商局红盾小区住宅楼工程

(二)、低温地板采暖施工进度计划:
1、将施工人员分为5个施工小组,每组4人,由工长杜育红统一指挥,要求每组每日完成不低于200平米的任务量,并以此作为施工定额考核依据。
2、该工程的施工面积约3平方米,根据每个工作日所下的施工任务指标平方米计算,在不出现质量事故的情况下,我方按合同要求可完成地敷热的安装,若工程进度有特别要求,我们可随时增减施工人数。
第三部分 工程管理

第一部分 质量保证措施

一、 建立行之有效的施工质量保证体系




施工管理 技术、质量管理

现场暖卫、土建专业技术负责工程师

施工管理 技术、质量管理

现场作业质量检查员

二、质量保证措施
1、对所有材料实行采购检验,对所有部件、配件实行样品制:对所有材料、部件、配件、设备采购时其性能和参数要求符合规范和设计的要求。进场材料必须有质检报告,产品合格证,本工程保证不用非正规生产厂家的无证材料。
2、对进场材料严格把关验收,核对其规格、型号、数量,要与合格证和质量证明文件相符;挂牌管理;做到防潮、防腐、防损坏;设专职人员管理;预制加工的设备应和厂家进行订货技术交底,进场后进行复检合格后方能使用;进场设备实行开箱验收制度。
3、严格控制工序,认真做好自检,保证隐蔽工程的质量:严格按照施工工艺、操作规程和验收规范施工,禁止违章作业。
4、铺管组班长杨向军、发泡组班长李华伟、混凝土回填组班长李永峰及时认真检查现场施工质量,并将有关情况反馈到技术负责人孙春兰和专业质量检查员刘斌;技术负责人孙春兰和质量检查员刘斌要经常进行检查,保证施工质量。
5、现场有多年地暖施工经验的技术人员孙春兰和工长杜育红,项目经理安建辉现场办公,做到施工现场24小时负责制,确保指挥灵、管理严、施工快、质量优。
6、施工现场专职技术工程师孙春兰对地暖施工工艺、施工技术、每道工序,每个环节严格把关,不允许因施工人员个人素质差异而影响整体施工质量,对甲方要求的技术变更事项或施工中临时出现的技术问题,及时与甲方工程部马经理、监理公司梓工沟通,快速做出反应和处理意见,做到解决问题不过夜。
7、施工现场由专职质量监督检查员刘斌每时每刻巡回对各班组施工质量进行检验,严禁违规施工,严禁偷工减料,杜绝任何可能出现的质量隐患。
第二章 成品保护措施

1、进场管材及管件保持出厂包装,存放在通风良好的库房内,不得露天存放,防止阳光直射,远离热源,并避免油污。管材摆放要分项按编号排放整齐,用方木垫好,推置高度不大于1.5m,并应防止脚踏、物砸。
2、地暖管铺设好后及时进行试压,并及时浇筑砼垫层,垫层施工时管道确保0.6Mpa压力,注意不能踏压地暖管,不能使用振捣器。
3、豆石混凝土施工时运料不得碰撞门口和墙面等处。
4、地面上铺设的电线管、采暖管、电气等应设保护措施。
5、地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。
6、不得在做好的地面上堆放杂物。
7、地面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。
第三章 中间验收与竣工

1、中间验收是从发泡水泥隔热层起到地暖管铺设和分、集水器安装完毕进行试压止,由渭南环绿地热公司会同有关方面进行。
2、竣工验收应由旭坤房产公司组织施工、监理、建设和有关单位联合进行;应具备施工图、竣工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的验收。
2.1、交工前进行通暖调试:具备供热条件的,调试可在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试,调试工作须在甲方配合下进行。
调试通暖应缓慢升温,水温控制在2530℃范围内运行24小时。无异常现象时在逐日升温,每24小时升温不超过5℃,直至达到设计温度后,即可正常运行。杜绝60℃以上的水温供暖。
2.2、验收至少应达到下列标准:
1)工程质量符合设计要求及地面辐射供暖技术规程;
2)填充层表面裂缝应在规范允许范围内;
3)管道及管件无残漏;
4)阀门开启灵活,关闭严密;
5)报审竣工文件;
6)施工图、竣工图和设计变更条件;
7)主材、辅材的产品合格证及检验单;
8)中间验收记录和试压记录;
9)工程质量检验记录;
10)通暖调适记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-24 19:49:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南市临渭区工商局红盾小区住宅楼工程

第四章技术管理措施

1、杜育红负责图纸的审发、规范、图集、文件的存档和借阅工作。确保图纸发放及时,施工有关资料保存完整。
2、孙春兰应加强施工人员的技术、质量教育工作。组织有关人员认真学习规范、标准,规程及有关文件,提高技术管理意识,做到技术先行。
3、孙春兰组织有关人员进行图纸会审,并做好记录。参加设计交底,提出问题,做好详细记录。
4、项目技术人组织有关人员进行施工方案的编制工作,施工方案应切实可行,施工员应根据实际情况分系统、分部位进行技术交底,并认真向班组下达,落实到位。
5、根据土建工程进度,做好专业施工部署,做到不因技术问题拖延工期。
6、施工员做好施工日志,施工日志应详细记录施工每一天的工作情况,如施工人员进度情况、材料检查检验情况、工程质量检查情况、会议记录等。
7、施工过程中,施工人员应及时办理设计变更洽商记录,洽商应内容详尽,用词准确,先由双方签字,不得先干后签。
8、施工中做好自检,发现问题及时纠正、解决,决不留下质量隐患,自检合格后组织有关部门进行检查,积极听取各方意见,以确保工程质量,并及时填写有关记录,办理签字事宜,不得拖延,记录应做到内容填写齐全、措词准确、各方签字齐全。
9、施工过程中当遇到重大或是施工员不能确定的问题时,施工员应找有关部门、人员商定,不得私自做主,以防发生技术性错误。
10、所有技术资料的管理,必须严格按照建筑安装工程材料管理规程及质量验收规范进行。所有资料的保管由专人负责,做到随施工进度及时整理,编制目录。
第五章 安全消防措施

1、杜育红加强施工人员的安全意识教育,进入现场的施工人员必须进行安全培训。施工员做好每日安全交底,并下达到施工班组;班组长每日做好班前安全讲话。
2、施工人员必须持证上岗。
3、进入施工现场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋进场。现场严禁吸烟。
4、作业人员不得朝下抛扔材料、工具、废弃物等。
5、使用中小型电动工具,必须有可用的防电保护措施。电线不得随意乱接、乱拉。使用照明灯必须是低压照明,不得使用高压照明,所以临时电须现场暂设人员进行操作,其他工种不得私自拆装。
6、随时清理现场,做到活完场清,消除安全、消防隐患,营造一个良好的工作环境。
7、现场消防临时设施,不得随意拆卸、移动,以确保火灾发生时消防设施的可行性。
8、施工现场严禁使用电炉子等易燃引起火灾的物品。
9、保温材料、粘结剂、防锈漆等易燃物品必须单独存放,并却要远离火源、热源、电源、室内严禁明火。
第六章 环保、文明施工

1、按施工组织设计所布置得方案进行施工,合理利用场地安排仓库、加工,保证施工现场清洁整齐。
2、减少噪音对周边环境的影响,避免扰民事件发生。
3、施工中各种废弃物平均安排分类垃圾箱,分类收集丢弃,对于各类油漆筒、剩余油漆等污染性废物送至专业机构处理。
4、铺管组、发泡组、混凝土回填组在每一段施工完毕后,必须做到活完场清,保持现场清洁整齐。
5、施工用水设施均采用节能型产品,节约用水,试压、冲洗试验时提前做好计划,专门连接排水、污水,管道引至周边市政排水管网可完全排走以免浸泡周边环境,更加杜绝随意在施工现场排放。
6、加强文明施工宣传,培养良好的文明习惯树立当代建筑工人的文明形象。
第七章 标识 包装 运输及储存

1、标识的部分应打印或直接在管材的外壁,应能保证无论是在储存、搬运还是安装后,印记均清晰可见,对于未经许可使用油漆、涂料等物质而造成的标识不清不包括在内。
2、标识不应引起对管材的性能产生不利影响的裂痕或其他开裂的破坏。标识颜色应不同于管材的底色,标识大小应使标识用肉眼检查可辨。
3、包装的要求:地暖管包装为编织布,编织布外部应有明显的标志及相应的说明。
4、运输的要求:避紫外线,勿重压,运输过程中不得损坏包装。
5、储存的要求:阴凉存放、避免长时间日晒、雨淋,根据要求码放,避免管材受压弯及损坏。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-24 19:58:00 | 显示全部楼层

回复: 渭南市临渭区工商局红盾小区住宅楼工程

本帖最后由 王晨 于 2010-9-21 11:14 编辑

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 11:39:46 | 显示全部楼层
这个很不错 图文并茂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 13:01:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-6 18:07:26 | 显示全部楼层
谢谢夸奖,我们会更努力的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表